若交流电器的线圈误接入同电压的直流电源,会因为交流 线圈的电阻太小儿流过很大的电流使线圈损坏. 直 流电器的线圈误接入同电压的交流电源,触点会频繁 的通短,造成设备的不能正常运行. 6.4 交流接触器动作太频繁时为什么会过热?
因为交流接触启动的瞬间,由于铁心气隙大,电抗小, 电流可达到 15 倍的工作电流,所以线圈会过热. 6.5 在交流接触器铁心上安装短路环为什么会减少振动 和噪声?
在线圈中通有交变电流时,再铁心中产生的磁通是与电 流同频率变化的,当电流频率为 50HZ 时磁通每秒有 100 次通过零,这样所产生的吸力也为零,动铁心有 离开趋势,但还未离开,磁通有很快上来,动铁心有被 吸会,造成振动.和噪声,因此要安装短路环. 6.6 两个相同的 110V 交流接触器线圈能否串联接于 220V 的交流电源上运行?为什么?若是直流接触器情况 又如何?为什么?
两个相同的 110V 交流接触器线圈不能串联接于 220V 的交流电源上运行,因为在接通电路的瞬间,两 各衔铁不能同时工作,先吸合的线圈电感就增大,感 抗大线圈的端电压就大,另一个端电压就小,时间长
了,有可能把线圈烧毁.若是直流接触器,则可以.
6.7 电磁继电器与接触器的区别主要是什么?
接触器是在外界输入信号下能够自动接通断开负载 主回路.继电器主要是传递信号,根据输入的信号到 达不同的控制目的.
6.8 电动机中的短路保护、过电流保护和长期过载(热) 保护有何区别?
电动机中的短路保护是指电源线的电线发生短路, 防止电动机过大的电枢电路而损坏.自动切断电源的 保护动作.
过电流保护是指当电动机发生严重过载时,保护电 动机不超过最大许可电流.
长期过载保护是指电动机的短时过载保护是可以的, 但长期过载时电动机就要发热,防止电动机的温升超 过电动机的最高绝缘温度.
6.9 过电流继电器与热继电器有何区别?各有什么用 途?
过电流继电器是电流过大就断开电源,它用于防止 电动机短路或严重过载. 热继电器是温度升高到一 定值才动作.用于过载时间不常的场合.
6.10 为什么热继电器不能做短路保护而只能作长期过载 保护?而熔断器则相反,为什么?
因为热继电器的发热元件达到一定温度时才动作,如 果短路热继电器不能马上动作,这样就会造成电动机 的损坏.而熔短期,电源一旦短路立即动作,切断电 源.
6.11 自动空气断路器有什么功能和特点?
功能和特点是具有熔断器能直接断开主回路的特点, 又具有过电流继电器动作准确性高,容易复位,不会 造成单相运行等优点.可以做过电流脱扣器,也可以 作长期过载保护的热脱扣器.
6.12 时间继电器的四个延时触点符号各代表什么意思?
得电延时闭合的动合触点
得电延时断开的动断触点
失电延时闭合的动断触点 失电延时断开的动合触点
6.13 机电传动装置的电器控制线路有哪几种?各有何用
途?电器控制线路原理图的绘制原则主要有哪些? 电器控制线路有 1:启动控制线路及保护装置.2 正反转控
制线路.3:多电动机的连锁控制线路.4:电动控制线 路.5:多点控制线路.6:顺序控制线路.7:多速异步电 动机的基本控制线路.8:电磁铁.电磁离合器的基本 控制线路.
电器控制线路原理图的绘制原则主要有 1:应满足生产工艺所提出的要求.
2:线路简单,布局合理,电器元件选择正确并得到充分.
3 操作,维修方便
4 设有各种保护和防止发生故障的环节.
5 能长期准确,稳定,可靠的工作.
6.14 为什么电动机要设有零电压和欠电压保护? 零电压和欠电压保护的作用是防止当电源暂时供电或电
压降低时而可能发生的不容许的故障.,
6.15 在装有电器控制的机床上,电动机由于过载而自动 停车后,若立即按钮则不能开车,这可能是什么原 因?
有可能熔短器烧毁,使电路断电.或者是热继电器的感
应部分还未降温,热继电器的触点还处于断开状态. 6.16 要求三台电动机 1M、2M、3M 按一定顺序启动:即 1M
启动后,2M 才能启动;2M 启动后 3M 才能启动;停车 时则同时停。试设计此控制线路。
S B 1 SB 1 K M S B 2 2 KM S B 3 3K M
1K M K M 1KM 2 M 2 KM 3K 6.17 如题 8.17 图所示的启停控制线路,试从接线、经济、 安全、方便等方面来分析一下,有什么问题? (a)控制不方便. (b)从控制柜到按钮盒多接了线,并且接线复杂,造成了不
必要的麻烦.