:自动化仪表工程施工程序 施工准备(施工技术、施工现场、施工机具设备、施工人员、标准仪器审查标定) 配合土建制造安装盘柜基础——> 盘柜、操作台安装 ——> 电缆槽、接线箱(盒)安装 ——> 取源部件安装→仪表单体校验、调整安装 ——> 电缆初检、敷设、导通、绝缘试验、校线、接线 ——> 测量管、伴热管、气源管、气动信号管安装 ——> 综合控制系统试验 ——>回路试验、系统试验 ——> 保运 ——> 竣工资料编制 ——> 交工验收。
钢结构一般安装程序为:
构件检查——> 基础复查 ——> 钢柱安装 ——> 支撑安装 ——> 梁安装——> 平台板(层板、屋面板)安装 ——> 维护结构安装。
建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:
施工准备 ——>配合土建预留、预埋 ——> 管道支架制作 ——> 附件检验 ——>管道安装管道系统试验 ——> 防腐绝热 ——> 系统清洗 ——>竣工验收。
管道工程的一般施工程序是:
施工准备(技术、人员、机具、材料、现场) ——> 配合土建预留、预埋、测量 管道、支架预制 ——> 附件、法兰加工、检验 ——> 管段预制 ——> 管道安装——> 管道系统检验 ——> 管道系统试验 ——> 防腐绝热 ——> 系统清洗 ——> 资料汇总、绘制竣工图 ——> 竣工验收。
金属表面预处理的质量等级
1.手工或动力工具除锈,金属表面预处理质量等级定为二级,用St2,St3表示。
2.喷射或抛射除锈,金属表面预处理质量等级定为四级,用Sal, Sa2, Sa21/2、Sa3表示。 3.火焰除锈金属预处理质量等级定为一级,用Fl表示。 4.化学除锈金属预处理质量等级定为一级,用Pi表示。
金属表面预处理方法的选择和质量要求,主要根据设备和管道的材质、表面状况以及施工工艺要求进行选取和处理。
动态式炉窑的施工程序
1.动态式炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运转验收合格后方可进行。 2.砌筑的基本程序是:
起始点的选择——>应从热端向冷端或从低端向高端依次砌筑 ——> 作业点清理划线——>选砖,根据冷热段需用不同材质的耐火砖,选用合格砖 ——> 若有锚固钉或托砖板,即进行锚固钉或托砖板的焊接 ——> 若有隔热层(如硅钙板等),需先进行隔热层的安装 ——> 灰浆调制及使用,灰浆泥应与耐火砖相匹配 ——> 砌砖 ——> 膨胀缝隙的预留及填充
:耐火砖砌筑技术的注意事项:
(1)砌砖或锁砖时,应采用木糙或橡胶褪进行施工找正; (2)不得在砌体上砍凿耐火砖; (3)泥浆干涸后,不得敲打砌体;
(4)砖的加工面不宜朝向炉膛、炉子通道内表面或膨胀缝; (5)砌砖中断或返工拆砖时,应做成梯形的斜搓; (6)加工砖的厚度不得小于原砖厚度的2/3
按国家计量局《计量器具分类管理办法》,施工企业对在用计量器具按范围划分为A、B、C三类 (一) A类计量器具 1. A类计量器具范围
(1) 施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具,例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计。 (2) 列入国家强制检定目录的工作计量器具,例如:兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机。 2. A类计量器具管理办法
本企业最高计量标准器,按照计量法有关规定,送法定计量检定机构,定期检定。 (二) B类计量器具 1. B类计量器具范围
用于工艺控制,质量检测及物资管理的计量器具,如:卡尺、千分尺、百分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、焊接检验尺、超声波测厚仪○、5m以上(不含5m)尺。还有温度计、温度指示仪;压力表、测力计、转速表、衡器、硬度计、材料试验机、天平;电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电阻箱、校验信号发生器;示波器、图示仪、直流电位差计、超声波探伤仪、分光光度计等。 2. B类计量器具管理办法
B类计量器具可由项目经理部按《计量器具管理目录》规定,送交所属企业中心试室定期检定校准。中心试验室无权检定的项目,可提交社会法定计量检定机构就近检定。 (三) C类计量器具 1. C类计量器具范围
(l) 计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的计量器具,如:钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺。 (2) 与设备配套,平时不允许拆装指示用计量器具,如:电压表、电流表、压力表。 (3) 非标准计量器具,如:垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺; 2. C类计量器具管理办法:
对新购入的C类计量器具(不含大于5m钢卷尺),经库管员验货、验证合格后即可发放使用。对使用中的C类计量器具,由计量管理人员到现场巡视,发现损坏的及时更换。
对于拆装不便的设备上的指示用仪表,可与设备检修同步进行,用已经检定合格的仪表直接比对、核准、确认合格,在设备鉴定记录上注明:仪表名称、编号、状态。
解 析:(1) 临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50kW及其以上者,均应编制临时用电施工组织设计。 (2) 临时用电设备不足5台和设备总容量不足50KW者,应编制安全用电技术措施和电气防火措施。 (3) 临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
《注册建造师执业管理办法(试行)》文件规定,机电工程专业建造师执业工程范围包括:——机电、石油化工、电力、冶炼、钢结构、电梯安装、消防设施、防腐保温、起重设
