好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防护栏及钢平台安全要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工业防护栏杆及钢平台安全技术条件

一、术语及定义

1、固定式工业防护栏杆指:永久性安装在梯子、平台、通道、升降口及其他敞开边缘防止人员坠落的框架结构。

2、扶手(顶部栏杆) 可供手握作为支撑并有阻挡功能的防护栏杆顶部构件。

3、中间栏杆(横杆)安装在顶部栏杆和地板之间的防护栏杆水平构件。

4、立柱(支柱) 与平台或其他固定结构连接,支撑防护栏杆的垂直构件。

5、踢脚板(档板) 沿平台、通道或其他敞开边缘垂直设置,用来防止物体坠落(或人员滑出)的防护栏杆构件。

6、平台在周围区域平面以上有可供人员工作或站立的平面结构。

7、固定式工业钢平台指:永久性安装在建筑物或设备上供人员工作、休息或通行的钢制平台。

1)、工作平台装有要求的防护装置,供人员进行工作活动的平台。

2)、梯间平台(中间平台,休息平台) 相邻梯段间供人员休息或改变行进方向的平台。

3)、通行平台(通道) 供人员由一个区域到另一个区域行走的平台。

二、一般要求

1、防护要求

1)、距下方相邻地板或地面1.2 m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。

2)、在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合,应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。

3)、在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方或附近的平台、通道或工作面的敞开边缘,均应设置带踢脚板的防护栏杆。

4)、当平台设有满足踢脚板功能及强度要求的其他结构边沿时,防护栏杆可不设踢脚板。

2、材料

防护栏杆及钢平台采用钢材的力学性能应不低于Q235-B,并具有碳含量合格保证。

3、防护栏杆设计载荷

1)、护栏杆安装后顶部栏杆应能承受水平方向和垂直向下方向不小于890 N集中载荷和不小于700 N/m均布载荷。在相邻立柱间的最大挠曲变形应不大于跨度的1/250。水平和垂直载荷以及集中和均布载荷均不叠加。

2)、中间栏杆应能承受在中点圆周上施加的不小于700 N水平集中载荷,最大挠曲变形不大于75 mm。

3)、端部或末端立柱应能承受在立柱顶部施加的任何方向上890 N的集中载荷。

4、钢平台设计载荷

1)、钢平台的设计载荷应按实际使用要求确定,并应不小于本部分规定的值。

2)、整个平台区域内应能承受不小于3kN/m2 均匀分布活载荷。

3)、在平台区域内中心距为1000 mm,边长300 mm正方形上应能承

受不小于1kN集中载荷。

4)、平台地板在设计载荷下的挠曲变形应不大于10 mm或跨度的1/200,两者取小值。

5、制造安装

1)、防护栏杆及钢平台应采用焊接连接,焊接要求应符合GB50205的规定。当不便焊接时,可用螺栓连接,但应保证设计的结构强度。安装后的防护栏杆及钢平台不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

2)、防护栏杆制造安装工艺应确保所有构件及其连接部分表面光滑,无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。

3)、钢平台和通道不应仅靠自重安装固定。当采用仅靠拉力的固定件时,其工作载荷系数应不小于1.5。设计时应考虑腐蚀和疲劳应力对固定件寿命的影响。

4)、安装后的平台钢梁应平直,铺板应平整,不应有歪斜、翘曲、变形及其他缺陷。

6、防锈及防腐蚀

1)、防护栏杆及钢平台的设计应使其积存水和湿气最小,以减少锈蚀和腐蚀。

2)、根据防护栏杆及钢平台使用场合及环境条件,应对其进行合适的防锈及防腐涂装。

防护栏及钢平台安全要求

工业防护栏杆及钢平台安全技术条件一、术语及定义1、固定式工业防护栏杆指:永久性安装在梯子、平台、通道、升降口及其他敞开边缘防止人员坠落的框架结构。2、扶手(顶部栏杆)可供手握作为支撑并有阻挡功能的防护栏杆顶部构件。3、中间栏杆(横杆)安装在顶部栏杆和地板之间的防护栏杆水平构件。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9vx8f1735686wqu5roq73pebe0ioab00lps
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享