文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
管道的缝隙均按设计要求严密处理; b 预留预埋:
a) 在砼楼板,墙体上预留孔洞及预埋柔性防水套管时,根据所穿建筑物厚度及管径尺寸确定套管规格、长度下斜,穿楼板套管,应按板厚尺寸在从套管底部量好,并焊好架铁。根据设计要求部分管道穿外墙处要预埋柔性防水套管,严禁管道施工时剔凿;
b) 管道穿墙预留孔洞尺寸:管道直径32mm以下预留洞尺寸无坡管道为100mm*100mm,有坡管道为100mm*150mm,管道直径32-50mm预留洞尺寸无坡管道为150mm*150mm,有坡管道为150mm*250mm;
c)管道穿现浇楼板、可采用木框或圆形钢模板预留孔洞,留洞尺寸规定如下:
给水立管(管径≤25mm)100*100mm;(管径70-100mm)
200*200mm;
(3)给水、热水系统 a施工流程
测量放线---预制加工---支吊架安装---干管安装---立管安装
-----支管安装---管道试压---管道保温刷漆---管道通水----管道冲洗----管道消毒(给水系统)----系统调试 b施工要求
a) 热水干立管均采用铜管,快接件连接;
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
b) 户内热水管道客户自理;
c) 给水横管应有0.002-0.005的坡度坡向泄水点;
d) 给水、热水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端应安装有可拆卸的连接件;
e)立管穿楼板处加设钢套管,套管下边与楼板齐平,上面比地面高50mm,套管比管径大两号,间隙处采用油麻密封膏填实; f) 给水管道进行立干管试压,试验压力低区为0.6Mpa,高区为0.9Mpa,10分钟压降不超过0.02Mpa,然后降至工作压力检查,管道无渗漏为合格;
g) 户内给水管道进行试压,试验压力为0.6Mpa,在试验压力下
稳压1h,压降不超过0.05Mpa,然后降至工作压力的1.15倍稳压2h,压降不超过0.03Mpa,管道无渗漏为合格; h) 系统安装完毕后管道进行冲洗试验,试验介质采用自来水,冲洗流速不小于1.5M/S,冲洗至进出口处水色一致,无任何杂质为止;
i) 系统做通水试验时,按系统的1/3配水点同时开放,各排水
点通畅,接口处无渗漏。
j)给水管道冲洗、通水后,将管道内的水放空,各配水点与配 水件连接后,进行管道消毒,向管道系统内灌注消毒溶液, 浸泡24h以上,消毒结束后放空管道内的消毒液,再用生活 饮用水冲洗管道,至各末端配水件出水水质经水质部门检验合格为止;
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
(4) 给水、热水系统施工
a根据施工图纸进行测量放线,在实际安装的结构位置做好标记,确定管道支吊架位置;
b 按照厂家操作说明和施工图纸预制加工给水、热水管道; c 按不同管径和要求设置相应管卡,位置应准确,埋设应平整。管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。固定支架、吊架应有足够的刚度强度,不得产生弯曲变形等缺陷。管道支架安装间距应符合厂家技术要求规定;
d干管安装时根据图纸将预制好的管道进行组装,安装在合适的位置。阀门安装朝向应便于操作和修理;
e立管安装,每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开、顺序安装,校核留甩口的高度、方向是否正确。安装后用线坠吊直校正,配合土建堵好楼板洞。支管甩口均加好临时封堵;
f快接件安装时根据厂家技术说明书作好技术准备工作,切下所需要的管段,保证其端面与轴线垂直,端口无毛刺,干净整洁。管口端面至滚槽的中心距离即槽深尺寸应符合厂家技术要求。之后将螺母套入管材,再将卡环装入已滚好的槽内,依次装入垫圈及密封环,将装好附件的管材装入管接头,用专用扳手将螺母拧紧在管接头上;
g达到工作温度(指示灯亮)后,方能开始热熔;
h 加热时,管材应无旋转地将管端插入加热套内,插入到所标
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
识的连接深度;同时,无旋转地把管件推到加热头上,并达到规定深度标识处。达到规定的加热时间后,必须立即将管材与管件从加热套和加热头上同时取下,迅速无旋转地沿管材与管件的轴向直线均匀地插入到所标识的深度,使接缝处形成均匀的凸缘;
i在规定的加工时间内,刚熔接的接头允许立即校正,但严禁旋转,在规定的冷却时间内,应扶好管材、管件,使它不受扭、弯和拉伸;
j用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔的深度,深度应符合各种管材技术要求。
k熔接弯头或三通时按设计图纸要求,应注意其方向; l施工前根据户内的用水器具在地面上弹好线,将管道沿线敷设,管间距在10cm,用专用卡子在地面上甩出的接口位置固定,且甩出的管接头要与地面垂直;
m水压试验之前管道应固定,管道注满水后先排出管道的空气,进行水密性检查;
n在非采暖房间给水、中水管道采用点伴热保温;管井和公共卫 生间给水管道采用不燃离心玻璃棉管壳防结露保温,外缠W38防潮防腐贴面。热水管道保温材料设计待定; o热水管道安装注意事项
a)管道穿墙和楼板出需加套管及固定支架。安装伸缩器前按规 定做好预拉伸,待管道固定卡件安装完毕后,除去预拉伸的
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
支撑物,调整好坡度,翻身处高点要有放风、低点有泄水装置; b)热水支管安装前核定各用水器具热水预留口高度、位置。当冷热水管或冷热水龙头并行安装时,应符合下列规定:
★上下平行安装,热水管在冷水管上方安装; ★左右平行安装时,热水管在冷水管左侧安装;
★冷热水管上下、左右间距设计未要求时,易为100-120mm。 (5)集热工程 a施工流程
管道预制----支吊架安装-----套管安装-----集热管安装----支架安装----户内管道安装-----管道试压----管道冲洗-----管道防腐保温--------系统调试 b 施工要求
a)热源由太阳光采集。
b)管道坡度不小于0.3﹪,在局部最高点和最低点加设放风和泄水;
c)管道穿墙体时加设套管,套管其长度与墙体装饰面平;立管穿管井楼板时,套管下部与楼板面平,上部高出地平50mm;管道与套管间的间隙必须封堵严实;
c施工工艺
a)支、吊、托架的安装,应符合下列规定:
位置正确,埋设应平整牢固。固定支架与管道接触应紧密,固
定应牢靠。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的