好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

IPK2说明书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注:以上展示是本公司通用产品的开机画面,不同客户的产品可能会有所不同,以实物为主。

2.3 系统状态界面

? 开机画面显示5秒后,控制器自动跳入主菜单“系统状态”界面显示,控制器处于待机状态。 ? 在待命状态下,按“

泵等设备启停。

下图为控制器运行状态下,系统状态的显示,1为热水炉,2是蒸汽炉,3为电加热,具体炉型的

”键,进入运行状态,控制器根据开始控制燃烧器或加热组的启停和水

系统状态界面的显示内容会有差别,以实物为准。

1.热水炉 2.蒸汽炉 3.电热炉

在屏幕左下方显示控制器目前所处的状态。当控制器处于待命状态时该位置显示“待命”;当控制器处于运行状态时该位置显示“运行”;当控制器处于报警状态(联锁停炉保护)时该位置显示“报警”。

在屏幕正下方显示控制器的工况。工况包括定时信息和燃烧器状态。非报警状态下,无定时显示“无定时”,有定时显示“启动时段”或“停止时段”;报警状态下显示具体的报警信息。

屏幕上同时显示燃烧器(加热组)、补水泵(给水泵)、循环泵(冷凝泵)的工作状态,水泵的主备状态和手自动状态。在锅炉的上方显示当前锅炉的出口温度、入口温度或蒸汽的压力状况(压力变送器显示压力值)以及排烟温度等。在锅炉的右侧是锅筒水位的模拟水位计,显示锅筒水位的状态。

控制器具有8小时的主运行参数记录和曲线展现功能。 ? 在运行状态下,按“

”键,退出运行状态,控制器关闭燃烧器或加热组及水泵。

”键,可以在“系统状态”、“参数设置”、“设备操作”、“历史

? 控制器正常开机后,通过按“

数据”、“故障记录”五个主菜单之间进行切换。

? 主菜单在“参数设置”、“设备操作”、“历史数据”、“故障记录”时,按“

状态界面。如果60秒内没有人为操作,则自动返回至“系统状态”界面。

”键,返回到系统

3 / 49

? 在开机状态下,长按“2.4 参数设置界面

? 按“

”键3秒,液晶屏关闭显示,控制器关机。

”键,主菜单选中“参数设置”界面后,界面上显示“基本设置”、“定时设置”、“防冻

设置”、“通讯设置”、“模入设置”、“系统配置”六类需要设置的参数,光标默认选中第一个选项“基本设置”。如下图:

? 在参数设置界面里,按“? 按“? 按“

2.4.1 基本设置界面

? 光标选中“基本设置”后,按“

认选中第一个参数。如下图:

”键进入基本设置画面。进入“基本设置”界面后,光标默

”键和“

”键选择相应类型的设置。

”键进入光标选中的参数设置类型。 ”键主菜单直接返回到“系统状态”界面。

? 光标选中参数后,按“? 按“? 按“

”增大数值,按“

”减小数值。

”键光标向下移动,可以选择其他的参数。 ”键返回到主菜单“参数设置”界面。

注:上图只是示范性界面,图中显示的参数名称只代表最基本的常压热水炉的参数,更详细的参数

依据不同的要求有所不同。

2.4.2 定时设置界面

? 光标选中“定时设置”后,按“

”键进入定时设置画面。如下图:

4 / 49

? 进入“定时设置”界面后,光标默认选中“时段一”下面的选择图标,按“

改变图标的显示。当图标显示为“中“时段二”;当图标显示为“

”时,代表此时段为无定时,此时按“”时,代表此时段为有定时。此时按“

”键和“

”键

”键,自动选”键,光标向下

移动,依次选中“启动”、“停止”进行设置,再按“可以设置剩下的时段。 ? 定时时段设定结束后,按“

”键,自动选中“时段二”。以此类推

”键,光标移动到“当前时间设置”栏,当前时间设置包括年、

月、日、时、分的设定。时分使用24小时制。本机时钟配有后备电源,外接交流电源切断后,可保持走时。 ? 光标选中参数后,按“? 按“

”键增大数值,按“

”键减小数值。

”键返回到主菜单“参数设置”界面。

注:本控制器最多可设置六个定时时段,用户可以根据自己的需求自行设置,不使用的定时时段请

设置为无定时。

2.4.3 防冻设置界面

? 光标选中“防冻设置”后,按“

”键进入防冻设置画面。如下图:

