洁净室
预防漏水专项方案
1
一、概述
本项目洁净室由于其特殊环境,一旦发生消防漏水事件,后果不堪设想。针对这种潜在的危机,结合其他项目生产经验,本着预防为主的前提,现总结以下措施预防消防漏水。
预防措施应根据四个不同的阶段——即深化阶段、材料阶段、施工阶段、后期管理阶段,分别采取相应的措施,以及发生突发事件的应急措施。
二、深化阶段
通过对管线布置深化和安装工艺改进,减少漏水隐患。
2.1 L10、L25层消防管道安装在最高处,减少后期其他专业施工对消防管道造成破坏; 2.2 L25层消火栓管道原设计消防箱沿马道布置,考虑到马道人流情况引起马道的晃动,导致管道丝口松动引起漏水,建议把消防箱优化安装到柱子上,马道延伸至消防箱附近;
2.3 L20层消防箱安装考虑消防箱下开洞,管道在箱体内安装,可以减少升降车及材料搬运过程中对管道的碰撞损坏。
三、材料阶段
做好材料进场前应验收工作,保证材料的高品质,杜绝材料引起漏水。 材料名称 管材 丝口管件 厌氧胶 法兰紧固 螺栓 喷头 消防撒水 软管 主要检查项 壁厚 具体操作 对照技术规范书及相关规范,采用游标卡进行壁厚检查 采购之前让厂家送样,用厌氧胶连接管件进行压力试验对厌氧胶和管件进行检查 进行试验检查 进行试验检查 进行试验检查 另外材料的存放也是关键,尤其易爆易碎的材料(如喷头)须单独存放,以杜绝材料挤压引起的隐伤。
四、施工阶段
严格执行施工规范及要求,把控施工质量。
2
4.1支架的预制以及测量放线工作需要严格控制,要保证在管道安装时做到横平竖直,不能使管道发生扭曲现象。
4.2焊接工作需要采用合格的持证焊工,组织焊工考试,确保焊接的质量。 4.3管道安装前需要做好检查工作,检查项如下表; 检查项 垫片 检查内容 垫片的材质、形式、尺寸是否符合要求 选用的垫片应与法兰的密封面形式相适应 螺栓及螺母的材质、形式、尺寸是否符合要求 螺母在螺栓上转动应灵活,但不应晃动 螺栓螺母 螺栓及螺母不允许有斑疤、毛刺 螺纹不允许有断缺现象 螺栓不应有弯曲现象 检查法兰的形式是否符合要求,密封面是否光滑,有无机械损伤、刨法兰 车车痕、径向刻痕、严重锈蚀、焊疤、油焦残迹等缺陷等缺陷,如不能修整时应研究具体的处理方法。 偏口:管线不垂直、不同心、法兰不平行。两法兰间允许的偏斜值如下:使用非金属垫片时应小于2mm;使用半金属垫片、椭圆垫、八角垫及与设备连接的法兰,应小于1mm。 管线及法兰 安装质量 错口:管线和法兰垂直,但不同心。在螺栓孔直径及螺栓直径符合标准的情况下,以不用其他工具将螺栓自由地穿入螺栓孔,即认为合格。 张口:法兰间隙过大。两法兰间允许的张口值(除去管线预拉伸值及垫片或盲板的厚度)如下:两法兰的张口应小于3mm;与设备连接的法兰张口应小于2mm。 错孔:管线法兰同心,但两个法兰相对应螺栓孔之间的弦距(或螺栓孔中心圆直径等)偏差较大。 4.4 丝扣连接控制要点
1、套丝应采用自动套丝机,套丝机应采用润滑油润滑
2、丝扣严格按照附表:管道螺纹长度尺寸表,进行套丝作业;大批量套丝之前必须送样,样品合格后才可批量套丝;安排专人每天对套出的丝扣进行检查,检查合格后,方可进行管件组装。
3、管道丝扣连接应牢固,管螺纹根部有外露螺纹,但不应超过3扣,丝扣填料不应
3
挤入管内,露在外面的部分应清理干净,被破坏的镀锌层表面及螺纹露出部分应做防腐处理,并每天检查。
4、连接时在管子的外螺纹与管件和阀件的内螺纹之加适当的填料,填料必须满足洁净要求,为不产尘材料,采用液态生料带(厌氧胶)。不得混合使用生料带+厌氧胶!不得使用AB胶!
5、安装时,先将内外螺纹表面的液态密封胶涂抹均匀,然后用手拧上管件,再用管钳收紧,对流出螺纹部分的液态密封胶,要及时清理干净,防止其滴在吊顶及地面。
附表:管道螺纹长度尺寸表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 公称直径 (mm) DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 普通丝头 长度 14 16 18 20 22 24 27 30 螺纹数 8 9 8 9 10 11 12 13 长丝(连设备用) 长度 50 55 60 螺纹数 28 30 26 短丝(连接阀类) 长度 12 13.5 15 17 19 21 螺纹数 6.5 7.5 6.5 7.5 8.0 9.0
4.5 喷淋撒水软管安装控制要点 1.硬管与吊顶垂直距离1050~1100mm 2.硬管与喷淋头中心偏位150~200mm 3.软管末端直管必须垂直 4.软管两端直管部份必须平行 5.软管末端必须固定於吊顶龙骨上
6.软管安装之前必须先按要求做出样板,检查合格后批量安装,每天检查,发现不合格马上整改,避免后期出现管道已经送水还须整改的情况
7.喷头属于易碎品,需轻拿轻放,单独存放 8.喷头安装须采用专用扳手,严禁安装前拆下保护罩 4.6 管道试压控制要点
4
试压前 管道试压前大范围悬挂警示标语,并对现场施工班组做好宣导教育工作 必须先打气压,在气压满足要求且确认管路系统无故障后才能进行水压试验 压力试验如不满足要求,严禁送水,须仔细排查确保不遗漏任何一个泄漏点,试压中 整改完成后再重新进行试压工作 试压过程中,加大对施工班组的宣导工作频率,安排专人职守、巡查隐患区域,减小人为破环的概率 试压后
试验完成后,泄水保0.2MPa气压至送水开始,确保在送水之前做到有漏可查。 五、后期管理阶段
5.1管道施工完成后,进入待打压阶段,如果需要进入夹层内施工,必须找管道的相关负责人员开具吊顶施工申请,确认后由管道人员陪同下进入夹层施工。
5.2加强教育,让工人树立成品保护的意识,完工管线不得踩踏、撞击。 5.3对未完工管道用管帽等措施保护,防止杂物进入。
5.4对管道上有阀门的系统(消火栓),把阀门的操作杆拆除,防止误操作导致泄露,需操作时在进行安装。
5.5对正在试压的管道高密度设置标识,专人巡视。
5.6针对过程中存在的问题及时做出处罚意见并通报有关人员。 5.7对部分完工管线,挂牌进行标识。
5.8搬运材料、机具及施焊时,要具有防护措施,不得将已安装的设施弄脏、砸坏。 5.9操作人员在施工中如暂不进行下一步工序或下班时,所有管道的预留口要采用临时封堵(如:采用钢板电焊或丝头堵头,以及用套管捆绑),以免掉进杂物,以至将来冲洗管道带来不必要的危险。
六、应急措施
6.1成立流动应急小组现场随时待命,建立巡场机制张贴巡场表专人巡场,如发生漏水时间,快速响应。
6.2设置漏水处理工具材料:塑料布、吸水抹布、大水桶、堵头、管钳、生料带等。
5