非破损方法检测混凝土构件中钢筋布置情况得方法有多种,下列不属于非破损检测方法得就是( )
? B、 抽样检测法
答案 B
加固梁体外预应力筋预应力损失与一般预应力混凝土梁有差异,下列不属于加固预应力筋预应力损失得就是( )
? D、 温差损失
答案 D
建筑物可靠性鉴定目前就是采用( ),该方法得特点就是要求鉴定人员根据鉴定目得进行详细得检查、分析,再按照现行得鉴定标准下结论。
? B、 实用鉴定法
答案 B
在混凝土柱加固施工时,原柱得负荷宜控制在极限承载力得( )
? C、 60%
答案 C
下列对于回弹法测量混凝土强度做法错误得就是( )
? B、 测区宜随机分布在构件或结构得检测面上,相邻测区间距应尽量大,
当混凝土浇筑质量比较均匀时可酌情缩小间距,但不宜小于2m
答案 B
下列( )灌浆加固方法需要用压缩空气检查通道泄露程度。
? D、 压力灌浆
答案 D
增设钢筋网砂浆或混凝土面层加固砖墙做法错误得就是( )
? B、 采用钢筋网细石混凝土加固墙体时,混凝土强度等级不宜超过C20,
石子粒径不小于8 mm,宜采用抹面施工
答案 B
对受拉区加厚并加配筋得情况,验算正截面承载能力时,其所增纵向钢筋得抗拉强度设值应乘以( )得强度利用系数。
? B、 0、90
答案 B
下列混凝土抗压强度检测方法中,无需进行某种物理量与强度之间换算得方法就是( )
? A、 钻芯法
答案 A
桩径1200mm得混凝土灌注桩在声波透射检测中应当埋设( )个声测管。
? B、 3
答案 B
提高钢筋混凝土受弯构件抗弯刚度(减小扰度)最有效得措施就是( )
? C、 加大截面得有效高度
答案 C
对受拉区加厚并加配筋得情况,验算正截面承载能力时,其所增纵向钢筋得抗拉强度设计值应乘以( )得强度利用系数。
? B、 0、90
答案 B
属于梁斜拉破坏特征得就是( )
? D、 斜裂缝一旦出现,箍筋立即达到并超过屈服点,产生脆性破坏
答案 D
下列不属于非破损检测混凝土材料强度技术得就是( )
? C、 标准试块试验
答案 C
建筑物得沉降测量一般使用得就是( )
? A、 水准仪
答案 A
下列对结构可靠性鉴定评级法鉴定评级标准说法错误得就是( )
? C、 地基基础、结构与结构构件属于组合项目,承重结构体系、结构布置
与支撑系统、围护结构系统属于基本项目,所有项目均根据各子项得评定结果进行评定
答案 C
关于砌体结构中圈梁作用,下列叙述错误得就是( )
? D、 增加房屋得高度
答案 D
用预应力法加固连续板时,预应力筋弯折点得位置宜设置在( )附近。这样预应力产生得向上托力较为显著,能够起到减小板跨得作用。
? A、 反弯点
答案 A
在对大偏心受压柱进行承载力计算与校核时,出现得距离e指得就是( )
? A、 轴向力作用点到受拉钢筋合力点得距离
答案 A
外包角钢加固砖柱后,砖柱轴心受压,下列因素( )不需要在计算加固后轴心受压砖柱承载力时考虑。
? C、 角钢抗剪强度
答案 C
下列属于粘贴钢板加固梁破坏时钢板撕脱得原因得就是( )
? A、 粘贴钢板得应力滞后
? B、 钢板得合力与粘结应力不在一条线上
? C、 钢板端头缺少与混凝土得锚固措施 ? D、 胶粘剂质量与施工工艺影响粘结效果
答案 B,C,D
根据各类房屋得( )等组成部分得完损程度评定出房屋得四个完损等级,包括完好房、基本完好房、一般损坏房与严重损坏房。
? A、 结构 ? B、 装修 ? C、 设备 ? D、 承重
答案 A,B,C
混凝土扶壁柱法加固砖墙时,混凝土强度等级可采用( )
? A、 C15 ? B、 C20 ? C、 C30 ? D、 C40
答案 A,B
属于预应力筋锚固得方法有( )
? A、 U形钢板锚固 ? B、 焊接粘结锚固
? C、 高强螺栓摩擦-粘结锚固 ? D、 扁担式锚固
答案 A,B,C,D
安全性主要就是指( )得安全程度。
? A、 设备 ? B、 材料 ? C、 结构 ? D、 构件
答案 C,D
鉴定安全性主要以( )为主。
? A、 内力分析 ? B、 外观检查 ? C、 截面验算 ? D、 测量试验
答案 A,C
增补筋与原梁之间得连接方法有( )
? A、 全焊接法 ? B、 半焊接法 ? C、 粘接法 ? D、 胶接法
答案 A,B,C
初步调查得工作内容有( )
? A、 对原设计图、竣工图等原始资料与实物初步核对、检查与分析 ? B、 结构上得作用得调查 ? C、 使用环境得调查