停炉温度:20~125℃。当出口温度达到此数值,系统关闭加热组。 目标温度:15~120℃。当出口温度低于此数值-启炉回差,系统启动加热组。 启炉回差: 1~120℃。 前延时: 1~100秒。 后延时:50~600秒。 加热组数: 1~ 5组。设置控制器参与工作的加热组数,工作时无法修改。 7.2 控制方式 7.2.1 加热组控制 进入运行状态,检测到“循环泵动作反馈信号”后,延时一段时间,达到“前延时”设定值后,控制器方可启动加热组。 当出口温度低于“目标温度”-“启炉回差”设定值时,控制器逐个启动加热组; 当出口温度高于“目标温度”设定值时,控制器切掉一半的加热组; 当出口温度达到“停炉温度”设定值时,控制器逐个关闭加热组。 7.2.2 循环泵控制 循环泵自动控制: 进入运行状态后,启动循环泵;退出运行状态,循环泵继续运行,达到“后延时”设定值后,循环泵停止工作。 注:控制器发生“极限低水位报警”、“循环泵故障报警”、“超压报警”时,直接关闭循环泵。 7.2.3 远程启停控制 在待命状态下,“远程启停信号”闭合时,控制器进入运行状态;在运行状态下,“远程启停信号”断开时,控制器进入待命状态。 7.3 报警信息 以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 43 / 49

原因 处理

出口温度传感器故障 出口温度高报警 入口温度传感器故障 极限低水位报警 炉壁温度高报警 循环泵故障报警 超压报警 出口温度传感器输入端短路或断路 出口温度达到“报警温度”设定值 入口温度传感器输入端短路 锅炉水位低于“极限低水位电极” “炉壁超温信号”断开 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 报警、停炉 循环泵运行10秒后,“循环泵动作反馈信号”断开 报警、停炉 “超压报警”信号断开 报警、停炉 ? 入口温度传感器不接不显示不报警。

模式二十一:电加热蒸汽炉(压力控制器)

7.1 参数范围

加热组数: 1~5组。设置控制器参与工作的加热组数,工作时无法修改。

44 / 49

7.2 控制方式 7.2.1 加热组控制 在运行状态下: 当压力控制器“启停控制”信号闭合时,控制器投入一半加热组;此时压力控制器“负荷调节”信号闭合,控制器投入全部加热组;当压力控制器“启停控制”信号断开时,控制器逐个切除全部加热组。 7.2.2 给水泵控制 给水泵自动控制: 当锅炉水位低于“低水位电极”时,控制器启动给水泵;当锅炉水位达到“高水位电极”时,控制器关闭给水泵。当锅炉水位达到“高水位报警电极”时,控制器关闭给水泵,并产生报警提示,不会停炉。重新检测到锅炉水位低于“高水位报警电极”时,报警自动消除。 7.3 报警信息 以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 极限低水位报警 高水位报警 水位传感器故障 原因 锅炉水位低于“极限低水位电极” 锅炉水位达到“高水位报警电极” 较高位置的电极检测到有水,较低位置的电极反而没有检测到有水 超压报警 “超压报警”信号断开 报警、停炉 处理 报警、停炉 报警、不停炉 报警、停炉 模式二十二:电加热蒸汽炉(压力变送器) 7.1 参数范围

超压报警:0.25~1.60 MPa。当蒸汽压力达到此数值,系统产生蒸汽压力高报警。

45 / 49

停炉压力:0.20~1.58 MPa。当蒸汽压力达到此数值,系统关闭加热组。 目标压力:0.15~1.56 MPa。当蒸汽压力低于此数值-启炉回差,系统启动加热组。 启炉回差:0.01~1.56 MPa。 加热组数: 1~5组。设置控制器参与工作的加热组数,工作时无法修改。 7.2 控制方式 7.2.1 加热组控制 在运行状态下: 当蒸汽压力低于“目标压力”-“启炉回差”设定值时,控制器逐个投入全部加热组; 当蒸汽压力高于“目标压力”设定值时,控制器逐个投入一半加热组; 当蒸汽压力达到“停炉压力”设定值时,控制器逐个切除全部加热组。 7.2.2 给水泵控制 给水泵自动控制: 当锅炉水位低于“低水位电极”时,控制器启动给水泵;当锅炉水位达到“高水位电极”时,控制器关闭给水泵。当锅炉水位达到“高水位报警电极”时,控制器关闭给水泵,并产生报警提示,不会停炉。重新检测到锅炉水位低于“高水位报警电极”时,报警自动消除。 7.3 报警信息 以下列举出此控制器可能遇到的故障信息 故障名称 蒸汽压力变送器故障 极限低水位报警 高水位报警 水位传感器故障 原因 蒸汽压力变送器输入端短路或断路 锅炉水位低于“极限低水位电极” 锅炉水位达到“高水位报警电极” 较高位置的电极检测到有水,较低位置的电极反而没有检测到有水 超压报警 “超压报警”信号断开或蒸汽压力达到“报警压力”设定值 报警、停炉 处理 报警、停炉 报警、停炉 报警、不停炉 报警、停炉 46 / 49

IPK2说明书 - 图文

停炉温度:20~125℃。当出口温度达到此数值,系统关闭加热组。目标温度:15~120℃。当出口温度低于此数值-启炉回差,系统启动加热组。启炉回差:1~120℃。前延时:1~100秒。后延时:50~600秒。加热组数:1~5组。设置控制器参与工作的加热组数,工作时无法修改。7.2控制方式7.2.1加热组控制进入运行状态,检测到“循环泵动作反馈信