施工单位 风顺建施工程有工程名称 限公司 施工部位 8#工地、15#工地 施工内容 广东深圳·旧改项目(B)区 xx操作 为了贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,确保施工人员的人身安全,特制定以下安全措施: 一、一般规定: 1、从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,技术交底内容 服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 2、从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 3、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员 第2页/共17页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 4、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 二、施工临时用电安全措施 1、施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2、施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。 第3页/共17页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 4、电缆线路敷设的安全措施: 1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; 2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; 3)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 5、配电箱及开关箱的安全使用措施: 1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中; 3)配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流排; 4)配电箱应采取防晒、防尘措施,并配 第4页/共17页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 锁。 三、工地防火安全措施 1、油库、物资仓库、发电机房、生活驻地、工地临时工棚等要配备足够的消防灭火器材;灭火器要定期进行检验,失效的要及时进行更换。 2、在火灾危险区设置明显的防火标志。 3、在易然、易爆环境中,严禁吸烟,严禁采用明火作业,严禁进行火花加工和带电作业。 4、照明灯与易然物应保持一定的安全距离,普通灯保持大于300mm;碘钨灯等高热灯保持大于500mm,且不得直接照射易然物,当间距不够时应采取隔热措施。 5、配备通讯设备,制定应急预案并成立义务消防队,发现险情采取紧急措施并及时向当地消防部门报告。 第5页/共17页