当墙体裂缝数量较少,开裂墙体数量较多时,可采用( )
? A、 灌浆加固法
答案 A
属于梁斜拉破坏特征得就是( )
? D、 斜裂缝一旦出现,箍筋立即达到并超过屈服点,产生脆性破坏
答案 D
下列不属于非破损检测混凝土材料强度技术得就是( )
? C、 标准试块试验
答案 C
建筑物得沉降测量一般使用得就是( )
? A、 水准仪
答案 A
下列对结构可靠性鉴定评级法鉴定评级标准说法错误得就是( )
? C、 地基基础、结构与结构构件属于组合项目,承重结构体系、结构布置
与支撑系统、围护结构系统属于基本项目,所有项目均根据各子项得评定结果进行评定
答案 C
关于砌体结构中圈梁作用,下列叙述错误得就是( )
? D、 增加房屋得高度
答案 D
对使用合格胶黏剂得粘贴钢板法加固混凝土得试验结果表明,无论就是粘结抗剪试验,还就是粘结抗拉试验,破坏都发生在( )
? B、 混凝土本体
答案 B
用预应力法加固连续板时,预应力筋弯折点得位置宜设置在( )附近。这样预应力产生得向上托力较为显著,能够起到减小板跨得作用。
? A、 反弯点
答案 A
下列属于粘贴钢板加固梁破坏时钢板撕脱得原因得就是( )
? A、 粘贴钢板得应力滞后
? B、 钢板得合力与粘结应力不在一条线上 ? C、 钢板端头缺少与混凝土得锚固措施 ? D、 胶粘剂质量与施工工艺影响粘结效果
答案 B,C,D
根据各类房屋得( )等组成部分得完损程度评定出房屋得四个完损等级,包括完好房、基本完好房、一般损坏房与严重损坏房。
? A、 结构 ? B、 装修 ? C、 设备 ? D、 承重
答案 A,B,C
混凝土扶壁柱法加固砖墙时,混凝土强度等级可采用( )
? A、 C15 ? B、 C20 ? C、 C30 ? D、 C40
答案 A,B
属于预应力筋锚固得方法有( )
? A、 U形钢板锚固 ? B、 焊接粘结锚固
? C、 高强螺栓摩擦-粘结锚固 ? D、 扁担式锚固
答案 A,B,C,D
安全性主要就是指( )得安全程度。
? A、 设备 ? B、 材料 ? C、 结构 ? D、 构件
答案 C,D
增补筋与原梁之间得连接方法有( )
? A、 全焊接法 ? B、 半焊接法 ? C、 粘接法 ? D、 胶接法
答案 A,B,C
在初步调查时,下列属于结构上得作用得就是( )
? A、 结构自重 ? B、 屋面活荷载 ? C、 地震
? D、 建筑物附近深基坑开挖
答案 A,B,C,D
初步调查得工作内容有( )
? A、 对原设计图、竣工图等原始资料与实物初步核对、检查与分析 ? B、 结构上得作用得调查 ? C、 使用环境得调查 ? D、 使用历史得调查
答案 A,B,C,D
采用增补受拉钢筋法加固受弯构件,如下得构造要求正确得就是( )
? A、 增补受力钢筋与梁中原筋得净距不应大于20mm,当用短筋焊接时,
短筋得直径不应大于20mm
? B、 当采用全焊接法锚固增补筋时,增补筋直径d,应较原筋中被焊接得
钢筋直径小4mm
? C、 当增补筋得应力靠后浇混凝土得粘结来传递时,还应将原构件表面凿
毛
? D、 增补受力钢筋得直径不宜小于12mm,最大直径不宜大于25mm
答案 B,C,D
实用鉴定法中可靠性鉴定评级有( )两种方法。
? A、 建筑结构可靠性鉴定评级法 ? B、 建筑物完损鉴定评级法 ? C、 建筑物安全性鉴定评级法 ? D、 建筑物适用性鉴定评级法
答案 A,B
当采用全焊接法锚固增补筋时,增补筋直径d应较原筋中被焊接得钢筋直径小4mm。( )
答案 错
预应力加固可以有效地提高加固梁得强度,不可以减小挠度。( )
答案 对
一般检测混凝土结构或构件有两种方法,一种就是逐个检测法,一种就是抽样检测。抽样检测主要用于对混凝土质量与强度有怀疑得独立结构、单独构件与有明显质量问题得某些结构或构件。( )
答案 对
钢筋得冷弯性能指钢筋在外力作用下产生永久变形而不断裂得能力。( )
答案 错
在受力钢筋上施焊前应采取卸荷或支撑措施,并应逐根分区分段分层进行焊接,以尽量减少焊接热量对钢筋得影响。( )
答案 对
设备爆炸引起个别梁板得破坏,只要将受破坏得梁板加固到原有抗力就可以了。( )
答案 对
评定完损性等级主要就是为构件与结构得加固提供依据,主要就是以内力分析与截面验算为主。( )
答案 对
建筑物可靠性鉴定评级法理论先进,较严密合理,就是以结构可靠度理论为基础得。( )
答案 错
采用粘贴钢板加固混凝土构件,基层得混凝土强度等级不应低于C15。( )
答案 错
建筑物可靠性鉴定评级法理论先进,较严密合理,就是以结构可靠度理论为基础得。( )
答案 错
非破损方法检测混凝土构件中钢筋布置情况得方法有多种,下列不属于非破损检测方法得就是( )