继电保护投运前必须严格进行向量检查,向量错误将导致正常运行或故障状态的继电保护误动或拒动。 传统的向量检查工作是在投运后组织负荷采用“工作电压和负荷电流”进行,这是一种“事后验证”的检查方法。 但在变电站投运初期,负荷组织往往较为困难,如负荷太轻、电厂反送电、高铁牵引站送电等,故经常存在检测不彻底,影响变电站正常运行的情况。

近日,国家电网XX供电公司提前准备、周密部署,圆满完成了220kV智能变电站投运前的一、二次回路向量检查。 试验使用继电保护向量检查成套装置将恒流电流/恒压电压注入变电站主接线CT/PT一次回路两端,电流/电压经互感器变换后注入二次回路,由保护装置获取真实采样值。 此技术有效解决了该变电站模拟负载电流要求“大”与试验电源容量不足的矛盾,并针对3/2主接线型式制定了一次系统加压升流方案,可用于模拟并代替母线、线路及变压器的带负荷检查,为保证继电保护装置及二次回路的正确性和完整性提供了可靠的验证依据。

△ 测试结构图

△ 试验设备-继电保护向量检查成套装置

继电保护向量检查成套装置 是武汉豪迈电力在广泛征集用户意见和建议的基础上,设计研发的一、二次回路相位校核装置,适用于1000kV 及以下变电站继电保护向量检查。 设备具备独立输出高精度可调幅值和相位的电流源和电压源,可完成各电压等级线路保护、母线差动保护、变压器差动保护等的相位幅值测试。 两台电流源装置无线联机同步输出,可进行变压器差动保护间隔的相位幅值测试(投运前测试六角图)。 电流源与电压源装置无线联机,可进行CT、PT同步相位校核及线路保护间隔的相位幅值测试。 装置在满足试验要

求,实现大量程的基础上,采用分体式程控电压、电流源,体积小、重量轻,解决了以往因试验设备容量输入需求大导致的设备体积大、设备重、运输困难等难题。

武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司(简称豪迈电力)成立于1999年,是专注于电力系统二次测试、在线监测、检测设备的研发、生产与销售的高新技术企业。公司研发和生产了以“继保之星”系列为代表的继电保护测试仪、“CTP”系列为代表的互感器测试仪、直流系统测试仪以及自动化测试维护、在线监测、新能源测试设备等,累计为10000多家大中型企业提供产品与服务。