第一章 工程概况
1.1 工程概况
xx水库枢纽工程主要建筑物包括:拦河坝、正常溢洪道、非常溢洪道、引水涵洞和放水底孔等。正常、非常溢洪道、引水涵洞和放水底孔均集中设于大坝坝身及坝体内。
枢纽工程的规模属重要的中型水库,工程等别为Ⅲ等,拦河坝、正常溢洪道、非常溢洪道、引水涵洞、放水底孔(导流隧洞改建)等主要建筑物级别为3级。
主要建筑物的防洪标准按100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。 坝址区的地震动峰值加速度小于0.05g,相应地震基本烈度小于Ⅵ度。
1.2 加固工程主要内容
本加固工程的内容主要有:
1)对水库大坝存在的质量缺陷和防渗安全隐患进行加固处理。针对坝体本身质量差、坝址基础地质条件差及坝基扬压力增大的问题,采取对坝体进行灌浆补强,并在大坝上游面重新浇筑一层0.5厚的混凝土防渗面板,在面板与坝基接触面上设趾板,在趾?上进行帷幕灌浆,形成坝基与坝体的连续防渗体系;并复钻坝基及坝体内的排水孔,增设坝体内横向水平排水廊道;另对坝基进行深孔固结灌浆。
2)对正常溢洪道堰面采用钢筋混凝土进行全面护砌,并拆除正常溢洪道两侧导流墙新建为钢筋混凝土结构,提高溢洪道的抗冲耐磨能力;此外,修改正常溢洪道闸墩墩尾体型,及对正常溢洪道闸墩混凝土碳化表面进行保护处理。根据重新确定的水库防洪标准,对非常溢洪道进行封堵,保证大坝及左岸下游岸坡的稳定安全。结合正常溢洪道金属结构闸门、启闭机须全部更新,将原有启闭机工作桥、检修桥、人行桥及启闭机房全部拆除重建。
3)对引水涵洞洞壁混凝土气蚀,碳化问题,在通过施工图设计阶段的进一步详查后,采取适当的修补措施;对涵洞进口闸门井受库水侵蚀面进行处理。引水涵洞两道钢筋混凝土闸门已不能正常使用,将闸门更换为钢闸门,并将其上部启闭机房拆除重建。
4)为满足水库放水的要求,利用本次除险加固在左岸新增的导流隧洞,改造成为水库的放水底孔。
5)处理枢纽建筑物缺陷及完善大坝管理设施。对大坝上游右岸不稳定边坡采取措施予以防护。新建库区管理房,配备必要的交通、通讯设施;修建进库防汛道路等。
6)健全大坝安全监测设施。建立水库大坝安全监测、水情监测以及闸门监控为一体的自动化监测系统。
具体合同工作内容如下: (1)大坝坝基加固处理 1)坝基防渗加固处理
对上游坝脚前清基后,浇筑混凝土压重灌浆平台,灌浆平台长3.5m,高1.5m,并与坝面防渗面板相接。先在灌浆平台上游钻设一排固结孔,深入岩面下8-15 m,孔距3m;再在其下游钻设一排帷幕孔,设计帷幕孔深按 q≤3Lu-5Lu的相对不透水层控制,孔距1.5m,右岸防渗帷幕需延伸至右坝头以外长约45.0m。灌浆孔均分三序钻灌,采用P·O42.5水泥。
另在溢流坝段与左岸坝段坝基范围内,补设一排坝基固结灌浆孔,利用坝体内增设的上游第一排补强灌浆孔(坝体加固处理措施之一)向坝基继续加深至基岩内,孔深5.0m~8.0m,孔距3.0m。灌浆孔分两序钻灌,采用P·O42.5水泥。
结合坝基帷幕灌浆,自坝顶重新钻设一排排水孔,排水孔穿过坝体及纵向排水廊道顶再伸至基岩内。排水孔结合1981年施工的排水孔位布置,并适当予以加深。排水孔孔距2.3m~3.5m;根据地质条件的不同,坝基以下排水孔钻设深5.0m~12.5m。
2)右岸坝基加固处理
利用右岸坝段坝体内增设的补强灌浆孔(坝体加固处理措施之一)向坝基继续加深至强风化基岩内,进行右坝基深孔固结灌浆,即灌浆孔位与坝体补台灌浆孔一致,共钻设七排,排距均为3m,孔距3.0m~3.5m,梅花型布置。深孔固结灌浆孔深自坝顶及下游坝面一定高程穿过坝体灌至坝基以下8-13.0m,分两序钻灌,采用P·O42.5水泥。
(2)大坝坝体加固处理 1)坝体防渗加固
沿大坝原混凝土防渗面板上游重新浇筑一道0.5m厚的混凝土防渗面板,混凝土强度等级采用C25,抗渗等级不低于W8。溢流坝段防渗面板自坝前灌浆平台268.50m高程浇至溢流堰顶;非溢流坝段防渗面板自坝前灌浆平台浇至坝顶高程296.96m。浇筑前,须对新、老混凝土的结合面进行凿毛处理,清除原混凝土表面的碳化层,深度不小于20mm。对结合面进行冲洗后,布设锚筋,采用植筋方式,并在防渗面板表面布设一定量的温度钢筋。防渗面板每隔10-20m设置伸缩缝一道,位置与原混凝土防渗面板伸缩缝一致,缝内重新布设两道止水,一道为止水铜片,一道为止水橡皮,缝间嵌闭孔泡沫板BMW。
2)坝体整体性强度加固
