3.2 雨水量

3.2.1 雨水设计流量,应按下列公式计算:

Qs=qΨ F

(3.2.1)

L/s );

式中: Qs-雨水设计流量(

q-设计暴雨强度 [L/(s · hm2 )] ; Ψ -径流系数;

F -汇水面积( hm2)。

注:当有允许排入雨水管道的生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。

3.2.2 径流系数,可按本规范表 3.2.2-1 的规定取值,汇水面积的平均径

流系数按地面种类加权平均计算;综合径流系数,可按本规范表 规定取值。

表 3.2.2-1

地面种类

3.2.2-2 的

径 流 系 数

Ψ

0.85 ~ 0.95 0.55~ 0.65

各种屋面、混凝土或沥青路面

大块石铺砌路面或沥青表面处理的碎石路面

级配碎石路面 干砌砖石或碎石路面

非铺砌土路面 公园或绿地

表 3.2.2-2

区域情况

城市建筑密集区 城市建筑较密集区 城市建筑稀疏区

0.40 ~ 0.50 0.35 ~ 0.40 0.25 ~ 0.35 0.10 ~ 0.20

综合径流系数

Ψ

0.60~ 0.85 0.45~ 0.6 0.20~ 0.45

3.2.3 设计暴雨强度,应按下列公式计算:

q =

167 A1 (1 + C lg P)

(t + b) n

(3.2.3)

2

式中: q-设计暴雨强度 [L/(s · hm )] ;

P-设计重现期( a);

A1、 C、 n、 b-参数,根据统计方法进行计算确定。

在具有十年以上自动雨量记录的地区,设计暴雨强度公式,可按本规

范附录 A 的有关规定编制。

3.2.4 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特

征等因素确定。同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。重现期一

般采用 0.5~ 3a,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地

区,一般采用 3~ 5a,并应与道路设计协调。特别重要地区和次要地区可酌

情增减。

3.2.5 雨水管渠的降雨历时,应按下列公式计算:

t =t 1 + mt2

(3.2.5)

式中: t-降雨历时( min );

t1-地面集水时间( min ),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况

而定,一般采用

5~ 15 min ;

m=2,明渠折减系数

m=1.2,在陡坡

m-折减系数,暗管折减系数

地区,暗管折减系数

m=1.2 ~ 2;

min )。

t2-管渠内雨水流行时间(

3.2.6 当雨水径流量增大,排水管渠的输送能力不能满足要求时,可设

雨水调蓄池。