表52-B1(续)
参方考敷设 式 具有相同载流量的其它敷设方式 PVC表 号 及 栏 号 绝缘 XLPE/EPR绝缘 矿环境温度系数 6 单回路额定值 两三芯 芯 7 8 环境温度系数 9 一、二及三芯 10 物 环境温度系数 11 单回路额定值 两三芯 芯 4 5 成组降低系数 12 1 52-C1 C栏 52-C3 C栏 52-C2 C栏 52-C4 C栏 52-D1 52-D1 52-D1 — 多芯电缆敷设在地中导管内 注: 1. 当电缆穿过不长于1m的作机械保护的线管或槽盒,且此线管或槽盒是在空气中或与砌体接 触时,不需要降低载流量。在线管或槽盒与较大热阻率材料接触处,长度不应大于0.2m。术 语“砌体”不是指隔热材料。电缆在隔热建筑材料内的载流量在考虑中。
2. 当土壤热阻率的量级为2.5K·m/W时,本项对直埋电缆也能适用。当土壤热阻率低于 2.5K·m/W时,直埋电缆的载流量明显地大于敷设在导管内电缆的载流量。
52-E2及52-E3 52-C1 D栏 52-C3 D栏 52-C2 D栏 52-C4 D栏 52-D2 52-D2 — 52-E1 多芯电缆敷设在墙上 52-C5 70℃ 52-C6 105℃ 2 C 3 —单芯电缆敷设在墙、楼板或天花板上 —多芯电缆直敷在砌体内 —多芯电缆敷设楼板上 —单芯电缆或多芯电缆敷设在开启或通风的地沟内 —多芯电缆在槽盒内或穿管敷设在空气中或触及砌体敷设[数值乘以 0.8(注1)] —单芯电缆 敷设在地中导 管内 —单芯或多 芯电缆直埋在D 地中(注2) 表52-B2 敷设方式E、F及G一览表
敷设方式E、F及G一览表
表 号 及 栏 号 PVC绝缘 参考敷设方式 单回路额定值 环境温度系数 XLPEPR单回路额定值 E和绝缘 环境温度系数 矿物绝缘 单回路额定值 环境温度系数 成组校正系数和其它 敷设方式 其它校正敷设条件 敷设系数 方式 无孔托盘 70℃护套 52-C7 105℃护套 52-C8 有孔托盘 52-D1 —梯架 —线夹、挂钩 —悬挂在吊索上 无孔托盘 有孔托盘 —回路成组在自由空气中 —梯架 —线夹、挂钩 —悬挂在吊索上 70℃护套 52-C7 105℃护套 52-C8 H J或K 52-E4 — 52-E4 Q — 两芯或多芯电缆敷设在自由空气中 铜52-C11 铜52-C9 52-D1 52-D1 E 与墙的间隙不小于电缆直径的0.3倍 单芯电缆多根紧靠敷设在自由空气中 L 铜52-C11 铜52-C9 F M N或P 52-D1 52-D1 70℃护套 52-C7 105℃护套 52-C8 与墙的间隙不小于一根电缆直径 单芯电缆敷设在自由空气中,电缆之间有间隙 铜52-C11 铜52-C9 52-D1 52-D1 52-D1 至少一根电缆直径
— G 52-D1 表52-B1和表52-B2中电缆敷设的注解:
1. 电缆穿管敷设在绝缘墙内:
2
该墙由防风雨的外强皮、保温层和具有10W/mK传热系数的木料或类似木料
的内墙皮组成。线管靠近内墙皮固定,但不一定触及。设想电缆的热量只 通过内墙皮逸散。线管可以是金属的或是塑料的。 2. 电缆直敷在绝缘墙内:
与项1相似,只是以多芯电缆代替线管。 3. 线管敷设在墙面上:
固定线管,使线管与墙面之间的空隙小于线管直径的0.3倍。 4. 电缆敷设在墙面上:
电缆的固定使电缆与墙面之间的空隙小于电缆直径的0.3倍。 5. 电缆敷设在楼板或天花板面上:
与项4相似。电缆敷设在天花板上的额定值略小于(见表52-E1)敷设在墙 上或楼板上的数值。 6. 电缆直埋在地中:
电缆触及土壤敷设。表列载流量是指土壤热阻率为2.5K·m/W和埋深为 0.7m。
7. 电缆敷设在导管内:
电缆穿在与土壤直接接触的非金属导管内。表列载流量对应于土壤热阻率 为2.5K·m/W和埋深为0.7m。对于多芯电缆,如果电缆穿在金属管内,也 可以使用这些额定值。 8. 电缆在自由空气中敷设:
在此方式中电缆的支持方式不阻碍全部热量的逸散。宜计入来自太阳及其 它热源的热量。并注意不要阻碍自然的空气对流。实际上,电缆与任何邻 近表面之间的间隙只要达到0.3倍电缆外径,就足以允许采用适合于自由 空气条件的载流量。 9. 电缆托盘:
有孔托盘具有按规则布置的洞孔,以便于使用电缆固定螺丝。如果洞孔所 占面积小于表面积的30%,则该托盘应被视作是无孔托盘。 10.梯架:
该结构对电缆周围的气流产生最小的阻力,也就是说,电缆下面的支持金 属件所占的面积小于平面面积的10%。 11.线夹、挂钩:
电缆支持件,它们沿电缆全长每隔一段距离支持住电缆,并且基本上容许 电缆四周的空气完全自由流通。
方式A 方式B 方式C
方式D
方式E、 F及G
方式H、 J、K、M、 N及P 方式L 及Q
表52-C1 按表52-B1中敷设方式的载流量(A)
按表52-B1中敷设方式的载流量(A)
PVC绝缘/两根有载导体/铜
导体温度:70℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃
导体标称 截 面 积 (mm) 2 表 52-B1 的 敷 设 方 式 A B C D 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 注:
2
11 14.5 19.5 26 34 46 61 80 99 119 151 182 210 240 273 320 367 13.5 17.5 24 32 41 57 76 101 125 151 192 232 269 - - - - 15 19.5 26 35 46 63 85 112 138 168 213 258 299 344 392 461 530 17.5 22 29 38 47 63 81 104 125 148 183 216 246 278 312 360 407 16mm及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于 圆形导体。
表52-C2 按表52-B1中敷设方式的载流量(A)
按表52-B1中敷设方式的载流量(A)
XLPE或EPR绝缘/两根有载导体/铜
导体温度:90℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃
导体标称 截 面 积 (mm) 2 表 52-B1 的 敷 设 方 式 A B C D 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 注:
2
15 19 26 35 45 61 81 106 131 158 200 241 278 318 362 424 486 18 23 31 42 54 74 100 133 164 198 254 306 354 - - - - 19 24 33 45 58 80 107 138 171 210 269 328 382 441 506 599 693 21 26 34 44 56 73 95 121 146 173 213 252 287 324 363 419 474 16mm及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于 圆形导体。