? 进入“防冻设置”界面后,光标默认选中“开/关”右边的选择图标,当图标显示为“

时,代表防冻关;当图标显示为“择其他的参数。 ? 光标选中参数后,按“? 按“

”键选择防冻开和增大参数值,按“

”时,代表防冻开。按“

”键光标向下移动,可以选

”键选择防冻关和减小参数值。

”键返回到主菜单“参数设置”界面。

注:防冻参数默认为“停炉温度”、“启炉温度”。设定范围,停炉温度:10℃~50℃;启炉温度:

0℃~48℃。当设定为防冻开时,控制器开机后即执行防冻控制功能。先启动循环泵(循环泵与燃烧器联锁),当出口温度低于“启炉温度”设定值时,启动燃烧器(小火运行)或加热组;当出口温度高于“停炉温度”设定值时,燃烧器或加热组关闭,循环泵继续运行。

5 / 49

2.4.4 通讯设置界面

? 光标选中“通讯设置”后,按“

”键进入通讯设置画面。如下图:

? 进入“通讯设置”界面后,光标默认选中通讯参数“站号”。 ? 光标选中参数后,按“? 按“

2.4.5 模入设置界面(受密码保护) ? 光标选中“模入设置”后,按“

”键进入模入设置画面。如下图:

”键增大数值,按“

”键减小数值。

”键返回到“参数设置”界面。

注:本控制仅支持站号的设置,站号:1~255。波特率默认9600,无奇偶校验。

? 进入设置界面后,光标选中参数,按“? 按“

”键返回到“参数设置”界面。

”键增大数值,按“

”键减小数值。

注:此界面参数由系统调试人员设置,最终用户不得随意修改此类的参数。

2.4.6 系统配置界面(受密码保护) ? 光标选中“系统配置”后,按“

”键进入系统配置画面。如下图:

? 进入“系统配置”界面后,光标选中参数后,按“? 按“

”键返回到“参数设置”界面。

”键增大数值,按“

”键减小数值。

注:此界面参数由系统调试人员设置,最终用户不得随意修改此类的参数。

6 / 49

2.5 设备操作界面

? 按“

”键,主菜单选中“设备操作”界面后,界面上显示“补水泵(给水泵)”、“循环泵(冷

凝泵)”等不同类型的设备,如下图:

? 在设备操作界面里,按“? 按“

”键和“

”键选择不同的设备,选中的设备有黄色边框。

”键和“

”键选择需要操作的选项(黄色光标

”键,弹出右侧设备状态框,再按“

指示),按“? 按“

2.6 历史数据界面

? 按“

”键可操作该选项。设备主/备状态在下一次修改前,会一直保存。

”键,主菜单直接返回到系统状态界面。

”键,状态框消失,再按“

”键,主菜单选中“历史数据”界面后,如下图:

? 如果是电热锅炉,则会显示每一个加热组的累计工作时间。

? 主参数记录在“系统状态”界面以曲线的方式显示,不在此界面显示。 ? 按“

2.7 故障记录界面

? 按“

”键,主菜单选中“故障记录”界面后,界面上显示最近已经发生过的10条故障信息,”键主菜单直接返回到系统状态界面。

如下图:

? 按“

”键主菜单直接返回到系统状态界面。

7 / 49

IPK2说明书 - 图文

注:以上展示是本公司通用产品的开机画面,不同客户的产品可能会有所不同,以实物为主。2.3系统状态界面?开机画面显示5秒后,控制器自动跳入主菜单“系统状态”界面显示,控制器处于待机状态。?在待命状态下,按“泵等设备启停。下图为控制器运行状态下,系统状态的显示,1为热水炉,2是
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9vpe68polv5136q5t3t485bn78ar7y00ci7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享