三、报警与联锁保护

控制器开机后即不间断地对温度传感器、压力传感器、水位传感器以及自身电路进行检测,检测到

故障时,立即发出声光报警并联锁关闭燃烧器或加热组和水泵等设备。并在屏幕下方的工况栏中,显示出具体的报警信息。

报警时控制器内部蜂鸣器发出报警声,报警输出继电器间歇闭合。按“

”键可关闭报警声。

控制器进入报警状态后将自身锁定,即使报警信号消失也不会自行退出报警状态。操作人员排除报

”键将控制器复位。

警后按“

控制器检测到报警时,会把发生报警信息记录来下,可通过查阅报警记录,检测最近发生的10条

报警记录。(具体如何查阅请翻看“故障记录界面”的操作)

四、安装接线

4.1 安装方法

? 按“外形及开孔尺寸图”开安装孔,将需接电线从开孔处穿出。

? 按“用户接线图”将所需接入的各强、弱电线分别与控制器相应端子连接。 ? 将控制器装入安装孔。

? 如需检修控制器,可将端子方便地拔出,不用拆除接入的电线;当将端子插入控制器时,应确

保接插到位。

4.2 输入信号(可能的输入信号) ? 接线

输入信号的接线请使用0.3mm的铜质多股软导线,应尽可能使用屏蔽电缆。屏蔽电缆的屏蔽层(铜网)请接在安装立柱上,并通过螺丝与线路板压紧。

? 温度传感器

使用热敏电阻(NTC)作为温度传感器,分度号为:R(25℃)=100K,B(25℃/50℃)=3950K。 ? 压力传感器

压力传感器使用压力控制器(压力开关)、电接点压力表。请将压力控制器的常闭触点(压力低于低整定值时该触点闭合;压力高于高整定值时该触点断开)接入控制器。

当压力传感器为压力变送器时,本控制器支持4~20mA的输入信号,量程可以自由设定。 注:本控制器三路模拟量输入通道,都可以接入NTC或4~20mA的输入信号。应确保电路板上拨码开关SW2的各位状态符合相应通道的输入信号,对应关系如下。

序号 通道1 通道2 通道3

8 / 49

2

NTC 1-OFF 2-ON 3-OFF 4-ON 5-OFF 6-ON 4~20mA 1-ON 2-OFF 3-ON 4-OFF 5-ON 6-OFF

? 水位传感器

水位传感器使用水位电极。水位电极是利用水的导电性测量水位的传感器,当水位高于电极时,电极通过水和测量筒壳体之间形成回路;当水位低于电极时,电极和测量筒壳体之间没有回路。控制器通过检测该信号得到水位状态。

水位电极的公共端请务必接在测量筒的壳体上,切不可接在锅炉壳体或不锈钢外包上,更不能接在电源零线上!虽然这样接线有时也能够使控制器检测到水位,但会使水位检测的可靠性和稳定性下降,甚至可能烧毁控制器输入电路。

应注意保持水电极绝缘体部分的清洁,水垢或其他污物可能使电极两端的绝缘性能降低,导致控制器无法分辨水位(由于绝缘性能降低,电极和公共端之间始终存在回路,控制器检测到的信号就会始终显示有水)。

? 炉壁温度开关

炉壁温度开关应紧贴锅炉壳体(保温层内)固定,当炉壁温度高于整定值时,温度开关触点信号断开。该信号反映锅炉水位是否低于传感器安装位置,是否可能存在干烧现象,可以作为极限低水位保护的备份,进一步提高锅炉运行的安全性。

? 燃烧器熄火报警

当燃烧器程序控制器检测到燃气压力异常、风压异常、火焰中断或未点燃等异常,会立即停炉保护,锁定程控器,并在燃烧器故障灯信号上输出220V AC电压信号。控制器检测到该信号后,联锁关闭水泵等受控设备,在屏幕上显示报警信息并发出声光报警,提示司炉人员及时处理。

