神木县汇能化工有限公司40万吨/年硅酸钠技改项目发电工程 380V低压开关柜招标文件
(i)额定频率:50HZ
(j)控制回路电压:AC220V或DC220V 六、技术要求:
1、本文件订货的低压开关柜产品在完成结构设计后,必须经买方的确认方可投入制造。在施工图设计阶段中,卖方应对买方的订货图进行确认。低压开关柜中的母线、断路器等电气设备应设计成能承受任何进、出线和母线短路时的最大机械应力和热应力。
2、本文件中的工作范围为低压供电系统,其中应装有必要的控制、测量和保护设备,应为所有仪表、继电器和表计提供带试验插头的试验开关和所有CT回路要用的短路连接片。
3、设计和结构特点 3.1开关柜
柜体防护等级为IP40,锅炉房配电柜为IP56。
低压开关柜应为空气绝缘、钢结构金属抽出式成套开关柜,卖方提供的产品寿命为30年。卖方提供的产品至少成功地投入商业运行3年。
低压开关柜应具有整洁的外观设计,并易于扩展。
所有组件应安装在开关柜内并不应阻碍端子的接线。所有发生于任何单元内的故障,应将故障控制在该单元内,不应使开关柜除故障单元外的其它任何部分受到影响。低压开关柜应由防潮和防火材料构成。在相邻单元之间的二次母线接线穿孔处,需用护套以防止金属尖刺损伤导线。
安装在开关柜中的断路器和其它元件(包括一次和二次元件)的降容系数等和电气设备的寿命(包括电寿命和机械寿命)必须符合IEC和中国国家标准(包括行业标准)。柜内的元件降容系数不得小于0.8。
断路器等电气设备的寿命(包括电寿命和机械寿命)要符合IEC和中国国家标准。 3.2开关柜结构
开关柜采用标准模块化设计,开关柜本体应由刚性框架组成,设备的柜架为垂直地面安装的自撑式结构。开关柜钢架用不小于2.5mm厚的进口覆铝锌板经柔性加工线
- 5 -
神木县汇能化工有限公司40万吨/年硅酸钠技改项目发电工程 380V低压开关柜招标文件
一次成型骨架组装而成, 其余门、侧封板、顶板和底板可采用优质冷轧钢板,厚度不小于2mm,钢支架均以螺钉组合而成坚固一体,无任何焊点。内部分隔板均选用进口覆铝锌板,并用无裂缝的钢板全部包成独立固定结构。柜架能够承受设备内元件在正常使用及短路时所产生的机械应力、电气应力和热应力,并在设计制作时充分考虑到防止引起较大涡流损耗的磁性通路。柜体完全能够满足吊装、运输等情况的强度要求。
对大电流开关柜,卖方采取措施以抑制涡流的产生。开关柜具有很好的刚度和强度,可完全满足运输、安装、运行、检修等的机械强度要求。骨架可30年免维修。
所有金属结构的部件,应与接地母线连接。
开关柜内设备布置时,应使开关柜在任何情况能够保证良好的运行性能。开关柜内应留足够的检修所需的空间。开关柜端部结构,母线和控制线槽的布置应便于扩展。
控制和仪表板可采用固定或铰链连接,如采用绞链结构方式则要求当仪表板摇到最大开启位置时,允许不受限制地进入前面间隔。控制和仪表板应予以加强,以防止变形。为了能将控制板可靠地固定在关闭和打开位置,应提供锁扣装置或金属螺栓。
电缆出线为下(或上)出线,在开关柜的底(或顶)部应留有电缆出线的通道,具体出线方式见招标图。
低压开关柜应由金属隔板或绝缘隔板分割为单独的小室(金属隔板应接地),分别用于布置电器设备、母线及电缆。小室的结构应能耐受由于三相短路而产生的压力的增加。
开关柜的抽出单元均应直接和垂直母线插接,一次触头采用银质或铜铂合金弹性叠片,使抽出单元插拔灵活,保证触头和垂直母线接触可靠,并保证热胀、冷缩时触头接触紧密。
抽出单元应采用整体结构,在插拔过程中应灵活,不产生变形。抽出单元应有良好的导轨结构,保证有准确的定位,杜绝因定位不准确使触头错位的现象发生。
为了在抽出单元处于“隔离”位置时,能关闭开关柜外门,应留出足够的空间。 应提供开关柜与变压器连接的最佳措施。
位于任何位置的元件都应能可靠地固定在柜体内。同样单元的抽屉应有互换性。 低压配电柜具有单面维护功能,可以靠墙安装。开关柜的安装方式非常灵活,可
- 6 -
神木县汇能化工有限公司40万吨/年硅酸钠技改项目发电工程 380V低压开关柜招标文件
以满足不同的环境空间的要求。柜内的任何元件都可以有一人单面完成安装拆卸。 3.3主母线和分支母线:
主母线和分支母线应选用具有足够机械强度和载流能力的母线,母线材料应采用高导电率的铜(满足IEC28标准),额定值应满足买方要求,并充分考虑使用于开关柜内的降容系数。
所有主母线和分支母线连接螺栓均用高强度螺栓(螺栓长度在紧固后有2牙裕度),从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内,螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变,且不影响寿命。
开关柜的母线及其分支线应为绝缘母线,即所有母线、分支线及接头应予以绝缘。 主母线支持件和母线绝缘物,应为防潮、阻燃、长寿命的, 并在规定的环境条件下,在设备的使用寿命内,机械和电气强度应保持不变。
所有导体的支持件,应能耐受最大短路电流所引起的应力。(最大短路电流相当于断路器的额定开断电流)。
