252(1)Ac= A- As=1000×800-20×3.14×=790187.5 mm2
4Ec3.00?104252(Ac?As)=×790187.5+20×3.14×=128340.625 mm2
5Es42.00?10
(2)σ1=K1(f1-f02)/As1= -6.42×10-5×(1380.62-1455.12)/( 3.14×
2
252)文档来自于网络4搜索 =2764.55 ×10-5kN/mm2
225σ2=K2(f22-f02)/As2=-6.15×10×(1312.32-1395.02)/( 3.14×)文档来自于网络4-5
搜索 =2806.51×10-5kN/mm2 σ3=2978.34×10-5kN/mm2 σ4=3021.76×10-5kN/mm2
1σ=×(2764.55+2806.51+2978.34+3021.76)×10-5=2892.79×10-5 kN/mm2
4文档来自于网络搜索 Nc=σ(EcAc?As)=2892.79×10-5×128340.625=3712.6kN Es结论:设计轴力值4130kN大与实际计算值3712.6kN;本题要求“轴力报警值取设计值100%”,因此未达到报警值。文档来自于网络搜索 解:二、根据表二计算(属于应变标定)
(1)计算应变量
ε=
11-622-6 22[-0.00051×10×(1465-1886)-0.00048×10?kf?f?jijij022??×(15222-19802)]=744.686×10-6
6092(609?2?16)2(2) 计算钢支撑截面积A=3.14×-3.14×
44 =29792.32mm2
注意:内园面积计算用的园直径=外园直径-2倍壁厚 (3)计算钢支撑轴力
6 / 9
N=744.686×10×Es×A
-6
=744.686×10-6×2.06×105×29792.32mm2
=4570300.26N=4570.3kN
结论:设计轴力值4870kN大与实际计算值3570.3kN;本题要求“轴力报警值取设计值100%”,因此未达到报警值。文档来自于网络搜索
注意:(1)1MPa=1N/mm2
1GPa =1kN/mm2
1n2?fj20)]EsA (2)表面应变计: N?[?kj?(fjinj?1式中N—钢支撑轴力(kN);
A—钢支撑截面积(mm2); Es—钢弹性模量(kN/mm2);
kj?—第j个表面应变计标定系数(10-6/Hz2);
; fji—第j个表面应变计监测频率(Hz)。 fj0—第j个表面应变安装后的初始频率(Hz)
A—609管钢支撑截面面积(单位㎜2),外园面积减去内园面积(环
的面积)。
(3)根据钢筋级别及混凝土标号从表格中能正确查找弹性模量Es
7 / 9
题目七:地下水位计算(潜水)
某基坑开挖深度为5.9m,自然地面绝对标高为+4.300m。要求基坑开挖前,坑内潜水位必须降至坑底面以下1.0m。已知坑内某潜水水位孔管口高出自然地面19cm,自管口测得水位深度为6.87m,试问当前基坑是否具备开挖条件(降水是否满足要求)。文档来自于网络搜索 解: (1)孔口标高为4.3+0.19=4.49m
(2)水位面标高为4.49-6.87=-2.38m (3)坑底面标高为4.3-5.9=-1.6m
(4)要求潜水必须降到标高为-1.6-1=-2.60m
结论:要求潜水必须降到的标高-2.60m较水位面-2.38m深0.22m,降水不满足要求。需要继续降水0.22m,才能满足要求。文档来自于网络搜索
水位计算需要注意:(1)水位上升取正值。 (2)水位下降取负值。
8 / 9
题目九:地下水位计算(承压水)
某基坑地质分布情况如下表所示,第⑦1a层和第⑦1b层为承压含水层,根据勘察资料可知,其静止水头埋深为10.8m,试计算当基坑开挖深度为19.0m时,第⑦层承压含水层是否对基坑底板造成突涌危险?(安全系数取1.1,水的重度取10.0kN/m)文档来自于网络搜索 土层编号 ① ② ③ ④ ⑤-1a ⑤-1b ⑥ ⑦-1a ⑦-1b
土层 填土 粉质粘土 淤泥质粉质粘土夹粘质粉土 淤泥质粘土 粘土 粉质粘土 粉质粘土 砂质粉土 粉砂 层厚(m) 底部埋深(m) 重度(kN/m3) 1.4 2.1 6.9 3.5 4.6 6.8 3.6 10.4 23.8 1.4 3.5 10.4 13.9 18.5 25.3 28.9 39.3 63.1 18.0 18.8 17.8 16.7 17.4 18.3 19.6 18.8 18.9 3
考量测的员工此题可以不看
9 / 9