4.3 控制输出 ? 接线

控制输出线请根据受控电器的功率选用适当截面积的铜质多股软导线,应注意端子接线的牢靠,否则通电后容易导致端子发热烧毁。

请与传感器弱电信号线分开穿管,走线中也应避免与传感器弱电信号线平行。必须平行走线时,请将2个线束间隔15cm或更大距离,避免将电磁干扰过多地导入弱电系统。

? 燃烧器控制

① 燃烧器控制输出为继电器常开触点的两端,无电源输出。 ② 继电器触点容量为10A/220VAC,使用时负载不应大于500W。

③ 燃烧器控制输出可接燃烧器的启停控制端,也可串联在燃烧器的电源回路中。 ? 加热组控制

① 控制输出为继电器常开触点的两端,无电源输出。

② 继电器触点容量为10A/220VAC,使用时负载不应大于500W。 ③ 应外接适当功率的接触器和漏电保护器驱动加热组。 ? 水泵(或补水电磁阀)控制

① 水泵控制输出为继电器常开触点的两端,无电源输出。通常将其串联在水泵的供电回路中。 ② 继电器触点容量为10A/220VAC,使用时负载不应大于500W。建议接线时在该继电器回路串联

9 / 49

一个20A的保险丝作为过载保护。

③ 如水泵功率大于500W或要求使用三相供电时则应外接适当功率的接触器和热过载继电器。 ? 电流输出

本控制器具有一路4~20mA输出通道,可以用来实现连续调节功能,可配接变频器等设备。 注:本控制器第三个继电器即JD3容量为30A/220VAC,使用时负载不应大于1000W。

五、异常处理及故障排除

5.1通电无显示

控制器得电后,发出一声提示音。如无提示音请使用万用表检查电源进线端应有220V交流电压、电源进线端上方的保险丝(F1,T 1A 250V)两端交流电压应为0V。如上述两项均正常请与我公司用户服务部门联系。

如有提示音,请按“

”键,此时控制器应开机显示。如无开机显示,按键也无按键提示音,请

与我公司用户服务部门联系并将此情况说明。

5.2 燃烧器(或加热组)不工作

请观察屏幕显示,燃烧器(或加热组)是否处于运行状态。如屏幕上燃烧器(或加热组)无工作显示,请观察压力显示是否为高压、温度是否过高、控制器是否不处于运行状态等,因为在这些状态下控制器将不会启动燃烧器(或加热组)。

如屏幕上燃烧器(或加热组)有工作显示,请使用万用表检查燃烧器(或加热组)控制输出端子两端是否有220V交流电压,如有220V交流电压则请与我公司用户服务部门联系并将此情况说明;如无220V交流电压,请检查燃烧器(或加热组)供电回路是否正常或燃烧器本身是否处于保护锁定状态。

5.3水泵不工作

请观察屏幕显示,水泵是否处于运行状态。如屏幕上水泵无运行显示,请观察水位显示是否为中水位或高水位、水泵是否处于手动状态、控制器是否处于报警状态等,因为在这些状态下控制器将不会启动水泵。

如屏幕上水泵有运行显示,请使用万用表检查水泵控制输出端子两端是否有220V交流电压,如有220V交流电压请与我公司用户服务部门联系并将此情况说明;如无220V交流电压,请检查水泵供电回路是否正常。

