手术室装修工程技术规范及要求
1、总体说明:
牟定县人民医院住院综合楼净化工程,包括洁净手术部和ICU病房及辅助用房。手术部和ICU病房及辅助用房设在六层,建筑面积1158㎡。手术部、ICU净化空调机组等设备设屋顶。 2、工程内容:
标准洁净手术室1 间、一般洁净手术室2间(其中一间带正负压)、准洁净手术室1间,十万级洁净走廊及相关辅助用房,三十万级清洁走廊、麻醉苏醒,污物走廊及办公用房的装修。ICU病房按准洁净手术室房间标准装修。 3、技术要求: 3.1设计原则:
手术室的净化及装修工程应符合《医院洁净手术部建设标准》,并符合国家现行的有关标准、规范的规定,设计要体现技术、设备的先进与经济实用相结合的原则,同时兼顾美观和维修方便,能确保运行安全可靠。 3.2技术标准:
本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。主要包括:
综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)
军队医院洁净手术部建筑技术规范(YFB001-1995)
医院洁净手术部建设标准(卫生部主编、建设部及计委颁布2000年10月1日执行)
医院洁净手术部建筑技术规范(GBJ50333-2002)
1页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
洁净室施工及验收规范(GBJ71-90) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)
通风与空调工程施工质量验收规范(JB50234-2002) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T116-92) 建筑给排水设计规范(GBJ15-88) 高层建筑设计防火规范(GB50045-95)
同时参考国家最新的标准与规范及国外先进的有关技术规范。 洁净手术室分级校准
类等级 别 特别洁净手术Ⅰ 室 手Ⅱ 术室 一般洁净手术Ⅲ 室 Ⅳ 辅助Ⅱ级洁净辅助用房 Ⅲ Ⅲ级洁净辅助刷手、麻醉准备、无菌敷料与器械、一次性物品2页
手术室名称 适用手术 关节置换手术、器官移植手术及脑外科、心脏外科和眼科等手术中的无菌手术。 胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨标准洁净手术外科及取卵移植手术和普通外科中的一类无菌手室 术 普通外科(除一类手术)、妇产外科等手术 准洁净手术室 肛肠外科及污染类等手术 Ⅰ级洁净辅助Ⅰ 用房 Ⅱ 用房 体外循环灌注准备等房间 生殖实验室等需要无菌操作的特殊实验室 如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
用房 Ⅳ级洁净辅助Ⅳ 用房 和精密仪器的存放房间、护士站以及洁净走廊 复苏室、清洁走廊 医生和护士休息室、值班室、麻醉办公、冰冻切非洁净辅助用 片室、暗室、教学用房及家属等候处、换鞋、更房 外衣、浴厕和净化空调等设备用房 洁净手术部用房的空气洁净度和细菌浓度(见下表)
沉降(浮游)细菌最大平均浓表面最空气洁净度级别 大染菌手术周边手术区 特别洁净手0.2个/30min术室 0.4个/30min5个φ90皿 (局百整千(5个/m) 级) 洁净手术室 0.75个/30min 1.5个/30min5个1000级 10000级 3等手术室分类 级 度 周边区 密度 区 区 100级 1000级 Ⅰ φ90皿 (10个/m) 3/cm2 Ⅱ (局千整万φ90皿(25个级) 一般洁净手2个/30min φ术室 Ⅲ (局万整十/m) 万级) 3φ90皿 (50个/m) 4个/30minφ3/cm2 /m) 35个90皿 (75个90皿 /cm2 (150个/m) 310000级 100000级 3页