照度(Eav)、照明功率密度(LPD)简易计算法

中国建筑设计研究院 胥正详

T8,T5,荧光灯管技术参数见表1。 表1 荧光灯管技术参数 荧光灯类型 显色指数(Ra) 85 85 ≥80 ≥80 85 85 ≥80 ≥80 ≥82 ≥82 85 85 85 ≥82 ≥82 85 光通量(1m) 灯头型号 G5 飞利浦 21W 21W 21W 24W 24W 24W 24W T5 28W 28W 28W 35W 35W 35W 35W 35W 精彩文档

规格 色温(k) 光源尺寸 备注 21W 2700-4000 6500 2700-4000 6500 2700-4000 6500 2700-4000 6500 2700-4000 6500 2700-4000 2700-4000 6500 2700 6500 2700-4000 1900 Φ16×863.2 1750 Φ16×863.2 1900 Φ16×849 1750 Φ16×849 1750 Φ16×563.2 1650 Φ16×563.2 1750 Φ16×549 1600 Φ16×549 2500 Φ16×1163 2500 Φ16×1163 2600 Φ16×1163.2 3300 Φ16×1449 3050 Φ16×1449 3150 Φ16×1463 3050 Φ16×1463 3300 Φ16×1463.2 G5 G5 欧司朗 G5 G5 飞利浦 G5 G5 欧司朗 G5 G5 国产 G5 G5 G5 欧司朗 G5 G5 国产 G5 G5 飞利浦 飞利浦 实用标准文案

35W 18W 18W 18W 18W 30W 30W 30W 30W 30W 30W T8 30W 30W 36W 36W 36W 36W 36W 36W 36W 36W 2.镇流器

精彩文档

6500 2700-4000 6500 2700-4000 6500 3000 6500 3000-4000 6500 2700-4000 6500 2700-4000 6500 3000 6500 3000-4000 6500 2700-4000 6500 2700-4000 6500 85 85 85 ≥80 ≥80 ≥53 ≥73 85 85 85 85 ≥80 ≥80 ≥53 ≥73 85 85 85 85 ≥80 ≥80 3100 Φ16×1463.2 1350 Φ26×604 1300 Φ26×604 1350 Φ26×590 1300 Φ26×590 2050 Φ26×908 1800 Φ26×908 2550 Φ26×908.8 2300 Φ26×908.8 2400 Φ26×908.8 2300 Φ26×908.8 2400 Φ26×895 2300 Φ26×895 2750 Φ26×1213 2400 Φ26×1213 3350 Φ26×1213.6 3200 Φ26×1213.6 3350 3250 G5 G13 飞利浦 G13 G13 欧司朗 G13 G13 国产 G13 G13 松下 G13 G13 飞利浦 G13 G13 欧司朗 G13 G13 国产 G13 G13 松下 G13 松下 Φ26×1213.6 G13 飞利浦 Φ26×1213.6 G13 G13 欧司朗 G13 3350 Φ26×1200 3250 Φ26×1200 实用标准文案

气体放电灯的镇流器主要分两大类,电感镇流器和电子镇流器,电感式镇流器包括普通型和节能型。荧光灯用的交流镇流器包括可控式电子镇流器和应急照明用交流/直流电子镇流器。

直管荧光灯镇流器的选用:依GB50034-2004《建筑照明设计标准》规定:“直管荧光灯应配电子镇流器或节能型电感镇流器”。不应选用普通电感镇流器。

应采取有效措施限制小于25W(包括T8、T5灯管和紧凑型荧光灯)镇流器的谐波含量。25W以下灯管的谐波限制非常宽松,在建筑物内大量应用,将导致严重的波形畸变,中性线电流过大以及功率因数降低的不良后果。

节能型电感镇流器的应用:通过优化铁芯材料和改进工艺等措施,降低自身功耗,一般可降低20%~50%,灯具总的功率之和可降5%~10%。

灯具补偿:由于电感镇流器自然功率因数低,要考虑单灯末端补偿措施。包括单灯补偿或线路集中补偿等方式。 荧光灯镇流器性能对比表2

性能\\类别 36W传统电36W国产标准36W国产H级36W节能感镇流器 自身功耗(W) 重量比 光效比 开灯浪涌电流比 电磁干扰EMI 电源电流谐波 抗电源瞬时过电压 精彩文档

电子镇流器 ≤3.5 0.3~0.4 1.10 10~15倍 在允许范围内 ≤10%~13% 能承受 电子镇流器 ≤3.5 0.2~0.4 1.10 10~20倍 电感镇流器 4~5.5 1.5 1.02~1.05 1.5倍 9 1 0.95~0.98 1.5倍 无 ≤10% 无问题 有明显干扰超标 无 ≤25%~34% 基本不能承受 ≤10% 无问题 实用标准文案

灯电流波峰比 连续使用寿命(年) 3.照度计算:

1.58~1.62 10 1.40~1.60 2~4 1.90~2.10 1~3 1.50~1.55 10~20 照明设计时,应逐个房间或场所按使用条件确定照度标准,选择光源、灯具、镇流器类型、规格、计算平均照度,使之符合规定的照度标准值,并使计算照度偏差不超过±10%的规定。 最常用,也是最基本的利用系统法计算平均照度计算公式如下:

N·φ·U·K

Eav =

A

N =

式中:

Eav — 工作面上的平均照度(Lx); φ — 光源光通量(Lm); N — 光源数量;

U — 利用系数,其值见厂商样本资料,一般取0.4~0.6;也可参照民用建筑不同功能房间和常用灯具对应的值(利用系数),见表3;

K — 灯具的维护系数,其值见《建筑照明设计标准》GB50034-2004,表4.1.6; A — 房间面积(m2)。

表3 民用建筑不同功能房间和常用灯具对应的值(利用系数)

灯具类型 房间功能 格栅荧光灯 荧光灯 荧光灯 开启式 深照式 普通筒灯 射灯

(1)

Eav·A φ·U·K

(2)

精彩文档

实用标准文案

灯带 会议室 办公室 办公建筑 文档资0.59 料室 营业厅 商业建筑 总服务0.55 台 教室 学校建筑 阅览室 书柜 治疗室 医疗建筑 病房 候车室 交通建筑 售票大0.55 厅 公共走0.55 其它 道 车库 - - 0.50 0.50 0.60 0.60 - 0.50 0.59 0.59 0.50 0.60 0.50 0.50 0.50 - 0.50 0.55 0.50 - 0.59 0.59 0.50 - 灯槽 - 0.38 荧光灯 0.65 0.65 筒灯 - - - 0.60 0.55 - 0.38 0.65 - 0.60 - 0.38 - 0.55 0.60 0.5 0.38 - - 0.60 0.6 - - - - - - 0.70 0.70 0.65 0.65 0.65 0.65 - - - - - 0.50 - - - - - 0.60 - - - - - - - 0.65 0.50 0.60 - 0.35 0.65 - 0.60 0.5 - 0.60 - - - 注:“—”表示该场所不宜采用对应灯具或采用难以满足功能密度值规定节能要求。

公式(1)是当布置了灯具后,计算房间的照度。但开始时往往是需要确定房间中究竟需要多少个灯具,可以采用公式(2)进行计算。