备安装、机电设备安装、建筑智能化、环保、电子、仪表安装、火电设备安装、送变电、核工业、炉窑、冶炼机电设备安装、化工石油设备、管道安装、管道、无损检测、海洋石油、体育场地设施、净化、旅游设施、特种专业。 :送变电工程工程规模按照单项合同额划分: 400~800万元的送变电工程为中型项目. 400万元以下的送变电工程为小型项目。
:通用要求
1.表格上方右侧的编号(包括合同编号),由各施工单位根据相关要求进行编号。 2.表格上方左侧的工程名称应与工程承包合同的工程名称一致。
3.表格中致XX单位,例如:致建设(监理)单位,应写该单位全称。 4.表格中施工单位应填写全称并与工程承包合同一致。 5.表格中工程地址,应填写清楚,并与工程承包合同一致。 6.表格中单位工程、分部(子分部)、分项工程必须按规范标准相关规定填写。 7.表中若实际工程没有其中一项时,可注明“工程无此项”。
8.审查、审核、验收意见或检查结果,必须用明确的定性文字写明基本情况和结论。
9.表格中施工项目负责人是指受聘于企业担任施工项目负责人(项目经理)的机电工程注册建造师。 10.分包企业签署的质量合格文件,必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。 11.签章应规范。表格中凡要求签章的,应签字并盖章。 (1)“施工单位(章)”应加盖施工单位公章。
(2)“施工项目负责人(签章)”由施工项目负责人加盖国家注册建造师执业资格印章。 (3)专业工程监理工程师审查,并在“监理单位审查意见”中填写意见和签章.
(4)“总监理工程师审核意见”由总监理工程师审核签章并加盖项目监理机构印章. 12.应如实填写签章日期.
解 析:1.BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻通常用于架空线路尤其是长途输电线路。
2. BX、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电安装工程中,但由于橡皮绝缘电线生产工艺比聚氯乙烯绝缘电线复杂,且橡皮绝缘的绝缘物中某些化学成分会对铜产生化学作用,这种作用虽然轻微,但仍是一种缺陷,所以在机电安装工程中被聚氯乙烯绝缘电线基本替代。
3.RV型::铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。
4.BVV型:多芯的平形或圆形塑料护套,可用在电气设备内配线。在家用电器内的固定接线,常用RVV铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。 应用实例:
一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线;机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线由于电焊位置不固定,多移动而采用RV型聚 氯乙烯绝缘平形铜芯软线。 电缆
1.VLV、VV型电力电缆
不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内及管道内敷设。 2.VLV22、VV22型电缆
能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下。 3.VLV32、VV32型电缆
能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。 4.YFLV、YJV型电力电缆 主要是高压电力电缆。
5.KVV型控制电缆 适用于室内各种敷设方式的控制电路中。主要应使其额定电压满足工作电压的要求
解 析:生活污水塑料管道的坡度,与施工用管的直径大小相关: 管径50mm的最小坡度为12%0; 管径75mm的最小坡度为8%0; 管径110mm的最小坡度为6%0; 管径125mm的最小坡度为5%0; 管径160mm的最小坡度为4%0。
管径从50mm—160mm;最小坡度从12%0 ~4%0。。 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。
如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 防雷保护装置的安装要求
(一)土建工程施工时要做好建筑物顶层屋面上避雷带(网)等接闪器支持件的预埋和避雷针基础螺栓的预埋。
(二)整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由下而上⊙的原则,即先接地装置完成,再敷引下线、最终完成接闪器。 (三)明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料组成,以机械连接为宜; 若有不可避免的熔焊连接,则在连接处应加强防腐涂层。
(四)明敷的避雷带、网及引下线应平直,转弯处应成圆弧状,不得形成锐角折弯。 (五)高层建筑的均压环应与防雷接地干线连接,不得以末端支线作为连续导体。
(六)以建筑物基础钢筋作为接地装置的应有多个引出的短段扁钢(如40X4)接续点,若自然接地体接地电阻值不能满足要求,可 以人工接地体与之相连接,以达到整个接地装置的接地电阻值满足规定要求。 (七)每栋建筑物地面以上至少留有两个接地电阻测定用的测点,并标识明显清晰。
(八)整个防雷接地系统完工后应抽检系统的导通状况和对接地装置接地电阻值的测定,其结果必须符合设计要求。
解 析:1.智能化系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后针对智能化产品进行工程深化设计。
2.工程施工前应做好工序交接工作,做好与建筑结构,建筑装饰装修,建筑给水排水,建筑电气,通风与空调和电梯等分部工程的接口确认。
解 析:1.技术测量是为确定量值而进行的实验过程。 测量过程包括:
测量对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素。 2.主要形状误差、位置误差的检测方法及其误差评定
(1)主要形状误差:是指被测实际要素对其理想要素的变动量。
主要形状误差有:直线度、平面度、圆度、圆柱度等(自身)。○
(2)位置误差:关联实际要素的位置对基准的变动全量称为位置误差。 主要位置误差有:平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等(相对)。
解 析:二次回路通电检查试验注意事项 1.按通电回路编制通电检查大纲。
2.检验回路有关的一、二次设备安装接线应全部完成,所有的标志应明显、正确、齐全。将被检验回路与暂时不检验的回路之间的连线断开。
3.回路中继电器、变送器、和仪表等有关部件应校验合格。(二次回路元件○) 4.具备可靠的操作、信号和合闸等各系统用的交、直流电源。
5.回路经过绝缘电阻测定和耐压试验合格。弱电回路或回路中的弱电设备应按制造厂规定执行。 解 析:汽轮机的分类
汽轮机是以蒸汽为工质的将热能转变为机械能的旋转式原动机。在发电站,其用来驱动发电机生产电能。 (1)按照工作原理可以划分为:冲动式汽轮机和反动式汽轮机两种;
(2)按照热力特性可以划分为:凝气式汽轮机、背压式汽轮机、抽气式汽轮机、抽气背压式汽轮机和多压式汽轮机; (3)按照主蒸汽压力可以划分为:低压汽轮机、中压汽轮机、高压汽轮机、超高压汽轮机、亚临界压力汽轮机、超临界压力汽轮机和超超临界压力汽轮机
解 析:《条例 》 第2条规定:本条例所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大(两个基本特征)的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。 特种设备的制造、安装、改造、维修单位的资格许可○ (一)《条例》的规定
1.制造、安装、改造单位的许可
《 条例 》 第14条规定:锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位,以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等(以下简称压力管道元件)的制造单位和场(厂)内专用机动车辆的制造、改造单位,应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可,方可从事相应的活动。 2.维修单位的许可
锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的维修单位,应当经省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可,方可从事相应的维修活动。 3.从事安装、改造、维修作业的许可
《 条例 》 第17条规定:锅炉、压力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场(厂)内专用机动车辆的改造、维修,必须由依照本条例取得许可的单位进行。
电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
解 析:平面控制网建立的测量方法—三角测量法、导线测量法、三边测量法等。
工程量清单编制 1.工程量清单的组成
(1)分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单,投标人对投标文件提供的分部分项工程量清单必须逐一计价,对清单所列内容不允许作任何更改变动。
(2)措施项目清单为可调整清单。投标人对招标文件中所列项目,可根据企业自身特点作适当的变更增减。 (3)其他项目清单由招标人部分和投标人部分等两部分组成。
2.编制分部分项工程量清单时应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)中规定的项目编码,项目名称,计算单位和工程量计算规则并根据工程的项目特征并结合拟建工程的实际确定进行编制。
3.编制分部分项工程量清单时,项目编码采用五级(A、B、C、D、E)十二位阿拉伯数字表示。
三、工程量清单计价
工程量清单计价的内容应包括:编制招标标底,投标报价,签订工程合同价款及变更和办理工程结算等。
1.投标报价应由投标人依据招标文件中的工程量清单和要求,结合施工现场的实际情况,自行制定的施工方案或工程设计,按照企业定额或参照建设行政主管部门发布的现行消耗量定额和工程造价管理机构发布的市场价格信息进行编制。 2.采用工程量清单计价的工程合同款和工程结算,招标人和投标人应依工程量清单计价规范,招标文件和合同的有关规定进行办理。
3.工程量清单计价应包括招标文件规定完成工程量所需的全部费用。由分部分项工程费、措施项目费和其他项目费组成。
4.工程量清单的两种计价办法 (1)工料单价:(也称直接工程费),是确定定额计量单位的分部分项工程的人工费、材料费和台班使用费的费用标准。
●工料单价是由各建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构一般以单位估价表的形式来发布的地区统一的消耗量定额,按照规定的计算方法以及该地区的工资单价、材料预算价格、机械台班单价来确定的,属于“量价合一”的现象。
●工料单价计算公式为:
工料单价=人工费+材料费+机械费
人工费=Σ(人工定额消费×人工工日单价)
材料费=Σ(材料定额消耗量×材料单价)+检验试验费
机械台班使用费=Σ(机械台班使用定额消耗量×机械台班使用单价) (2)综合单价法
综合单价是指为了完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润,并考虑风险因素。
综合单价包括完成规定计量单位的合格产品所需的全部费用,考虑到我国的现实情况,综合单价包括除了规费。税金以外的全部费用。 综合单价计算公式:
综合单价=工料单价+管理费+利润
=工料单价×(1+管理费率)×(1+利润率)
(注意:工程量清单综合单价法不包括规费和税金。规费和税金要根据工程量清单总价和费率单独计取。) 四、工程量变更应遵守下列规定
(一)招标人提供的工程量清单综合单有漏项或工程量有误,招标人或中标人应根据规范的有关规定提出调整意见,经双方确认后调整。
(二)由于设计变更引起的工程量清单项目或工程量的变化,招标人或中标人应根据规范有关规定提出调整意见,经双方确认后调整。