C.18接地装置及避雷针(带、网)安装工程检验批质量验收记录
工程名称 施工单位 分项工程名称 专业负责人 验收记录 项目经理 检验批编号 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定 1、接地装置及避雷针(带、网)的接地方式和接地电阻值应符合设计要求 主控项目 2、接至电气设备、器具的接地分支线,应直接与干线相连,不应串联连接 接地体引出线的垂直部分和焊接部位应进行防腐处理 在易发生机械损伤和化学腐蚀处,敷设接地线应有保护措施 接地线明敷应平直牢固,固定间距应符合GB 50169的规定 沉降缝时,应采1、接地跨越建筑物伸缩缝、装置敷取补偿措施 设计为环设的质倾斜地形应沿等高线敷设;量要求 形时,安装仍应保持环形 接地体顶面埋设深度应符合设计规定;当无规定时,不宜小于0.6m 一般项目 接地体与建筑物间距不应小于1.5m 垂直接地体间距与其长度的比值不应小于2;当设计无规定时,水平接地体间距不应小于5m 接地体(线)的连接应采用焊接。焊接连接的焊缝应连续、饱满,无裂纹及咬肉等缺陷 牢固,有防松措施2、接地 螺栓连接应紧密、体(线)并涂电力符合脂 连接的圆钢塔接应双面施焊,扁钢搭接应至质量要少三面施焊 求 接地线焊接搭接长度圆钢与圆钢塔接、圆钢与扁钢搭接应为6倍的圆钢直径,扁钢与扁钢搭接应为2倍的扁钢宽度
C.18(续) 工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定 电气设备(包括移动设备)非带电裸露金属部分均应接地 设备、机组、容器与接地线应采用螺栓连接,连接应紧密,接触良好,并应涂电力复合脂 跨接线应连接紧密,接触良好,且便于设备、管线的检修 安装位置及高度应符合设计要求 避雷带(网)安装应平直、牢固,支件间距均匀一致 一4、避雷针般(带、网)防雷引线应采用焊接连接,与接地装置项安装的质连接应用镀锌螺栓连接 独立避雷针的垂直度每米偏差不应大于目 量要求 3mm,全长偏差不应大于顶节直径 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口及接地网的距离应大于3m 接地沟的回填宜选取未掺有石块及其他5、接地沟杂物的泥土,并应分层夯实。在回填后回填的质的沟面应筑有防沉层,其高度宜为量要求 100mm~300mm,工程移交时回填处不得低于地面 6、防腐的漆色标志应清晰、正确、防腐完整,无质量要求 遗漏 专业工长(施工员) 分包单位检查评定结果 分项工程名称 专业负责人 验收记录 项目经理 检验批编号 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 3、爆炸危险环境的接地装置安装的质量要求 施工班组长 项目专业质量检查员: 年 月 日 总包单位检查评定结果 项目专业工程师: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日