好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电存在问题与解决方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用电存在问题与解决方法

建筑施工中伤亡事故:高处坠落、触电、物体打击、机械和起重伤害、坍塌、 爆炸等,多年来情况没有改变,只是次序发生变换,而触电又是一大伤亡事故, 由于现场临时用电具有: 临时性、移动性、露天等特性。而现场用电存在问题基本都是普遍或是易而易 见的。对临时用电存在的一些问题做一些技术参数指导或解决方法。

由于建筑业的迅猛发展,施工队伍迅速壮大,而施工人员的安全意识差,安全 事故呈上升趋势,其中安全用电事故尤为突出,为有效地防止事故发生,除对 工人进行必要的安全教育外,对现场的用电普遍存在问题应采取必要的措施。 现就其现场临时用电存在问题结合临时用电要求介绍一下解决方法,供参考。 一、用电管理原则 1存在问题

1.1未编制临时用电施工组织设计(临时用电设备在5台及5台以上或设备总容 量》50KVV。 1.2未建立临时用电安全技术档案。 2解决方法

2.1施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电 施工组织设计。临时用电施工组织设计应包括的内容: (1) 现场勘测。

(2) 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。 (3) 进行负荷计算。

(4) 选择变压器、导线截面和电器的类型、规格。 (5) 绘制电气平面图、立面图和接线系统图。 (6) 制定安全用电技术措施和电气防火措施。

2.2不超过上50KW或临时用电设备小于5台时,应制定安全用电量技术措施和 电气防火措施 2.3建立的安全技术档案内容: (1) 临时用电施工组织设计。

(2) 技术交底应交底与被交底人都签字和签字日期

(3) 做好安全检测记录:包括临时用电工程检查验收表;电气设备的试、检验 和调试记录表;定期检查表;接地电阻测定记录。 二、对外电线路的安全距离及防护 1存在问题

1.1主要是在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间距离小。 1.2外电线路无防护。 2解决方法

2.1高压线路至接地物体或地面的安全距离如下表(见图表)

2-1高座线路金接地物粹或地面的安至距离即卜裘 外电线醐義定电 Kt KV) 1-3 6 10 20 10 12.5 2Q 35 30 4G 60 55 60 110 95 100 220J 180 180 330J 260 260 500J 380 3S0 厦内 7.5 20 (CM) Vb 注」J系指中性点直接接地系統

亘 2在建工程(空架手架)的外边缓与夕翊R空藐路的边it之值]的畫d歧全痢骨巨蔑

CKV) 蚤小妄全蟻作距恵 1IST 4 1*10 6 35-110 154-22C 10 330-500 15 (m>

S 、垂直距离 2,第施工现场的机动车道与外电架空鋼交又时飾最1 外电钱路电压E KV) 最小毎直楚SC m) mr 6 1-10 35 7 7 2.4如果由于受施工现场在建工程位网制而无法保曲见定的安全距离.为了保证施工安金则必须采取设置防护 性遮性、1?栏,以及想

挂警吿标志牌等IS护描施’各种不同电压等级的夕曲践路至遮栏、欄栓(考曲成年人手指 可能伸入刚内的因素)等防护设施的安全距离(见下表》

摄电线路的敢定电压 (KV) 6 82.5 10 873 93 22.5 30 35 105 115 40 60 130 135 110 170 175 105 110 220J 330J 500] 至翻栏距冨 85 95 20 30 C CM) 至連栏距禹 厦外 厦内 屢外 95 265 450 17.5 30 65 70 c on 50 1$0 270 500 注搭设或拆除遮性、栅性时吧须协商歹黄辎】停电,否咖不予进行施工. 以上安全距画和操作距离坯须保证.