好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(2012)电线电缆载流量标准手册 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表52-B1(续)

参方考敷设 式 具有相同载流量的其它敷设方式 PVC表 号 及 栏 号 绝缘 XLPE/EPR绝缘 矿环境温度系数 6 单回路额定值 两三芯 芯 7 8 环境温度系数 9 一、二及三芯 10 物 环境温度系数 11 单回路额定值 两三芯 芯 4 5 成组降低系数 12 1 52-C1 C栏 52-C3 C栏 52-C2 C栏 52-C4 C栏 52-D1 52-D1 52-D1 — 多芯电缆敷设在地中导管内 注: 1. 当电缆穿过不长于1m的作机械保护的线管或槽盒,且此线管或槽盒是在空气中或与砌体接 触时,不需要降低载流量。在线管或槽盒与较大热阻率材料接触处,长度不应大于0.2m。术 语“砌体”不是指隔热材料。电缆在隔热建筑材料内的载流量在考虑中。

2. 当土壤热阻率的量级为2.5K·m/W时,本项对直埋电缆也能适用。当土壤热阻率低于 2.5K·m/W时,直埋电缆的载流量明显地大于敷设在导管内电缆的载流量。

52-E2及52-E3 52-C1 D栏 52-C3 D栏 52-C2 D栏 52-C4 D栏 52-D2 52-D2 — 52-E1 多芯电缆敷设在墙上 52-C5 70℃ 52-C6 105℃ 2 C 3 —单芯电缆敷设在墙、楼板或天花板上 —多芯电缆直敷在砌体内 —多芯电缆敷设楼板上 —单芯电缆或多芯电缆敷设在开启或通风的地沟内 —多芯电缆在槽盒内或穿管敷设在空气中或触及砌体敷设[数值乘以 0.8(注1)] —单芯电缆 敷设在地中导 管内 —单芯或多 芯电缆直埋在D 地中(注2) 表52-B2 敷设方式E、F及G一览表

敷设方式E、F及G一览表

表 号 及 栏 号 PVC绝缘 参考敷设方式 单回路额定值 环境温度系数 XLPEPR单回路额定值 E和绝缘 环境温度系数 矿物绝缘 单回路额定值 环境温度系数 成组校正系数和其它 敷设方式 其它校正敷设条件 敷设系数 方式 无孔托盘 70℃护套 52-C7 105℃护套 52-C8 有孔托盘 52-D1 —梯架 —线夹、挂钩 —悬挂在吊索上 无孔托盘 有孔托盘 —回路成组在自由空气中 —梯架 —线夹、挂钩 —悬挂在吊索上 70℃护套 52-C7 105℃护套 52-C8 H J或K 52-E4 — 52-E4 Q — 两芯或多芯电缆敷设在自由空气中 铜52-C11 铜52-C9 52-D1 52-D1 E 与墙的间隙不小于电缆直径的0.3倍 单芯电缆多根紧靠敷设在自由空气中 L 铜52-C11 铜52-C9 F M N或P 52-D1 52-D1 70℃护套 52-C7 105℃护套 52-C8 与墙的间隙不小于一根电缆直径 单芯电缆敷设在自由空气中,电缆之间有间隙 铜52-C11 铜52-C9 52-D1 52-D1 52-D1 至少一根电缆直径

— G 52-D1 表52-B1和表52-B2中电缆敷设的注解:

1. 电缆穿管敷设在绝缘墙内:

2

该墙由防风雨的外强皮、保温层和具有10W/mK传热系数的木料或类似木料

的内墙皮组成。线管靠近内墙皮固定,但不一定触及。设想电缆的热量只 通过内墙皮逸散。线管可以是金属的或是塑料的。 2. 电缆直敷在绝缘墙内:

与项1相似,只是以多芯电缆代替线管。 3. 线管敷设在墙面上:

固定线管,使线管与墙面之间的空隙小于线管直径的0.3倍。 4. 电缆敷设在墙面上:

电缆的固定使电缆与墙面之间的空隙小于电缆直径的0.3倍。 5. 电缆敷设在楼板或天花板面上:

与项4相似。电缆敷设在天花板上的额定值略小于(见表52-E1)敷设在墙 上或楼板上的数值。 6. 电缆直埋在地中:

电缆触及土壤敷设。表列载流量是指土壤热阻率为2.5K·m/W和埋深为 0.7m。

7. 电缆敷设在导管内:

电缆穿在与土壤直接接触的非金属导管内。表列载流量对应于土壤热阻率 为2.5K·m/W和埋深为0.7m。对于多芯电缆,如果电缆穿在金属管内,也 可以使用这些额定值。 8. 电缆在自由空气中敷设:

在此方式中电缆的支持方式不阻碍全部热量的逸散。宜计入来自太阳及其 它热源的热量。并注意不要阻碍自然的空气对流。实际上,电缆与任何邻 近表面之间的间隙只要达到0.3倍电缆外径,就足以允许采用适合于自由 空气条件的载流量。 9. 电缆托盘:

有孔托盘具有按规则布置的洞孔,以便于使用电缆固定螺丝。如果洞孔所 占面积小于表面积的30%,则该托盘应被视作是无孔托盘。 10.梯架:

该结构对电缆周围的气流产生最小的阻力,也就是说,电缆下面的支持金 属件所占的面积小于平面面积的10%。 11.线夹、挂钩:

电缆支持件,它们沿电缆全长每隔一段距离支持住电缆,并且基本上容许 电缆四周的空气完全自由流通。

方式A 方式B 方式C

方式D

方式E、 F及G

方式H、 J、K、M、 N及P 方式L 及Q

表52-C1 按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

PVC绝缘/两根有载导体/铜

导体温度:70℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃

导体标称 截 面 积 (mm) 2 表 52-B1 的 敷 设 方 式 A B C D 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 注:

2

11 14.5 19.5 26 34 46 61 80 99 119 151 182 210 240 273 320 367 13.5 17.5 24 32 41 57 76 101 125 151 192 232 269 - - - - 15 19.5 26 35 46 63 85 112 138 168 213 258 299 344 392 461 530 17.5 22 29 38 47 63 81 104 125 148 183 216 246 278 312 360 407 16mm及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于 圆形导体。

表52-C2 按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

XLPE或EPR绝缘/两根有载导体/铜

导体温度:90℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃

导体标称 截 面 积 (mm) 2 表 52-B1 的 敷 设 方 式 A B C D 铜 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 注:

2

15 19 26 35 45 61 81 106 131 158 200 241 278 318 362 424 486 18 23 31 42 54 74 100 133 164 198 254 306 354 - - - - 19 24 33 45 58 80 107 138 171 210 269 328 382 441 506 599 693 21 26 34 44 56 73 95 121 146 173 213 252 287 324 363 419 474 16mm及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于 圆形导体。

(2012)电线电缆载流量标准手册 

表52-B1(续)参方考敷设式具有相同载流量的其它敷设方式PVC表号及栏号绝缘XLPE/EPR绝缘矿环境温度系数6单回路额定值两三芯芯78环境温度系数9一、二及三芯10物环境温度系数11单回路额定值两三芯芯45成组降低系数12152-C1C栏52-C3C栏52-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9uv6r1mbl03gznb0fxej
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享