原水浊度计算取值为40NTU,色度计算取值为15,加药量计算取值为12mg/L,原水悬浮固体与浊度的相关关系式为1:1.35,净水厂的设计规模按72.6万m3/d考虑,则计算干泥量如下:
二、设计排泥水干泥量
根据英国水研究中心《污泥处理指南》提供的给水厂排泥水干泥量计算公式为:
其中,DS——设计干固体含量,mg/L;
SS——所去除的原水中的悬浮固体,mg/L,一般SS/NTU的比值变化范围为0.5~2.0左右;
C——所去除的色度(度);
A——铝盐投加率(以Al2O3计,mg/L); F——铁盐投加率(以Fe2+计,mg/L)。
由于出厂水的浊度、色度一般控制在出厂水水质标准以下,为此,在计算干泥量中出厂水的浊度(GB5749-2006规定值为1,原水与净水技术条件限制时为3)、色度(GB5749-2006中规定15度,铂钴色度单位)予以忽略。
DS=40/1.35+0.2×15+1.53×12 =51(mg/L)
平均日产干泥污泥量:
51×10-6 t/m3×72.6×104 m3/d≈37(t/d)
沉淀池排泥水的平均含固率约为5%,则复核排泥水总量约
为7400m3/d。
三、污泥调节池容积计算
污泥调节池的作用是混合、均质排泥水,使之有利于后续污泥浓缩。
污泥调节池容积按停留时间7小时计算,则污泥调节池容积V=367.5m3/h×6h=2205(m3),取2200m3。
选用3台(2用1备)潜污泵,型号为,参数 四、污泥浓缩池容积
污泥浓缩时间按照24h进行设计,则污泥浓缩池容积:V=367.5m3/h×24h=8808(m3)
排泥水平均含固率0.6%,经浓缩后平均含固率达到3%,则上清液排放量为:Q清=367.5×(1-0.03)=356(m3/h)
浓缩后的污泥采用泵输送到污泥平衡池,污泥量为:Q
泥
=8808×0.03=264(m3),污泥泵每天运行20小时,则泵的型号为13.2m3/h
五、污泥脱水机
污泥脱水机设计运行12h,总处理泥量为225m3。