序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 变压器外观 铁芯迭片紧密度 穿芯螺栓固定 绝缘层包缠紧固度 引线外观 裸导体对地间距 接地线连接 铁芯接地点数 单位 mm 点 质量标准 无划伤、损坏及变形 紧固 紧固,无松动 紧固 无损伤,裂纹;无毛刺尖角 0.4kV≥20,10kV≥125 牢固,导通良好 1 5.4 配电盘安装
序号 1 2 3 项 目 盘柜间隔布置 柜体垂直度(每米)偏差 盘柜水平误差 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 单位 mm mm mm mm mm mm 质量标准 按设计规定 <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 牢固 按设计规定 齐全、清晰 4 5 6 7 8 盘柜盘面误差 盘 间 接 缝 柜体固定 柜内设备型号规格 盘面标志 5.5母线安装
序号 1 2 3 4 5 外观 检查 项 目 表面检查 外形检查 固定装置外观 搭接面 紧固力矩 螺栓紧固后露扣长度 单位 质量标准 光洁,无裂纹褶皱 平直无变形扭曲 无尖角、毛刺 平整,无氧化膜,镀银层 不得锉磨,涂有电力复合脂 N·m 扣 按GBJ 149-1990规定 2-3 5.6电动机检查
序号 1 2 3 绝4 缘检查 5 6 7 8 项 目 电机外观检查 电机绕组接线 滚动轴承转动试验 绝缘绕组 1kV以下 1kV及以上 单位 MΩ MΩ 质量标准 完整、清晰 清晰、正确 轴承转动音响正常; 转动惯性均匀无阻滞 ≥0.5 ≥1/kV ≥1.2R60/R15 清洁,无硬化变色 填至2/3内腔高 正确 牢固,导通良好 1kV及以上绕组吸收比 润滑油脂外观 润滑油脂填充量 风扇安装方向 接地连接 6.安全及文明施工要求 6.1安全施工
6.1.1安全目标:杜绝轻伤及以上事故;
6.1.2重大环境因素及控制和重大危险因素及控制见附表。 6.2文明施工
在施工过程中,必须按本方案中的有关要求严格执行。营造良好的施工氛围,创建文明工地。 6.2.1文明施工措施
6.2.1.1施工现场的在岗人员必须统一着装,配带胸卡。 6.2.1.2施工现场的宣传牌、各种标示应齐全。
6.2.1.3施工现场周围设立围栏和安全通道,场地平整、干净。 6.2.1.4施工电源、闸箱要标准化、规范化,线路布设合理,走向安全。 6.2.1.5建立文明施工责任制,并且设专人把关,制定奖惩措施。 6.2.2文明施工管理
施工现场设临时废料箱,严格作业程序标准化制度,将每日收工前的清理工作当作一道工序完成;对垃圾通道及废料箱中的垃圾设专人及时进行清理。
6.3安全文明施工要求
6.3.1高空作业人员应进行身体检查,无高血压等病症,符合高空作业条件。进入施工现场应正确佩带安全帽、安全带,衣着、服饰满足高空作业要求。 6.3.2施工人员必须经过安全培训,考试合格及技术交底后,熟悉施工内容及现场环境,方可施工。
6.3.3高处作业时,作业人员必须挂好安全带,所有工具应有安全绳。提升或传递物品时应采取措施,统一指挥、动作配合协调,以防止脱落。严禁抛递物品。向下传递物品时,应用绳索慢慢系下,并设有监护人。使用靠梯时,其角度应在55-60度之间,下面应有防止梯子滑到措施。使用人字梯时,应有限制开大的拉绳。
6.3.4凡带电作业,应办理工作票,由专业人员操作,并设有监护人,以防
止触电事故发生。
6.3.5使用电火焊时在操作地点下方用防火棉布或防火板隔离,以防止火灾发生。
6.3.6指定专职安全员,在安监部、电气工地安全员配合下,加强现场监督检查、防火自检自查。
6.3.7吊装设备或变压器吊芯时应与起重专业密切配合,服从专业人员指挥。
7.成品及半成品保护要求
7.1配电柜及变压器就位后带电前应用彩条布围好,防止进入灰尘。 7.2盘柜母线安装前应做好保护措施,防止母线划伤、变形。
7.3安装工程完成后应采取适当的安全保卫措施,防止设备损坏、被盗。 8.应注意的质量问题 8.1应注意的一般性质量问题
8.1.1盘基础接地点为对称2点,用接地扁钢与接地网焊接连接,焊接牢固。 8.1.2变压器安装后中性点要可靠接地,变压器铁芯迭片应只有一点直接和主接地网相连接地,接地线要连接牢固可靠。
8.1.3母线连接用的紧固件要全部用镀锌件,母线连接螺栓的紧固要用力矩搬手对角紧固。
8.1.4安装盘柜母线对不上时不要强行牵拉母线,否则会导致变压器引线处绝缘层破裂。
8.1.5所有电气设备均应可靠接地。 8.1.6二次回路接地应设专用螺栓。 8.2设备安装质量通病及预防措施
8.2.1基础型钢安装、变压器及配电盘安装质量通病及预防措施
8.2.1.1主要质量通病表现为:基础型钢安装的允许不直度及水平度不符合规范要求;变压器及配电盘安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差不符合规范要求。 8.2.1.2针对以上情况,主要采取以下措施:
a. 盘基础的找平用水准仪,基础不直度及水平度每米小于1mm,全长不直度及水平度小于5mm,基础固定好后再用水准仪复查一遍,并做好记录。
b. 变压器、配电盘基础制作安装的允许偏差应符合表7.2的规定。 c.变压器及配电盘安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的容许偏差应符合表7.3的规定。
8.2.2变压器、配电盘等电气设备接地线安装的质量通病及预防措施 8.2.2.1主要质量通病表现为:接地线安装不规范,不符合设计及规范要求。 8.2.2.2针对以上情况,主要采取以下措施: