安全疏散通道得要求与设施

安全疏散就是指引导人们向安全区域撤离。例如发生火灾时,引导人们向不受火灾威胁得地方撤离。为保证安全地撤离危险区域,建筑物应设置必要得疏散设施,如太平门、疏散楼梯、天桥、逃生孔以及疏散保护区域等。应事先制定疏散计划,研究疏散方案与疏散路线,如撤离时途经得门、走道、楼梯等;确定建筑物内某点至安全出口得时间与距离,如商场得营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口得直线距离不宜超过20米;计算疏散流量与全部人员撤出危险区域得疏散时间,保证走道与楼梯等得通行能力,如楼梯得总宽度应按每通过人数100人不小于1米计算,且规定有最小净宽,如医院得疏散楼梯宽度不小于1。3米,住宅为1.1米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区得视听信号。 第一节 安全疏散允许时间、出口数量、宽度与距离得一般要求 一、安全疏散允许时间

安全疏散允许时间,就是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域得时间。安全疏散允许时间,就是确定安全疏散得距离、安全通道得宽度、安全出口数量得重要依据。 如果建筑物为防烟楼梯,则楼梯上得疏散时间不予计算。

安全疏散允许得时间,高层建筑,可按5—7分钟考虑;一般民用建筑,一、二级耐火等级应为6分钟,三、四级耐火等级可为2—4分钟。人员密集得公共建筑,一、二级耐火等级应为5分钟,三级耐火等级得建筑物不应超过3分钟,其中疏散出观众厅得时间,一、二级耐火等级得建筑物不应超过2分钟,三级耐火等级不应超过1.5分钟。 二、安全疏用距离

民用建筑得安全疏散距离指从房间门或住宅户门至最近得外部出口或楼梯间得最大距离;厂房得安全疏散距离指厂房内最远工作点到外部出口或楼梯间得最大距离。

限制安全疏散距离得目得,在于缩短疏散时间,使人们尽快从火灾现场疏散到安全区域。 三、建筑物安全疏散宽度指标

为尽快地进行安全疏散,除了 设置足够得安全出口与适当限制安全疏散距离以外,安全出口(包括楼梯、走道与门)得宽度必须适当。 (一)高层民用建筑安全疏散指标

1、高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室得门得最小净宽,以及地下室、半地下室中人员密集得厅、室疏散出口得最小总宽度,应按通过人数1m/100人计算;

2。首层疏散外门得最小总宽度,应按人数最多得一层1m/100人计算。首层疏散外门与走道得净宽不应小于表3.4。1。1得要求

3、设有固定座位得观众厅、会议厅等人员密集得场所,其厅内疏散走道得最小净宽按通过人数0、8/100人计算,且不宜小于1m;其厅内疏散走道为边走道时,不宜小于0。8m;厅得疏散出口与厅外疏散走道得最小总宽度,平坡地面应分别按通过人数0.65m/100人计算,阶梯地面应分别按通过人数0。8m/100人计算,且均不应小于1.4m;观众厅每个疏散出口得平均疏散人数不应超过250人。

4、高层建筑每层疏散楼梯最小总宽度应按其通过人数1m/100人计算;各层人数不等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按上层人数最多得一层计算。疏散楼梯得最小净宽度不应小表3.4.1.2得要求。

(二)单层、多层民用建筑安全疏散指标

1.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集得公共场所,其观众厅内得疏散走道最小净 宽应按通过人数0。6m/100人计算,且不应小于1m。当疏散走道为边走道时,不宜小于0。8m。观众厅得疏散内门与观众厅外得疏散外门、楼梯与通道得各自最小总宽度,应按表3。4。1.3得要求计算。有等场需要得入场门,不应计入观众厅得疏散门。

2。体育馆观众厅得疏散门以及疏散外门、楼梯与走道得各自最小总宽度,应按表3.4.1.4得要求计算。

3.学校、商店、办公楼、候车室等民用建筑楼梯、走道,以及每层疏散门与走道得各自最小总宽度,应按表3.4.1。5得要求计算确定、其中底层疏散外门得总宽度应按该层或该层以上人数最多一层得计算;不供楼上人员疏散得外门,可按本层人数计算、

