消防自动巡检控制设备 使 用 说 明 书
1第 1 页 共 10 页
v1.0 可编辑可修改 安全指南
警告! 只允许专业技术人员安装调试本设备
对于设备内部元器件的操作必须在停掉电源2分钟后,经确认设备确实安全下进行,否则将会引起设备及人身安全事故!
2第 2 页 共 10 页
v1.0 可编辑可修改
目 录
1. 安装说明(与主控之间联锁)………………………………… 3 2. 设备的上电 …………………………………………………… 4 3 . 上电后的初步调试及操作说明 ……………………………… 5 4 . 维护保养 ……………………………………………………… 9
3第 3 页 共 10 页
v1.0 可编辑可修改 1. 安装说明
设备的固定及注意事项:
本设备应安装在指定的配电操作间内,周围环境必须无浮尘、无腐蚀性气体或液体、无导电的污染物,如凝霜、炭灰、金属颗粒等。
本设备应落地安装,墩放在基础之上设备外壳底座于基础牢靠紧固,并做好就地接地线(PE)。 动力及控制电缆的连接
对于动力电缆的连接必须按照电工工艺规范进行施工,连接端子的
螺栓必须紧固不得虚接,以免发生电气事故!
控制电缆必须使用专用电缆与端子连接要压接专用接线片,按照设
备附带的技术图纸和使用要求进行连接。
主控柜为巡检柜预留节点说明
4第 4 页 共 10 页
v1.0 可编辑可修改 手动闭锁点:例24G与X0、24G与X2(此信号为无源常开点,为消防泵控制设备的手动状态信号,即为手动状态时,无源常开点闭合,此信号输出,此信号可以取自设备的转换开关,也可转接同等功能信号(无源常开点)。得此信号巡检立即退出。)
自动启动闭锁点:例24G与X1、24G与X3(此信号为无源常闭点(可以多个常闭点串联组成),即为自动状态时,当有消防命令(注:包括消
火栓按钮启动和其他自动启动信号)第一继电器动作时,无源常闭点断开,此信号输出(无消防命令时此接点为无源常闭点,动作时断开),此信号可取自接收消防命令的继电器,得此信号巡检立即退出,水泵控制设备启动消防水泵。)
接触器启动闭锁: XJ01与XJ02 (各台水泵启动、运行接触器的常闭无源辅助触点,每台水泵提供一组串联在一起接到巡检柜内。)
注:
巡检柜为中控室提供一个系统故障接口,接口为无源常开点(G1\\G2),当设备检测到系统故障时,无源开点闭合输出。 动力电缆和控制电缆的具体连接方法详见技术图纸 2. 设备的上电 1)、初次上电的准备工作
5第 5 页 共 10 页