好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

太阳光伏电源系统安装工程施工与验收技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中国工程建设标准化协会标准

太阳光伏电源系统安装工程 施工及验收技术规范

中国工程建设标准化协会标准

太阳光伏电源系统安装工程 施工及验收技术规范

主编部门通信工程委员会

批准单位中国工程建设标准化协会 施行日期年月日

年福州

目次

总则

施工前的检查 机房条件要求 设备器材检验要求 太阳电池方阵的基座 地面混凝土基座 水泥杆架空式基座 方阵机架的安装 一般要求

倾角可调式机架

太阳电池方阵的安装 安装前准备工作 组件安装 方阵布线 方阵测试 电源馈线 电源馈线敷设

电源馈线与控制柜的连接 通电检查 蓄电池 一般规定 开口型蓄电池 阀控式密封蓄电池 太阳光伏电源控制柜 设备安装 通电试验 系统防护 工程验收 竣工技术文件 验收项目及内容

附录国产硅太阳电池组件性能表 附录太阳电池方阵测试记录表 附录本规范用词说明 附加说明

总则

本规范是地面平板型太阳光伏电源系统安装工程施工质 量随工检验和竣工验收等工作的技术依据适用于新建扩建工 程其它类型太阳光伏电源可参照本规范的规定执行 太阳光伏电源系统的安装方式要求及选用的器材规格程 式应按照施工图设计的规定进行

各施工单位制订的施工操作规程应贯彻本规范的要求其 规定不得与本规范的规定相抵触

各单位在竣工验收工作中应执行相关部门的建设工程竣

工验收办法的规定其验收项目和要求应按照本规范的规定办理 施工检验和竣工验收工作中发现不符合本规范规定的项目应查 明原因分清责任并返修至合格

本规范未涉及到的内容均按国家有关标准的规定执行 引用标准

地面用太阳电池电性能测试方法 太阳电池组件参数测量方法地面用

通信电源设备安装工程施工及验收技术规范

施工前的检查

机房条件要求

开工前必须按设计对机房建筑提出的工艺要求及有关情

况进行检查具备下列条件方可开工 与机房有关的土建应竣工具备安装条件

预留洞孔走线地槽预埋穿线管应符合设计要求

安装太阳电池方阵的水泥基础的方位排列应符合设计 要求

在太阳电池方阵的采光方向上应无阻挡物

设备器材检验要求

开工前应对到达施工现场的设备和材料进行数量清点和 外观检查

设备材料的规格程式应符合设计要求不得在工程中使 用未经鉴定和不合格的设备器材

对设备进行开箱检查其合格证说明书测试记录附件 备件等均应齐全

按设计要求检查太阳电池组件的型号规格数量和完好 程度应无漏气漏水裂缝等损坏现象

如发现设备器材有受潮或破损等现象应由施工单位会

同建设单位订货单位检查测试并做好记录确有问题时应由建 设单位及时解决

太阳电池方阵的基座

地面混凝土基座

混凝土基座离地面高度基座强度和水平度偏差应符合设 计规定基座的水平偏差不应大于

地脚螺栓的规格埋设尺寸应符合设计规定外露长度不 应小于

用水泥埋设的地脚螺栓必须养护五天以上方可安装机 架

水泥杆架空式基座

水泥杆架设方式方位应符合施工图规定

水泥杆和拉线地锚的规格程式应符合设计规定

方阵平台和设备平台的方位和尺寸承重量和两者的间距 应符合设计规定平台的水平偏差不应大于

方阵平台平面上预留的机架底座安装固定孔应符合设计 要求

设备平台平面上预留的控制柜蓄电池箱等设备安装固定 孔应符合设计规定

方阵机架的安装

一般要求

方阵机架的方位和倾角应符合设计要求其偏差不应大于 机架底座的水平度偏差不应大于基座不平时应 用铁垫片垫平

固定组件的机架表面应平整

安装组件前机架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧 机架安装完毕后对安装过程中受到损坏的漆膜应进行补 涂