沿坝体布设补强灌浆孔七排,坝顶设一排,下游坝面六排,排距为3m,孔距3.0m~3.5m,梅花型布置。补强灌浆自坝顶及下游坝面一定高程灌至坝基,分两序钻灌,采用P·O32.5水泥。
(3)正常溢洪道加固
将正常溢洪道原溢流头部及挑流坎部位混凝土及钢筋全部凿除,并将原溢流头部及挑流坎之间堰面浆砌块石砌体拆除成台阶状,保证台阶与加固后堰面的最小距离不小于0.3m;将新、老结构结合面凿毛冲洗后,布设锚筋,堰面全面 重新浇筑一层C25钢筋混凝土护面,厚度不小于0.3m。结合堰面的加固,将其两侧导流墙亦一并予以拆除重建,
与堰面加固相同,亦须将墙体下的浆砌块石体拆除成台阶状,并保证墙体嵌入坝面下的最小深度不小于1.0m;将导流墙基础部位新、老结合面凿毛冲洗后,布设锚筋,新建为C25钢筋混凝土结构;导流墙结构尺寸与原设计一致,为重力式,高3.5m,顶厚1.0m。此外,修改正常溢洪道闸墩墩尾体型,将墩尾半圆形凿除,重新按流线形进行浇筑;并对闸墩混凝土碳化表面进行护面处理,防护前,先对原混凝土表面进行凿毛清洗,清除表面的风化层,深度不小于20mm,然后抹M25复合砂浆护面,厚30mm。
结合正常溢洪道闸门、启闭机全部更新,将原有启闭机工作桥、检修桥、人行桥及启闭机房全部拆除重建,同时对正常溢洪道闸墩门槽部位预埋件的埋设要求。新建启闭机房尺寸为33.8m×3.8M(长×宽),两侧楼梯间尺寸为10.0m×3.0m(长×宽)。
(4)非常溢洪道加固
采用C15混凝土回填封堵非常溢洪道,拆除非常溢洪道上部坝顶人行桥,对封堵范围内的非常溢洪道堰面、桥墩及两侧接触坝面进行凿毛,深度不小于20mm,对结合面进行冲洗后,首先对存在的裂缝进行修补,可采用“XYPE(赛柏斯)”或“凯顿·百森”补缝材料,然后布设锚筋,并在回填混凝土表面布设一定数量的温度钢筋。与非溢流坝段断面一致,现浇3.5m宽混凝土至坝顶高程296.96m,坝顶上游设C20钢筋混凝土防浪墙,墙顶高程297.90m,下游布设钢管栏杆。
(5)引水涵洞加固
对引水涵洞内部结构进行进一步详查后,采取对洞壁混凝土表面进行护面处理。防护前,先对洞壁面进行凿毛清洗,凿除原混凝土保护层,凿除厚度约30mm;然后抹M25复合砂浆护面,护面厚30mm。
在大坝上游库水位经常变动区域,对闸门井迎水面278.30~293.90m高程范围内受库水侵蚀部位进行喷护处理上。喷护前,先对侵蚀面进行凿毛清洗,清除混凝土表面的风化层,深度不小于20MM;然后喷M25复合砂浆护面,喷护厚50mm。喷护后表面采用
水泥砂浆找平。
此外,结合金属结构的更新改造,对引水涵洞闸门井内工作闸门及检修闸门门槽部位的混凝土加以适当凿除处理,并将上部启闭机平台结构及启闭机房拆除重建。新建启闭机尺寸为4.25m×4.0M(长×宽)。
(6)放水底孔改造
大坝坝体左侧现设有一道放水底孔,放水底孔进口底高程268.29m,中心线高程为268.55m,出口中心线高程为268.21m。底孔进口为孔径Φ520mm的钢管段,其后为内径Φ500mm的承插式铸铁管,出口安装Φ500mm闸阀一台。放水底孔进口外围由150#混凝土封堵,封堵段长5.0m。将现坝体放水底孔封堵后改造为1.0m×1.5m(宽×高)的横向排水廊道与坝体内纵向排水廊道1.2m×1.8m(宽×高)贯通。
(7)导流隧洞改建
导流隧洞在导流任务完成后,改造恢复为水库的放水底孔。导流隧洞进口底高程272.0m,洞身断面尺寸3.0m×4.0m(宽×高),为城门洞型,洞身段全长133.926m。在导流隧洞进口下闸封堵后,对进口段进行改建,改建段洞底高程仍为272.0m。改建段由渐变段、闸室控制段及钢管段等组成,全长25.0m。渐变段长9.0m,自进口封堵门后由3.0m×4.0m(宽×高)的矩形断面收缩为闸前断面1.2m×1.5m(宽×高);闸室控制段长6.0m,闸室上游布置检修闸门,闸门孔口尺寸1.2m×1.5m(宽×高),检修闸门后埋设Φ500mm的钢管,按水库原放水底孔恢复,并在钢管上设置放水控制闸阀,闸阀中心高程为272.75m;闸室段后接钢管段长1.0m。
在闸室控制段范围上部山体内开挖一竖井至洞身作为放水底孔的控制闸门井,竖井分上、下游两个闸门井,上游侧为事故检修闸门井,平面尺寸2.3m×1.2m(长×宽);下游侧为放水控制闸门井,平面尺寸2.3m×1.8m(长×宽),设置一道手动闸阀控制放水。事故闸门井检修平台高程为293.5m,平台上部设排架及启闭机房,启闭平台高程为