六、售后服务

? 当安装、调试、使用等过程中遇到任何问题时,请及时与我公司联系,售后服务部门负责解答

咨询并给出解决方案。

? 具备完善的售后服务体系和品质管理系统,严格遵守国家三包规定,向用户提供本机自出厂之

日起因自身产品质量问题12个月内实行在厂免费保修,终身提供免费维护和技术咨询,保修期外若产品损坏只收取成本费。

10 / 49

七、运行与控制

这部分内容主要是针对客户购买的具体型号控制器的介绍说明。

本控制器共包含22种模式供选择。接下来会对每种模式的运行与控制进行详细描述,客户可以找

到对应的模式进行查看。

22模式特征简述 炉型选择:1 燃油(气)蒸汽炉(压力变送器) 燃烧器 压力变送器 给水泵 锅炉水位电极 排烟温度 不接不报警、不显示 燃油(气)蒸汽炉(压力控制器) 燃烧器 压力控制器 给水泵 锅炉水位电极 排烟温度 不接不报警、不显示 燃油(气)蒸汽炉(电接点压力表) 燃烧器 电接点压力表 给水泵 锅炉水位电极 排烟温度 不接不报警、不显示 燃油(气)导热油炉 燃烧器 出口温度 循环泵 连锁(长转) 补油泵 单点浮球 排烟温度 不接不报警、不显示 燃油(气)承压热水炉 燃烧器 出口温度 循环泵 联锁 补水泵 电接点压力表 排烟温度 不接不报警、不显示 热风炉(温度输入信号:4~20mA,0~1600℃可设定) 燃烧器 出口温度 引风机 运行状态控制 燃油(气)茶水炉(一段火) 燃烧器 出口温度 补水泵 锅炉水位电极 热水泵 出水温度+水箱电极+锅炉电极 燃油(气)茶水炉(二段火) 燃烧器 出口温度 1、出口温度+水箱电极 热水泵 2、开泵温度设“0”时,一直运行 微压锅炉(0~130℃) 燃烧器 出口温度 循环泵 出口温度 补水泵 锅炉水位电极 电蒸汽炉(电接点压力表) 加热组 3组可设,电接点压力表 给水泵 锅炉水位电极 电常压热水炉 加热组 3组可设,出口温度 1、出口温度+水箱电极 热水泵 2、开泵温度设“0”时,一直运行 11 / 49

炉型选择:2 炉型选择:3 炉型选择:4 炉型选择:5 炉型选择:6 炉型选择:7 炉型选择:8 炉型选择:9 炉型选择:10 炉型选择:11

炉型选择:12 炉型选择:13 炉型选择:14 炉型选择:15 炉型选择:16 炉型选择:17 炉型选择:18 炉型选择:19 炉型选择:20 炉型选择:21 炉型选择:22

燃油(气)真空热水炉 燃烧器 媒水温度 循环泵 连锁 真空泵 电接点压力表 排烟温度 不接不报警、不显示 燃油(气)微压茶水炉 燃烧器 出口温度 补水泵 锅炉水位电极 1、出口温度+水箱电极 热水泵 2、开泵温度设“0”时,一直运行 燃油(气)间接热水炉(媒水控制) 燃烧器 媒水温度 补水泵 纯手动控制 循环泵 连锁 排烟温度 不接不报警、不显示 燃油(气)间接热水炉(出口控制) 燃烧器 出口温度 补水泵 纯手动控制 循环泵 连锁 排烟温度 不接不报警、不显示 燃煤蒸汽炉 引风、鼓风、出渣、炉排 压力变送器 给水泵 锅炉水位电极 排烟温度 不接不报警、不显示 燃煤导热油炉 引风、鼓风、出渣、炉排 出口温度 注油泵 单点浮球 循环泵 连锁(长转) 排烟温度 不接不报警、不显示 燃煤承压热水炉 引风、鼓风、出渣、炉排 出口温度 补水泵 电接点压力表 循环泵 连锁 排烟温度 不接不报警、不显示 电常压热水炉 加热组 5组可设,出口温度 循环泵 出口温度 入口温度 不接不报警、不显示 电承压热水炉 加热组 5组可设,出口温度 循环泵 联锁 入口温度 不接不报警、不显示 电蒸汽炉(压力控制器) 加热组 5组可设,压力控制器 给水泵 锅炉水位电极 电蒸汽炉(压力变送器) 加热组 5组可设,压力变送器 给水泵 锅炉水位电极 12 / 49

IPK2说明书 - 图文

三、报警与联锁保护控制器开机后即不间断地对温度传感器、压力传感器、水位传感器以及自身电路进行检测,检测到故障时,立即发出声光报警并联锁关闭燃烧器或加热组和水泵等设备。并在屏幕下方的工况栏中,显示出具体的报警信息。报警时控制器内部蜂鸣器发出报警声,报警输出继电器间歇闭合。按“”键可关闭报警声。控制