倾角可调式机架

倾角可调式机架的安装步骤和调整方式按厂家说明书进 行

调节机构应转动灵活铰链部位要加黄油调整范围应符 合设计要求

机架安装完毕后应根据当时的季节将方阵倾角调整到设 计规定的位置上

太阳电池方阵的安装

安装前准备工作

安装组件前应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检 查测试其参数值应符合产品出厂指标 一般测试项目有开路电压短路电流

应挑选工作参数接近的组件装在同一子方阵内 应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联 组件接线盒上穿线孔应加工完毕

组件安装

安装组件时应轻拿轻放防止硬物刮伤和撞击表面玻璃 组件在机架上的安装位置和排列方式应符合施工设计规 定

组件固定面与机架表面不相吻合时应用铁垫片垫平后方 可紧固连接螺丝严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合 组件与机架的连接螺丝应全部拧紧按设计要求做好防松 措施

组件在机架上的安装应平直机架上组件间的风道间隙 机架间空隙不应小于

方阵布线

组件方阵的布线应有支撑固紧防护等措施导线应留有 适当余量布线方式应符合设计图纸的规定

应选用不同颜色导线作为正极红负极蓝和串联连接 线

导线规格应符合设计规定

连接导线的接头应镀锡截面大于的多股导线应加

装铜接头鼻子截面小于的单芯导线在组件接盒线打接

头圈连接时线头弯曲方向应与紧固螺丝方向一致每处接线端最 多允许两根芯线且两根芯线间应加垫片所有接线螺丝均应拧 紧

方阵组件布线完毕应按施工图检查核对布线是否正确 组件接线盒出口处的连接线应向下弯曲防雨水流入接线 盒

组件连线和方阵引出电缆应用固定卡固定或绑扎在机架 上

方阵布线及检测完毕应盖上并锁紧所有接线盒盒盖 方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志

方阵测试

测试条件

天气晴朗太阳周围无云 太阳总辐照度不低于

在测试周期内的辐照不稳定度不应大于辐照

不稳定度的计算按地面用太阳电池电性能测试方法中相关规 定

被测方阵表面应清洁 技术参数测试及要求

方阵的电性能参数测试按地面用太阳电池电性能测

试方法和太阳电池组件参数测量方法地面用的有关规定进 行

方阵的开路电压应符合设计规定

方阵实测的最大输出功率不应低于各组件最大输出 功率总和的

方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻不应低于

电源馈线

电源馈线敷设

方阵电缆和蓄电池馈电线的规格和敷设路由应符合设计 规定

馈电线穿过穿线管后应按设计要求对管口进行防水处理 电缆及馈线应采用整段线料不得在中间接头

电源馈线正负极两端应有统一红正极蓝负极标志安 装后的电缆剖头处必须用胶带和护套封扎

电源馈线与控制柜的连接

方阵电缆和蓄电池馈线与控制柜连接前应先将控制柜中

相关开关或熔断器断开并按先接蓄电池后接方阵输入的顺序进 行操作

方阵电缆和蓄电池馈线两端应加装铜接头铜接头规格应 与导线线径相匹配

导线接头与设备接触部分应平整洁净接触处应涂复中性 凡士林安装平直端正螺丝紧固

电源馈线与控制柜接线端子连接时不应使端子受机械应 力

电源馈线连接后应将接头处电缆牢靠固定在控制柜的导 线卡上

通电检查

电源馈线的线间及线对地间的绝缘电坐应在相对湿度不 大于时用兆欧表测量绝缘电阻应大于 各电源馈线的电压降应符合设计规定

方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻耐压强度应符合设 计规定

蓄电池

一般规定

蓄电池的规格型号个数应符合设计要求

蓄电池的安装位置连接方式应按设计规定执行

太阳光伏电源系统安装工程施工与验收技术规范

中国工程建设标准化协会标准太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范年中国工程建设标准化协会标准太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范主编部门通信工程委员会批准单位中国工程建设标准化协会施行日期年月日年福州
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9vwkt04hgo4x67j2pwjr92i2p9mey901dl1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享