好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

青钢搬迁工程烧结余热,TRT余压发电厂区域防雷接地施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

烧结余热汽轮机基座上部结构

烧结、TRT区域防雷接地施工方案

编 制 人:马在伦

审 核 人:

批 准 人:

江苏建兴建工集团有限公司三队

2014年6月10日

1

烧结余热汽轮机基座上部结构

目 录

目 录.............................................................. 2 第一章 概况 ....................................................... 3

一、工程概况 ................................................... 3 二、防雷接地设计要求 ........................................... 3 第二章 施工部署 ................................................... 4

二、 施工进度计划 .............................................. 5 三、 劳动力计划 ................................................ 5 施工机具及设备 ................................................. 5 四、施工材料计划 ............................................... 5 第三章 技术措施 ................................................... 5 第四章 质量保证措施 ............................................... 6

一、质量保证措施 ............................................... 6 二、质量及工艺标准 ............................................. 7 第五章 安全及文明施工 ............................................ 8

一、安全施工 ................................................... 8 二、文明施工 ................................................... 9

2

烧结余热汽轮机基座上部结构

第一章 概况

一、工程概况

本工程主要施工项目分两部分:(1)烧结余热发电工程:烧结主厂房、锅炉基础、汽轮发电机基础、循环加药间、锅炉配电室、烟道支架基础、降温池、循环风机基础、综合管架基础;(2)TRT余压发电工程:透平机主厂房、配电控楼。

二、防雷接地设计要求

1、利用建筑物的基础钢筋做自然接地体,并焊接成网,在拐角处焊接钢板,将自然基地体与主接地网相连,具体如附图所示,并根据实际情况适当挑整。建筑物的室内接地点与室外接地网有可靠的电气连接,室外接地点线距离建筑物不小于3.0m。所有主要的电气设备在其两侧至少设置两个接地点。

2、接地极导体采用镀锌钢管DN50 L=2500mm;室外接地网采用-60*5热镀锌扁钢。接地极埋设深度为距地面-0.80m(相对于接地极所在的各自地坪)。当主接地网穿过设备基础、电缆沟、水坑、管沟或排水沟等时,接地线应埋在其底部或从旁边绕过敷设,接地极的制作与安装参照国标03D501-4/10页。

3、厂房接地干线与主接地网的连接,在施工过程中可根据现场实际情况对连接位置做适当调整。

4、电缆桥架应通长可靠连接,形成良好的电气通路。同时,桥架与立柱、托臂之间也可靠连接,应形成良好的电气通路,接地线每隔20m通过-40*4热镀锌扁钢与桥架连接,形成可靠的电气通路,不同层桥架每隔6m跨接一次,形成可靠的电气通路,施工中应根据电缆桥架的具体布置在适当的位置设置电缆桥架的接地连接点。

5、施工完毕后,应对所有的外露钢构件用防腐漆和沥青等材料进行防锈、防腐处理。

6、区域接地电阻不大于0.5欧姆,单体建筑接地电阻不大于10欧姆,如达不到

3

烧结余热汽轮机基座上部结构 要求则应增加接地极。

7、地下接地电阻测试点(接地井)安装所需材料参照国标03D501-4/64

第二章 施工部署

一、人员配制及要求 序号 1 作业人员名称 施工负责人 土建工程师 人数 1人 人员资格 有组织协调能力,有现场管理经验。 要求有土建施工1人 验收规范。 熟悉《电力建设安3 安全员 1人 全工作规程》,并经过上岗。 4 质检员 测量员 电 工 普工 要求有质检工作1人 上岗。 3人 要求经过培训,持证上岗。 熟练施工用电操1人 作及三相五线制规定,持证上岗。 6人 要求经过技术安全交底 要求经过培训,持

责任 负责进度、质量、安全全面管理工作。 负责技术交底工术跟踪跟踪 负责现场安全管2 经验,熟悉施工技术及作,图纸会审及施工技安全员岗位培训,持证理、文明施工跟踪 负责施工过程中收 负责高程及定位控制 负责现场用电维护,用电安全管理 负责材料运输、清理等 负责对接地极制经验,经过培训,持证的质量控制及三级验5 6 7 8 电焊3个 4

烧结余热汽轮机基座上部结构

工 证上岗 作及扁铁焊接等 二、 施工进度计划

施工进度与结构施工穿叉配合进行,原则上不作为一个占用时间的工序。 三、 劳动力计划

拟投入电焊工2人,电工8人,力工8人进行接地系统施工。 施工机具及设备

主要施工机具及设备如下:

电焊机 2台 接地电阻测试仪 1台

四、施工材料计划

材料计划如下表: 序号 1 2 3 4

材料名称 镀锌扁钢 钢锌扁钢 接地极 镀锌圆钢 规格型号 -60*5 -40*4 米 φ10 单位 米 米 数量 7400 4330 360 1300 φ50 L=2.5根 米 第三章 技术措施

1、防雷系统按 “建筑电气通用图集”及国家建筑标准设计“、电气验收规范”施工。

2、屋顶采用φ10镀锌圆钢作避雷带,并在屋端设避雷针

所突出屋面的金属物均与避雷带相连,并利用金属屋面作为防雷接闪器。

3、 利用建筑物内柱中的主钢筋作为防雷引下线,作为引下线的

5

青钢搬迁工程烧结余热,TRT余压发电厂区域防雷接地施工方案