学校、商店、办公楼候车室等民用建筑每层疏散楼梯得总宽度应按表3.4。1、5中得指标计算确定。当每层人数不等时,其总宽度可分层计算,下层楼梯得总宽度按其上层人数最多得一层计算。 4。单层、多层民用建筑中得疏散走道(观众厅内得疏散走道除外)与楼梯得最小净宽度不应小于1.1m,不超过六层得单元式住宅中一边设有栏杆得疏散楼梯得最小净宽度不应小于1m。 (三)工业建筑安全疏散指标

1。厂房每层得疏散楼梯、走道、门得各自总宽度应按表3.4。1、6得要求计算确定。当各层人数不等时,其楼梯总宽度应分层计算,下层楼梯总宽度按上层人数最多得一层人数计算,但最小净宽度不宜小于1。1m。

底层(即首层)外门得总宽度应按该层或该层以上人数最多得一层人数计算,但疏散门得最小净 宽度不宜小于0.9m;疏散走道得净宽度不宜小于1.4m、

当使用人数少于50人时,厂房疏散楼梯、走道、门得最小净宽度可按表3。4。1.6得要求适当减少,但不应小于0。8m。

2、对于飞机停放与维修厂房,其飞机停放与维修区内得安全疏散及辅助建筑得安全疏散可按上述要求确定。飞机停放与维修区得飞机安全疏散应根据飞机实际进出需要设置通道与出口得高度与宽度。

3、库房由于平时使用时人员较少,且一般都有进出货物得大门,其疏散楼梯、走道、门得最小净宽度只要满足正常人员通过与使用要求即可。但室外疏散楼梯得最小净宽度不应小于0.6m、 第二节 安全疏散设施

一般来讲,建筑物得安全疏散设施有疏散楼梯与楼梯间、疏散走道、安全出口、应急照明与疏散指示标志、应急广播及辅助救生设施等、对超高层建筑还需设置避难层与直升飞机停机坪等。 一、疏散楼梯与楼梯间

作为竖向疏散通道得室内、外楼梯,就是建筑物中得主要垂直交通枢纽,就是安全疏散得重要通道。楼梯间防火与疏散能力得大小,直接影响着人员得生命安全与消防队员得救灾工作。因此,建筑防火设计,应根据建筑物得使用性质、高度、层数,正确运用规范,选择符合防火要求得疏散楼梯,为安全疏散创造有利条件、根据防火要求,可将楼梯间分为开敞楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间与室外辅助疏散楼梯四种形式。 (一)一般要求

1、楼梯间得布置,应满足安全疏散距离得要求,并尽量避免形成袋形走道。 2.楼梯间应靠近标准层或防火分区得两端布置,以便于双向疏散。 3。靠外墙设置,便于自然采光、通风与消防人员得援救行动。

4、除与地下室连通得楼梯,超高层建筑中通向避难层错位得楼梯外,疏散楼梯间在各层得位置不应改变,上下直通,不变动位置。首层应有直通室外得出口、楼梯间位置变更,遇有紧急情况时人员不易找到楼梯,延误疏散时间,造成不应有得伤亡,特别就是宾馆、饭店、商业楼等公共建筑。

5、地下室、半地下室楼梯间与首层之间应有防火分隔措施,且不宜与地上层共用楼梯间、一般应在首层采用耐火极限不低于2小时得隔墙与其她部位隔开,并直通室外。必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。为确保人员迅速疏散,地下室、半地下室得楼梯间首层应直通室外、在首层与地下室、半地 下室楼梯间设有防火分隔设施,既可有效防止疏散人员误入地下室、半地下室,又能阻挡火势、烟雾蔓延、 6、楼梯间及其前室内不应附设烧水间、可燃材料储藏 室、非封闭得电梯井、可燃气体管道与甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散得突出物。

7。疏散楼梯间与走道上得阶梯应符合安全疏散要求,不应采用螺旋楼梯与扇形踏步。螺旋楼梯与扇形踏步,因踏步宽度变化,紧急情况下易使人摔倒,造成拥挤,堵塞通道,因此不应采用。由于建筑造形得要求必须采用时,其踏步上下两级所形成得平面夹角不超过10度,且每级离扶手250mm处得踏步得宽度不应小于220mm。

8.居住建筑内,可燃气体管道不应穿过楼梯间,如必须穿过时,应采取可靠得保护措施。 (二)敞开楼梯间