好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工厂供电课程设计示例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. .

工厂供电课程设计示例

一、设计任务书(示例)

(一)设计题目

X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求

要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据

1、工厂总平面图,如图11-3所示

. word. …

.. .

2、工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为 4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。

表11-3 工厂负荷统计资料(示例)

厂房厂房名称 编号 1 2 7 铸造车间 锻压车间 金工车间 负荷 类别 动力 照明 动力 照明 动力 照明 设备容量 需要系数 功率因数 (KW) Kd cosφ 300 6 350 8 400 10 0.3 0.8 0.3 0.7 0.2 0.8 0.7 1.0 0.65 1.0 0.65 1.0 P30 Q30 S30 I30 (KW) (Kvar) (KVA) (A) . word. …

.. .

6 4 3 9 10 8 5 11 工具车间 电镀车间 热处理 车间 装配车间 机修车间 锅炉房 仓库 生活区 合计 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 照明 360 7 250 5 150 5 180 6 160 4 50 1 20 1 350 0.3 0.9 0.5 0.8 0.6 0.8 0.3 0.8 0.2 0.8 0.7 0.8 0.4 0.8 0.7 0.6 1.0 0.8 1.0 0.8 1.0 0.70 1.0 0.65 1.0 0.8 1.0 0.8 1.0 0.9

3、供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条 10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为 LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为 2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为 500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为 80 km,电缆线路总长度为 25 km 。

4、气象资料 本厂所在地区的年最高气温为 38°C,年平均气温为 23°C,年最低气温为 -8°C,年最热月平均最高气温为 33°C,年最热月平均气温为 26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为 25°C,当地主导风向为 东北风,年雷暴日数