①将16件10.9级高强度螺栓及垫板与预埋螺栓定位框装配在一起。
②为了便于施工,当钢筋捆扎到一定程度时,将装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体吊入钢筋网内。
③再将8件Φ30的钢筋将预埋螺栓连接。
④吊起装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体,浇筑混凝土。在预埋螺栓定位框上加工找水平,保证预埋后定位框中心线与水平面的垂直度小于1.5/1000。
⑤固定支腿周围混凝土充填率必须达到95%以上。 ⑥预埋螺栓定位如下图所示:
3根Φ600灌注桩
4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。
5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。
6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。
7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。
8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。
10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。
11、钢筋、水泥、砂石集料应具有出厂合格证或试验报告。
12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。
13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。
14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用横截面不小于16mm2的绝缘铜电缆或横截面30mm×3.5mm表面经电镀的金属条直接与基础底板钢筋焊接相连,接地件至少插入地面以下1.5m。
15、塔吊基础的钻孔灌注桩施工严格按本工程桩基工程施工方案进行施工质量控制。 16、基础塔吊砼拆模后应在四角设置沉降观测点,并完成初始高程测设,在上部结构安装前再测一次,以后在上部结构安装后每半月测设一次,发现沉降过大、过快、不均匀沉降等异常情况应立即停止使用,并汇报公司工程技术部门分析处理后,方可决定可断续使用或不能使用。
六、塔吊穿地下室处理措施
本工程68#-74#以及78#、79#楼塔吊均布置在地下室中,塔吊穿地下室的处理措施如下:
1、地下室底板处理措施:
(1)本工程设计塔吊基础顶标高同地下室底板顶标高,施工时浇筑塔吊基础,塔吊基础钢筋绑扎时,除绑扎塔吊基础钢筋外,还应按地下室底板配筋绑扎塔吊部分的底板钢筋,并预留一个搭接长度。
(2)绑扎底板钢筋时,钢筋与塔吊基础预留的钢筋搭接。
(3)在塔吊基础与地下室底板接触的部位预埋3厚的止水钢板。具体做法如下图所示:
塔吊基础做法详图
止水钢板安装详图 2、地下室顶板处理措施: (1)在地下室顶板上开一个一米八见方的孔,塔吊拆除后,用高一强度等级的微膨胀混凝土封闭。因塔吊处预留孔封闭后,底板受力与实际设计状况不同,为保证顶板安全,在封回洞口前,塔吊所在跨的顶板下方加钢管支撑。
(2)顶板预留孔处钢筋按设计要求预留一个搭接长度,拆除塔吊后,采用搭接的方式连接。板四周预留Ф12钢筋500mm长,按原顶板配筋间距设置。
(3)在预留的顶板洞口周边砌筑20cm高的砖墙挡水,素水泥浆抹光。并在周边加设1200mm高防护栏杆。
七、塔吊基础计算书
1. 参数信息
塔吊型号:QTZ63,自重(包括平衡重10t)F1=477kN,基础自重G=506.25 KN,塔吊倾覆力距M=1170kN.m,塔吊起重自由最大高度H=32m,塔身宽度B=1.30m,混凝土强度等级:C30,基础最小厚度h=1m,基础的平面尺寸取:Ac×Bc=4500mm×4500mm 2. 基础最小尺寸确定 基础的厚度取:H=1m
基础的平面尺寸取:Ac×Bc=4500mm×4500mm
3、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩确定
塔吊基础承台重F2=25*4.5*4.5*1.0=506.25 kN, 根据塔吊厂家提供的使用说明书得出
工 荷 况 载 水平力Pn(KN) 垂直力Pv(KN) 弯矩M(KN.m) 扭矩Mn(KN.M) 工作工况 非工作工况 14.4 63.6 377 337 1170 1096 133 0 4、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算
4.1、 桩顶竖向力的计算
依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条。
取两水平桩的连线为计算轴,则yi?2.7m,xi?0 经计算得到单桩桩顶竖向力标准组合值。 最大压力:
Nmax?Nmin506.25?4771170?2.7??0?761.08KN232.7
506.25?4771170?2.7???0??105.58KN242.74.2、矩形承台弯矩的计算
依据《建筑桩技术规范》JGJ94-2008的第5.9.2条。计算截面取塔吊柱边线。 其中 Mx1,My1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);
xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.7m;
Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n=592.33kN; 经过计算得到弯矩设计值:
Mx1=My1=2×592.33×0.7=829.26 kN.m。 5、矩形承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。