模式一:燃油(气)蒸汽锅炉(压力变送器)

7.1 参数范围

排烟报警温度:50~300℃。 当排烟温度达到此数值,系统产生排烟温度高报警。 超压报警:0.25~1.60 MPa。当蒸汽压力达到此数值,系统产生蒸汽压力高报警。 停炉压力:0.20~1.58 MPa。当蒸汽压力达到此数值,系统关闭燃烧器。 目标压力:0.15~1.56 MPa。当蒸汽压力低于此数值-启炉回差,系统启动燃烧器。 启炉回差:0.01~1.56 MPa。 前延时: 1~100秒。 后延时:50~600秒。

7.2 控制方式 7.2.1 燃烧器控制 在运行状态下:

当蒸汽压力低于“目标压力”-“启炉回差”设定值时,控制器启动燃烧器,并工作在大火状态; 当蒸汽压力高于“目标压力”设定值时,燃烧器转为小火状态; 当蒸汽压力达到“停炉压力”设定值时,控制器关闭燃烧器。

7.2.2 给水泵控制 给水泵自动控制:

当锅炉水位低于“低水位电极”时,控制器启动给水泵;当锅炉水位达到“高水位电极”时,控制器关闭给水泵。当锅炉水位达到“高水位报警电极”时,控制器关闭给水泵,并产生报警提示,不会停炉。重新检测到锅炉水位低于“高水位报警电极”时,报警自动消除。

7.2.3 冷凝器泵控制 冷凝泵自动控制:

开机后首次进入运行状态,燃烧器启动后,达到“前延时”设定值后,启动冷凝泵。燃烧器关闭后,达到“后延时”设定值后,关闭冷凝泵。未关机情况下,当燃烧器再次启动时,延时10秒启动冷凝泵。

7.3 报警信息

13 / 49

以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 蒸汽压力变送器故障 蒸汽压力高报警 排烟温度传感器故障 排烟温度高报警 极限低水位报警 高水位报警 水位传感器故障 原因 蒸汽压力变送器输入端短路或断路 蒸汽压力达到“报警压力”设定值 排烟温度传感器输入端短路 排烟温度达到“排烟报警温度”设定值 锅炉水位低于“极限低水位电极” 锅炉水位达到“高水位报警电极” 较高位置的电极检测到有水,较低位置的电极反而没有检测到有水 炉壁温度高报警 超压报警 燃烧器故障报警 ? 排烟温度传感器不接不显示不报警。

模式二:燃油(气)蒸汽锅炉(压力控制器)

14 / 49

处理 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、不停炉 报警、停炉 “炉壁超温信号”断开 “超压报警”信号断开 “燃烧器故障”信号输入端有220V AC 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉

7.1 参数范围 排烟报警温度:50~300℃。当排烟温度达到此数值,系统产生排烟温度高报警。 前延时: 1~100秒。 后延时:50~600秒。 7.2 控制方式 7.2.1 燃烧器控制 在运行状态下: 当压力控制器“启停控制”信号闭合时,控制器启动燃烧器,并工作在小火状态;此时压力控制器“负荷调节”信号闭合,燃烧器转为大火;当压力控制器“启停控制”信号断开时,控制器关闭燃烧器。 7.2.2 给水泵控制 给水泵自动控制: 当锅炉水位低于“低水位电极”时,控制器启动给水泵;当锅炉水位达到“高水位电极”时,控制器关闭给水泵。当锅炉水位达到“高水位报警电极”时,控制器关闭给水泵,并产生报警提示,不会停炉。重新检测到锅炉水位低于“高水位报警电极”时,报警自动消除。 7.2.3 冷凝器泵控制 冷凝泵自动控制: 开机后首次进入运行状态,燃烧器启动后,达到“前延时”设定值后,启动冷凝泵。燃烧器关闭后,达到“后延时”设定值后,关闭冷凝泵。未关机情况下,当燃烧器再次启动时,延时10秒启动冷凝泵。 7.3 报警信息 以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 排烟温度传感器故障 排烟温度高报警 极限低水位报警 高水位报警 水位传感器故障 原因 排烟温度传感器输入端短路 排烟温度达到“排烟报警温度”设定值 锅炉水位低于“极限低水位电极” 锅炉水位达到“高水位报警电极” 较高位置的电极检测到有水,较低位置的电极反而没有检测到有水 超压报警 燃烧器故障报警 “超压报警”信号断开 “燃烧器故障”信号输入端有220V AC 报警、停炉 报警、停炉 处理 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、不停炉 报警、停炉 ? 排烟温度传感器不接不显示不报警。 模式三:燃油(气)蒸汽锅炉(电接点压力表)

7.1 参数范围

排烟报警温度:50~300℃。当排烟温度达到此数值,系统产生排烟温度高报警。

15 / 49

前延时: 1~100秒。 后延时:50~600秒。 7.2 控制方式 7.2.1 燃烧器控制 在运行状态下: 当电接点压力表“动针”与“低针”接通时,控制器启动燃烧器,并工作在大火状态;当电接点压力表“动针”与“低针”断开时,燃烧器转为小火状态;当电接点压力表“动针”与“高针”接通时,燃烧器被关闭。燃烧器关闭后,至电接点压力表“动针”与“低针”接通时,燃烧器再次启动。 模式四:燃油(气)导热油炉

7.1 参数范围

排烟报警温度:20~300℃。当排烟温度达到此数值,系统产生排烟温度高报警。 报警温度:30~400℃。当出口温度达到此数值,系统产生出口温度高报警。

16 / 49

停炉温度:25~395℃。当出口温度达到此数值,系统关闭燃烧器。 目标温度:20~390℃。当出口温度低于此数值-启炉回差,系统启动燃烧器。 启炉回差: 1~390℃。 前延时: 1~100秒。 保护温度:10~100℃。 7.2 控制功能 7.2.1 燃烧器控制 进入运行状态或启动时间段,检测到循环泵动作反馈信号后,延时一段时间,达到“前延时”设定值后,控制器方可启动燃烧器。 当出口温度低于“目标温度”-“启炉回差”设定值时,控制器启动燃烧器,并工作在大火状态; 当出口温度高于“目标温度”设定值时,燃烧器转为小火状态; 当出口温度达到“停炉温度”设定值时,控制器关闭燃烧器。 7.2.2 注油泵控制 注油泵自动控制: 当单点浮球“控泵信号”闭合时(即检测到高位膨胀槽液位低),控制器关闭燃烧器,同时产生报警提示,延时3秒启动注油泵;当单点浮球“控泵信号”断开时(即检测到高位膨胀槽液位达到设定的位置),控制器关闭注油泵,同时自动停止报警提示,延时2秒燃烧器恢复原先的工作状态。 7.2.3 循环泵控制 循环泵自动控制: 控制器开机后检测到出口温度高于“保护温度”设定值,启动循环泵,进入运行状态后,循环泵一直运行,不可手动关闭;退出运行状态,循环泵继续运行,当出口温度低于“保护温度”设定值后,方可手动关闭循环泵。其他任何报警,均不关闭循环泵。 注:控制器发生“缺油报警”时,关闭循环泵。循环泵启动10秒后,控制器检测到“欠压报警”或“超压报警”时,关闭循环泵。出口温度高报警和排烟温度高报警同时发生时,关闭循环泵。 7.3 报警信息 以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 原因 处理 17 / 49