按照本节各表选定载流量值时,采取如下参考环境温度:
30℃
——对于空气中的电缆,不论其敷设方式:
——对于埋设的电缆,不论是直埋在土壤中或是在地中导管内: 20℃
523.2.3
使用本节各表时,如导线或电缆敷设地点的环境温度与上列参考
环境温度不同时,必须将表52-C1至52-C12中所列的载流量值乘以表52-D1和52-D2中规定的相应系数,但对于埋地的电缆,如果土壤温度每年只有几个星期超过23℃,则不需校正。
注: 对于空气中的电缆和导线,在环境温度偶尔超过参考环境温度的地方,无
需校正所采用表列载流量的可能性在考虑中。
523.2.4
表52-D1和52-D2所列的校正系数没有计入可能出现的日光或其
它红外线辐射引起的温度上升。在电缆或导线遭受这种辐射的地方,载流量必须按IEC出版物287所规定的方法予以推导。
523.3 土壤热阻率 523.3.1
对于在地中埋设的电缆,本节表列载流量是按土壤热阻率为
2.5K.m/W确定的。当土壤种类和地区位置不明时,采用此值作为全
球性使用的谨慎的数据,被认为是必要的(见IEC出版物287的附录A)。
在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方,必须适当地降低载流
量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。这些情况通常见于很干燥的土地环境。
注: 对于在地中埋设的电缆,本节表列载流量只用在建筑物内和建筑物周围的
线段。对于其它装置,经调查研究能确定相应于所载负荷的较精确的土壤 热阻率时,载流量值可用IEC出版物287中的计算方法推导。
523.4 多回路成组 523.4.1
表52-B1内的敷设方式A至D
表52-C1至52-C6所列载流量指的是由下列根数导线组成的单回路:
——两根绝缘导线或两根单芯电缆,或一根双芯电缆; ——三根绝缘导线或三根单芯电缆,或一根三芯电缆; 同组安装更多的导线或电缆时,必须乘以表52-E1至52-E3中规
定的校正系数。
注: 成组校正系数是在所有带电导线在负荷率100%时持续稳态运行的基础上计
算出来的。如果装置运行条件导致负荷率小于100%,可采用较高的校正 系数。
523.4.2
表52-B2内的敷设方式E和F
表52-C7至52-C12所列的载流量与敷设参考方式有关。 当原回路或成组回路敷设在托盘、线夹及类似物上时,单回路和成组回路的载流量应按表52-C7至52-C12中所示的电缆在自由空气中的不同排列方式,乘以表52-E4和52-E5所列的敷设和成组校正系数。
分条款523.4.1和523.4.2的注:
1.成组降低系数是依各种导体规格、电缆类型和采用的敷设条件的平均值计算出 来的。注意每一表下面的附注。在某些情况下,可能需要更精确的计算。 2.成组校正系数是假定该组各回路电缆负载相同的基础上计算出来的。当成组内 包含不同规格的电缆时,应注意较小电缆的电流负载。如果根据已知的运行条 件,某一电缆的预计承载的电流大大小于其成组的额定值,为了取得成组内其 余电缆的计算系数,此电缆可以忽略不计。
523.5 有载导线根数 523.5.1
一个回路内要考虑的导线根数是那些承载负荷电流的导线根数。
在可以假定多相回路中导线承载平衡电流时,就不需考虑其中性线。 因此,表列三根导线的载流量适用于带中性线的三相平衡回路的导线;在此等情况下,四芯电缆的载流量和每相导体截面积与之相同的三芯电缆一样。 523.5.2
在中性线承载电流,而相线负荷不作相应降低时,回路电流额定值的确定应考虑中性线。
注: 例如,这类电流可能由三相回路内大量的谐波电流引起。
523.5.3
只作为保护线(PE线)的导线不应被考虑。PEN线应按中性线一样考虑。
523.6 并联导线
在系统的同一相或同一极内并联两根或更多导线时,应采取措施
以保证并联导线平均分担负荷电流。
523.7 沿路线敷设条件的变化
布线路径中各部分冷却条件不相同时,载流量的确定应适合路径
中条件最不利的部分。
各表总注解:
1. 表列载流量适用于固定的电气装置通常使用的绝缘导线和电缆的类型以及敷设方式。表列载流量系指持续稳态运行(负荷率100%)的直流电流或标称频率50Hz或60Hz的交流电流。
2. 表52-B1分项列举与载流量对应的参考敷设方式。其它敷设方式被并入这些参考方式,因这些敷设方式被认为也能安全地使用同样的载流量。这并不意味着所有国家的国家规程都需采纳所有这些规定。
3. 表52-B2列出了按参考敷设方式选择载流量的表号,以及参考方式与参
考敷设方式不一致时查阅的表号。 4. 为了方便,在使用计算机辅助设计的地方,表52-C1至52-C12中的载流 量可用简单公式根据导体规格算出。这些公式及相应系数见附录B。
表52-B1 敷设方式A至D一览表
敷设方式A至D一览表
参方考敷设 式 具有相同载流量的其它敷设方式 PVC表 号 及 栏 号 绝缘 XLPE/EPR绝缘 矿环境温度系数 6 单回路额定值 两三芯 芯 7 8 环境温度系数 9 一、二及三芯 10 物 环境温度系数 11 单回路额定值 两三芯 芯 4 5 成组降低系数 12 1 52-C1 A栏 52-C3 A栏 52-C2 A栏 52-C4 A栏 — 绝缘导线穿管敷设在绝缘墙内 52-C1 B栏 52-C3 B栏 52-C2 B栏 52-D1 52-D1 绝缘导线穿管敷设在墙上
52-E1 52-C4 B栏 — — B —绝缘导线敷设在墙上槽盒内 —绝缘导线穿管敷设在通风的楼板地沟内 —绝缘导线、单芯或多芯电缆穿管或穿导管敷设在砌体内 — 2 A 3 —多芯电缆直敷在绝缘墙内 —绝缘导线穿管敷设在封闭地沟内 —多芯电缆穿管敷设在绝缘墙内 52-D1 52-D1 52-E1