中性母线应与母线同样完全绝缘,且电流额定值应至少是主母线的50%,中性母线应接地。
靠变压器侧进线柜主母排要求伸出柜体200mm。方便与变压器出线母排连接。 3.4断路器(选用常熟、上海诺雅克、上海华通三个厂家分项报价)
(a) 断路器应按运行在400V(系统额定电压),50Hz,三相系统来标称。断路器正面可以方便地进行保护等功能定值现场整定或功能调整。
(b) 每台断路器应正面固定,抽出型布置。
(c) 抽出单元具有工作、试验、隔离三个位置。其中工作位置为断路器工作时主电路、控制回路接通时状态;,试验位置为断路器试验时主电路断路、控制回路接通时状态;隔离位置为断路器退出运行时主电路、控制回路均断开时状态。
(d) 每台断路器应具有机械指示装置,用于指示断路器的位置状态(例如断路器接通、断开、和试验、隔离和工作位置)。
(e) 所有断路器应具有手动或电动操作,并具有储能操作机构(详见施工图)。 (f) 所有断路器应能在任何位置均可进行电气和机械自由脱扣。
- 7 -
神木县汇能化工有限公司40万吨/年硅酸钠技改项目发电工程 380V低压开关柜招标文件
(g) 所有额定值相同的断路器和同一额定值的所有部件应能互换,另外,所有的断路器和装在它上面的辅助开关,除另有注明者外,应采用完全相同的接线。
(h) 应提供高精度和抽插灵活的导轨,便于抽出和插入断路器单元,并应提供止档或指示器以精确定位在“接通”或“试验”或“隔离”位置。
(i) 在断路器额定容量范围内的各种运行情况下,以及需插入和从运行位置抽出的所有正常维修情况下,所有固定部分和可移动的组件,应该持续保持组合部件精确找正的位置。
(j) 提供合适的机构,以保证在抽出或替换断路器时,其一次和二次隔离触头完全断开和接通。断路器应设计成为使用一种曲柄或其它类型的手柄,用于手动将断路器从工作位置摇至试验和检修位置。这些位置应能闭锁以保证操作人员的安全。
(k) 断路器框架除检修抽出外,在其它任何情况下均要可靠接地。 (l) 每次操作起动控制装置进行合闸操作时,断路器机构只应合闸一次(即具有机械和电气的“防跳”要求)。当电动操作断路器处于合闸位置时,由起动控制装置进行的合闸操作不应引起断路器合闸机构的再次动作。
(m)当断路器处于试验位置时,控制回路应允许就地及远方操作断路器。 (n)作为电源进线和母线联络的断路器,其上下进线应具有相同的分断能力。 3.6起动器(马达保护器选用四川法高,软起选用雷诺尔产品,电测量仪表选用四川法高产品)
起动器单元应为可抽出式。
起动器(接触器和马达控制器)与断路器的组合用作电动机的控制、隔离和分支回路的过电流保护。当动力中心电压为75%~100%额定电压时,起动器应可靠吸持。电动机应为全线电压启动,在缺乏电动机特性数据时,作如下的假定:
堵转电流为额定满载电流的7倍。 加速时间不超过10秒
卖方应配备相协调的控制变压器和接触器,接触器线圈的最小启动电压和最大释放电压应符合或超过规定,这样,当动力中心的母线电压为70%额定值(380V动力中心为280V)以及在远端发出合闸信号时,接触器能成功地启动和自保持。
- 8 -
神木县汇能化工有限公司40万吨/年硅酸钠技改项目发电工程 380V低压开关柜招标文件
当使用中间继电器时,其返回电压应等于或小于其所控制的接触器线圈的返回电压的95%。 3.7联锁
卖方应提供如下辅助开关和机械联锁,机械联锁应完成如下功能:
断路器只有在工作、试验、隔离位置可以进行手动操作;工作、试验位置可以电动操作。
除非一次隔离装置处于完好接触,可以进行断路器的合闸操作,当一次隔离装置分离一个安全距离时,应防止断路器合闸。 3.8接地
(a)铜接地母线应具有足够的截面,以便在最大一台断路器跳闸时间内,流过断路器额定开断电流而不会超过规定的温升,并且最小截面不能小于5×50mm2。
(b)每个螺栓接头和搭接头处应不少于两个螺栓;每个分支接头按需要应有一个及以上的螺栓。
(c)铜接地母线应延伸至整段结构,并应用螺栓接至每一台设备的框架上。 (d)在每个接地母线端头应提供70~150mm2压接端子,供连接买方接地线用。 (e)应配备可以有两端延伸水平接地母线的设施,以供将来增设扩展柜。 3.9电流互感器(互感器选用大连一互产品)
(a)电流互感器应便于安装、快速维修和更换,电流互感器的动、热稳定额定电流,在使用回路的电压下应不小于该回路的动、热稳定电流的极限值,电流互感器变比采用5A输出。
(b)电流互感器的准确度等级,根据所加的负载,应具有满意的性能,测量用电流互感器在其额定电流的10~100%范围内应保证其准确等级;用于继电器设备的电流互感器,其准确度等级应根据设计开关柜所依据的最大故障电流;额定持续电流应符合要求。用于接地继电器的零序电流互感器应按最大接地故障电流作类似的设计。 3.10接线
(a)每个单元的控制元件均应接到该单元内的端子排上,外接一次电缆桩头应
- 9 -
0.38kV开关柜标书
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)