好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临电安全施工组织19

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、工程概况 ......................................................................................................... 1

1.基本概况 .................................................................................................. 1 2.施工现场条件 .......................................................................................... 1 二、施工临时用电设计 ........................................................................................ 2

1.编制依据 .................................................................................................. 2 2.初步设计 .................................................................................................. 2 3、用电量计算 .............................................................................................. 3

(1)、主干线路L1用电量计算 .............................................................. 3 (2)、主干线路L2用电量计算 ........................................................... 4 (3)、主干线路L3用电量计算 .............................................................. 5

三、施工用电管理措施 ........................................................................................ 6

(一)、技术措施 .......................................................................................... 6

1、防雷与接地 ....................................................................................... 6 2、电气设备设置 ................................................................................... 7 3、漏电保护装置 ................................................................................... 7 4、电器设备安装 ................................................................................... 8 5、电气设备的使用和维护 ................................................................... 9 6、施工现场的电缆线路 ...................................................................... 11 7、施工现场的室外架空线路 .............................................................. 11 8、灯具的安装规定 ............................................................................. 12 (二)、用电组织管理 ................................................................................ 12 中国·内蒙古同力建筑工程有限公司发布

1、管理规定 ......................................................................................... 12 2、电箱管理规定 ................................................................................. 13 3、电气安全生产管理规定 ................................................................. 14 4、电工操作规程 ................................................................................. 14 5、预防电气火灾措施 ......................................................................... 15 (三)安全技术交底 .................................................................................. 16

1、安全用电自我防护技术交底 ......................................................... 16 2、电工安全技术交底 ......................................................................... 16 3、机械安全技术交底 ......................................................................... 17

四、 安全技术档案管理 .................................................................................... 17 五、施工用电安全应急预案 .............................................. 错误!未定义书签。

中国·内蒙古同力建筑工程有限公司发布

1

一、工程概况 1.基本概况

1. 工程名称:准格尔旗南山片区保障房大诚祥云小区25#—29#楼 2. 本工程建筑面积:21000㎡,建筑总高度30.75米。

3. 建筑结构形式:本工程为剪力墙结构,建筑结构抗震设防类别为丙类,抗震

烈度为7度,合理使用年限为50年。 4. 防火等级:本工程设计的防火等级为二级。

5. 建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级。

6. 地上九层,无地下室。主体结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构, 7. 主体结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地基不存在液化层。 8. 25#、26#、27#、29#基础为钢筋混凝土条形基础,28#基础为钢筋混凝土灌注

桩基础。

9. 主体结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构, 工程内容包括:土建、水电安装等工程。 2.施工现场条件

本工程地处准格尔旗南山片区,场地较平整。施工场地现已硬化道路,能满足施工运输的需要。场地内无排水系统。建设单位已安装供电系统630KVA的变压器,能满足施工现场的用电。

中国·内蒙古同力建筑工程有限公司发布第 1 页 共 23 页

二、施工临时用电设计 1.编制依据

施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50104-93) 施工现场安全检查标准(GBJ59-2011)

建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 2.初步设计

在施工场地内由建设单位安装一台施工用变压器,变压器的容量为630KVA,

能满足施工用电的需要。本工程的施工用电从该变压器引出,接至施工现场内配电房。

(1)、本用电设计仅负责施工现场总开关箱以下的线路,主要是基础施工用电、主体施工用电、装饰装修工程用电和照明用电的电气开关的选择、布置、使用、维护和管理。

(2)、本工程供电计划按六个线路进行,其中线路L1负责钢筋制作房的用电;线路L2负责地下室的施工塔吊、钢筋制作房及木工加工房的供电;线路L3负责混凝土泵车的用电。

(3)、本供电系统采用三相五线制(TN-S系统)。在施工场地内设置配电房安装一级配电箱,线路由建设单位提供的箱变内引出,在一级配电箱内设置漏电保护器,漏电保护器漏电电流不大于100mA,在三级配电箱内设置漏电保护器,漏电保护器漏电电流不大于30mA,漏电时间系数不大于0.1 S。

(4)、根据施工现场用电设施布置情况,采用放射状配电线路将8组配电线路从一级配电箱分布到二级配电箱。从二级配电箱分支电路到各开关箱,互不干扰防止因电气故障影响施工。

(5)、电线、电缆分布见临时用电平面布置图。

中国·内蒙古同力建筑工程有限公司发布第 2 页 共 23 页

(6)、楼层施工用电采用电缆从二级配电箱引出沿井道引上,电缆随楼层上升,每三层设置一个配电箱,电缆每层固定一次,必须将电缆固定好。

(7)、施工现场内每台设备均有单独的开关箱,箱内配备一个闸刀开关,一套漏电保护装置,除移动开关箱外其余配电箱均要固定牢固。

(8)、现场采用投射灯2盏,安装在各台塔吊上,普通照明灯若干。 (9)楼层用电的开关箱从附近的二级配电箱引接。 3、用电量计算

(1)、主干线路L1用电量计算

本线路用电量主要是28#楼的塔吊、钢筋加工及木工加工区的用电量。

总线路L1施工机械用电量统计表

序号 1 2 3 4 5 6 7 名 称 钢筋切割机 塔吊 钢筋弯曲机 钢筋调直机 提升机 搅拌机 小计 电弧焊机 小计 合计 规格型号 数量 GW40-1 QTZ630 GJ-40 MJ-1 MJZ350 BX-330 2 1 2 1 3 3 12 2 3 9 单台功率(KW) 合计功率(KW) 2 40 2 4 33 7.5 21 KVA 4 40 4 4 66 22.5 ∑1=140.5 42 ∑P2=42 ∑=182.5 中国·内蒙古同力建筑工程有限公司发布第 3 页 共 23 页

临电安全施工组织19

目录一、工程概况.........................................................................................................11.基本概况................................................