报告编号:×××
<计量标志>
检 验 报 告
产 品 型 号 产 品 名 称 通信设备用电源分配单元(PDU) 申 请 单 位 检 验 类 别 产品认证初次/复评检验
×××××××××检验中心
TLC-JC-DY022 通信设备用电源分配单元(PDU)检验报告模板 VA.3
注意事项
1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。 2. 报告需加盖骑缝章。
3. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效. 4. 报告无主检、审核、批准人签字无效。 5. 报告涂改无效。 6. 部分复印本检验报告无效。 7. 本检验报告仅对来样负责。
8. 对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向泰尔认证中心提出。
地址:×××××× 邮政编码:×××××× 电话:×××××× 传真:×××××× 网址:×××××× E-MAIL: ××××××
TLC-JC-DY022 通信设备用电源分配单元(PDU)检验报告模板 VA.3
报告编号: ××× 页 共 6 页
第 错误!未指定书签。1
检 验 报 告
产品型号/ 产品名称 通信设备用电源分配单元(PDU) ××× 规 格 申请单位 ×××××× 生产单位 ×××××× 生产地址 ×××××× 送样日期 ×××年××月××日 样品基数 样品初始 状 态 —— 样品初始状态完好,符合检验要求 送 样 者 样品数量 ××× ××× 出厂编号/ 生产日期 ××× 检验类别 产品认证初次/复评检验 检验依据 YD/T 2063—2009《通信设备用电源分配单元(PDU)》 检 验 结 论 该公司的×××产品经检验,结果如下: 应测项目×项; 实测项目×项; 无关项×项; 不合格项××项,(B类××项;C类××项)。 综合判定:该样品检验结论为×××。 (检验报告专用章) 签发日期:×××年××月××日 备 注 1.检验任务依据:泰尔认证中心检测委托书第×××号,TLC《通信电源设备认证实施规则》(V×. ××) 2.再分包检验项目名称用*号表示。 批准: 审核: 主检: TLC-JC-DY022 通信设备用电源分配单元(PDU)检验报告模板 VA.3
报告编号: ××× 页 共 6 页
第 错误!未指定书签。2
检 验 情 况 一 览 表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 防护12 功能
检 验 项 目 防触电保护 接地要求 耐老化和耐潮 绝缘电阻 绝缘强度 接地触头 温升 插拔式PDU的要求 爬电距离、电气间隙 绝缘材料的耐异常热、耐燃 防锈性能 防雷保护 过载保护 不合格分类 B类 C类 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 结 论 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 TLC-JC-DY022 通信设备用电源分配单元(PDU)检验报告模板 VA.3
报告编号: ××× 页 共 6 页
第 错误!未指定书签。3
检 验 结 果
序号 检验项目 单位 标准要求 1 插拔式PDU 安装和接线后正常使用时及不用工具便可拆下的部件被拆除之后,其带电零件均应不可触及。 2 插拔式PDU 安装和接线后正常使用时,仍是易触及的部件(但与带电零件隔离的、用于插座底座和盖或盖板的小螺钉除外〉应由绝缘材料制成。 3 插座的盖或外壳、插座的可触及部件如由金属材料制成,应使金属盖或外壳良好接地,当插头插入时及完全插入后,插头的带电插销与插座接地金属盖之间的爬电距离和电气间隙,应分别符合表3 的要求。 1 防触电保护 -- 4 插头的外部零件应由绝缘材料制成,但装配螺钉、载流插销和接地插销等除外。 5 带保护门的插座在插头拔出时,带电插套应能被自动遮闭,用来遮闭带电插套的机构应不会轻易地被插头以外的任何东西所驱动,而且也不能依靠容易丢失的部件来实现这一目的。 6 插座的接地插套在设计上应保证不会因插头的插入而出现危及安全的变形。 1 插拔式PDU 的带接地触头的插座在插头插入时,载流插销应在接地插销与接地插套连接之后带电。当拔出插头-- 时,载流插销应在接地插销断开之前断电。 2 接地端与易触及金属部件之间的连接应是低阻抗连接,电阻应不大于0.05Ω 1 耐老化:PDU 应具有耐老化性能,对非金属材料进行老-- 化试验后不应发粘变滑。 2 耐潮:PDU 应能耐受正常使用时可能出现的潮湿。 常态和湿热试验后, PDU 插头处于插合情况下,所有连接在一起的极与本体之间、每一极与所有其他极之间、任MΩ 何金属部件(包括夹紧螺钉)与插座的接线端子或接地插套之间的绝缘电阻应不小于5MΩ 常态和湿热试验后, PDU 插头处于插合情况下,所有连接在一起的极与本体之间、每一极与所有其他极之间、任何金属部件(包括夹紧螺钉)与插座的接线端子或接地插-- 套之间,应能承受频率为50Hz、有效值为300OV (常态)或2000V (潮态)的正弦波电压1min,应无闪络或击穿现象。注2 不包括金属外壳与接地极之间。 -- 接地触头应提供足够的接触压力,而且在正常使用时不应劣化。 分别用制造商明示的所有适用插头插入插座,通过表1 试验电流lh 后,端子温升不应超过45K 。(表1:额定值I<32A,电流1.4I,额定值;额定值I≥32A,电流I) 检验结果 结 论 2 接地要求 3 耐老化和耐潮 4 绝缘电阻 5 绝缘强度 6 接地触头 7 温升 -- TLC-JC-DY022 通信设备用电源分配单元(PDU)检验报告模板 VA.3