步步高置业?新天地 模板工程施工方案

编制说明

一、编制依据

1.1已审批的《步步高置业?新天地(郴州)项目实施计划》和《步步高置业?新天地(郴州)施工组织设计》。

1.2 2014年2月版设计施工图及设计交底、图纸会审纪要、工程变更文件等。 1.3 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 (JGJ130-2011); 建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008

混凝土结构工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-008-2003); 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91); 建筑施工安全检查标准(JGJ59—2011); 1.4中建五局运营管控标准化丛书《技术管理分册》。 二、编制单位及人员

本方案由中建五局第三建设有限公司步步高置业?新天地(郴州)项目经理部编制。

——编制人: ——编制日期: 三、发放范围

分公司:工程部、技术部

项目部:项目经理、技术经理、生产经理、商务经理、工程部、技术部、质安部、商务合约部

···

.......

一、工程概况

1 模板工程设计概况

1.1本步步高置业?新天地主体工程是步步高置业有限现任公司在郴州市开发的超大规模城市综合体,项目位于郴州市国庆路与北湖路之间。项目总建筑面积约20万平方米。其中,商业部分地上8层,地下3层;地上8层商业裙房,9-33层为办公、公寓和住宅楼,地下室三层,局部一层。 1.2各层层高见下表

表1 地下室、裙楼和塔楼层高

板厚(mm)(取大序号 部位 楼层 层高(m) 值)/梁高(mm)(取大值) 空心板630实心板1 地下室 负三、二层 3.8 150/梁高700(少数梁高800~1200) 空心板400实心板2 地下室 负一层 5.5(局部6.4) 180/梁高700(少数梁高800~1250) 空心板630实心板3 裙楼 一层 5.5 140/梁高700(少数梁高800~1200) 空心板500实心板4 裙楼 二层~七层 5.0(局部10) 150/梁高700(少数梁高800~1500) 5 裙楼 八层 5.0/塔楼位置5.6 空心板500实心板150/梁高700(少数梁高800~1500) 140mm/900mm 120mm/900mm 130mm/600mm(少数800mm) 120mm/600mm 备注 6 7 8 9 1#塔楼 1#塔楼 2#楼 3#楼 九层~十二层 十三层~二十一层 九层~二十九层 九层~二十九层 3.5 5 2.9 3.0 ···

.......

10 六层~三十2.88 三层 (注:转换层位置另行编制施工方案)

5#楼 120mm/600mm 1.3竖向结构(剪力墙、柱)及水平结构梁底、侧模、楼梯、平板模均采用18mm双面覆膜木胶合板模板;考虑塔吊运输工效及层高,电梯井筒模板采用双面覆膜木胶合板模板模板散拼散拆。 2 模板工程施工部署 2.1整体部署

本分项工程采取包工包料的形式,施工材料和机械由劳务班组自行准备,但必须符合我项目部的安全、质量、进度要求,现场施工材料为18mm厚木模板、6cm×8cm的木枋,支模体系选用Φ48盘扣式架管、Φ48钢管、玛铁扣件、顶托及Φ16高强螺杆。 2.2工程量(详见下表)

表2 建筑面积一览表 楼层 地下室车库 5#塔楼 2#塔楼 建筑面积(㎡) 54830.71 13686.66 17832.81 楼层 裙楼 3#塔楼 1#塔楼 建筑面积(㎡) 87148.96 8871.4 11760.29 2.3施工特点

本工程地下室施工面积大,模板工程量大,后浇带多,板、梁跨度大部分均为8.4m,地下室剪力墙抗渗、防水要求高是模板施工中的重点。必须保证墙、柱、梁、板砼实体的观感质量,因此,在节点的细部做法及模板的制作安装上必须做到精、细、准。

2.4转换层另行编制专项施工方案

二、施工部署

1 分项工程目标

···

.......

目标名称 目标内容 1.模板检验批一次性验收合格率95%,验收合格率100%。检验批的主控项目和一般项目的质量经抽样检查均合格,检验批有完整的施工操作依据、质量检查记录。 2.模板各检验批主控项目质量目标:检验批各主控项目质量均应符合相应的设计、施工验收规范、技术规程、技术标准的要求。 确保主体工程各节点工期目标 杜绝高空坠落、物体打击、触电事故造成的人员死亡,杜绝重大机械事故,杜绝急性中毒事故。 创建湖南省建筑施工安全质量标准化示范工地 模板废弃物分类堆放,回收可再利用的废弃物,最大限度节约能源资源。 质量目标 工期目标 安全施工目标 文明施工目标 环境目标指标 2 施工顺序及工艺流程 2.1施工顺序

根据此结构特点及现场实际情况,为保证施工合理、顺畅进行,综合我司进场时工地实际情况,根据地下室的后浇带设置和楼栋设置将整个工程划分为四个大的施工区。在地下室结构阶段,四大区内再根据后浇带的位置,划分为若干个施工段,根据甲方场地移交顺序,组织流水施工,施工中,优先施工各主楼相对应的施工段及地库周边施工段(利用塔吊附墙及地下室基坑的回填),地下车库可根据条件情况及时插入,确保地下室结构同时完成。商业裙楼施工阶段,四大区内再根据后浇带的位置,划分为若干个施工段,组织流水施工,施工中,优先施工各主楼相对应的施工段及裙楼周边施工段(利用塔吊附墙及地下室基坑的回填),裙楼非主楼部分可根据条件情况及时插入,确保裙楼主体结构平行上升。塔楼施工阶段,各主楼分别作为一个施工段,互相独立组织施工。四个大区之间组织平行施工,各区内部划分为若干流水段组织流水作业,突出对于关键工序和关键线路的管理。 2.1.1地下结构施工阶段

本工程的最大施工难点和重点是多个主楼共用整体地下室,地下室建筑规模大、工程量大、占地大、地下室结构相连,四个大区内分别以结构设计留置的纵横后浇带为界,划分多个施工段,每个区各组织数专业班组进行平行施工,以方便各类施工资源的组织、管理。

a. A区(南)东部一层结构、A区东半部负一层结构、A区(北)西部底板同时进行流水施工。A区(南)优先考虑,为本区域施工进度控制的重点。A区(北)

···

.......

西部底板为本区施工的难点。

b. B区地下室结构施工划分为4个施工段。施工顺序:东半部(南)底板施工→消防水池区域底板施工→东半部(北)底板施工→西半部(南)底板施工→西半部(北)底板施工→各施工段底板完成后负二层负一层一层结构流水施工。消防水池底板施工优先考虑,为本区域施工进度控制的重点。消防水池区域及东半部(北)双层内支撑梁区域为本区施工的难点。

底板分区示意图

c. C区地下室结构施工划分为4个施工段,施工顺序:南半部底板施工→南半部负二层施工→北半部(西)底板施工→北半部(东)底板施工→南半部负一层一层结构施工,北半部底板完成后负二层负一层一层结构流水施工。2#楼塔楼区域优先考虑,为本区域施工进度控制的重点。北半部(东)底板施工必须在B区西半部底板施工完成后进行。

d. D区地下室结构施工划分为3个施工段。施工顺序:东段核心筒底板及负三层底板施工→东段核心筒及周边负二层结构施工→西段负三层底板施工→中段负三层底板施工→东段负一层结构施工→东段一层结构施工→西段负二层结构施工→西段负一层一层结构施工→中段负二层结构施工→中段负一层一层结构施工。核心筒和1#楼塔楼区域优先考虑,为本区域施工进度控制的重点。核心筒和

···