20 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yy1 yy2 yy3 yy4 yy5 yy6 yy7 yy8 gy.on/dy.of dy.on/dy.of Jd.on/jd.of qh.on/qh..of 注:遥信量设为“b”时,当发生变位时在向中央信号发信启动警笛的同时又向后台机报警。遥信量设为“y”时,当发生变位时在向中央信号发信启动警铃的同时又向后台机报警;遥信量设为“0 ”时,当发生变位时不向中央信号发信只向后台机报警;遥信量设为“n”时,当发生变位时中央信号和后台机均不作处理。 过压投入/退出 用??搜索,+修改,不用?? 低压投入/退出 接地投入/退出 切换投入/退出 6.3.4跳闸及报警信号指示
跳闸信号:
失压,接地,过压,却换, 指示在面板有独立的信号指示灯,同时数码管有相应信息闪烁。 报警信号:
报警动作同时面板报警灯亮,具体报警内容由显示数码管指示。 数码管显示码 bj-sy1 bj-gy1 bj-sy2 bj-gy2 yg-jd1 yg-jd2 yg-jdA yg-jdB yg-jdC yg-ptqh yg-ptd1 yg-ptd2 yg-dzer yg-zzbj 报警内容 1段母线失压动作 1段母线过压动作 2段母线失压动作 2段母线过压动作 1段母线单相接地报警 2段母线单相接地报警 A相接地报警 B相接地报警 C相接地报警 PT切换报警 1段PT断线报警 2段PT断线报警 保护定值错误报警 装置报警 20 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 21
7.调试大纲(适用于现场调试人员及检修维护人员)
7.1查看、输入或修改保护定值:
先输入密码,进入定值区,按“??”搜索出某个定值的汉语拼音提示符,按一下“?”则显示该定值大小,再按一下则进入修改状态,修改方法与输入密码方法相同,修改后按“??”确认。
7.2开关量的检查
注:出厂前已调好,在检修或现场调试遇到问题时可用到此项
可对照设计图纸看41-48端子,哪些端子有开关量输入,并用定点显示查看。
例如:41端子有220V电位(对D2端子)输入时,定点显示中的b00.0变为b00.1,c00.0变为c00.1,其余皆同。若确实有电位输入却没有这种变化,请检查开入母线(KRM,请看原理图)是否已送电。
7.3保护继电器的出口检查
输入密码3333后进入继电器出口试验状态,可以操作继电器以检查出口是否正确。
举例如下:按“??”调出bhj1,按两下“?”出现闪烁的off,按“+”后继电器动作,显示为do,此时第一个面板灯点亮,瞬时接通端子21,22,接通自保持节点35,37。 可按此方法操作其他继电器。
若操作后面板灯没亮,可检查继电器板(参看装置结构说明)是否插好。
显示提示符 出口名称 瞬时接通保护出口(参见原理图) bhj1 bhj2 bhj3 bhj4 bhj5 22bj 失压保护出口试验 接地保护出口试验 过压保护出口试验 PT切换试验 PT切换试验 装置报警继 电器试验 21-22 23-24 25-26 27-28;4-9 1,6 无 接通自保持信号出口 (参见原理图) 35-37 35-38 35-39 35-40 无 D1-36 7.4模拟量输入检查及精度检查
注:在出厂前已调好,只要在做试验时看一下即可,若发现有精度不准,再按此调。
将电流电压接入回路(如 电压100V),在定点显示中,按“??”搜索出要显示的电量提示符,按“?”进入该电量的实时显示状态,当显示值与输入值有较大误差(出厂标准为:测量回路超过05%误差、保护回路超过3%误差),应分别调节机箱底板上的电位器(打开机箱用转接板将插
北京德威特电力系统自动化有限公司 21
22 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书
在底板上的电位器引出,详见10.中③④⑤⑥图示),使显示值与通入电流,电压值接近。由于显示器显示值相对缓慢,在调节电位器至标准值附近时,应尽量缓慢些。
显示内容 1UAB 1UBC 1UCA 1U0 2UAB 2UBC 2UCA 2U0 回 路 1段母线AB 相电压 1段母线BC 相电压 1段母线CA 相电压 1段母线零序电压 2段母线AB 相电压 2段母线BC 相电压 2段母线CA 相电压 2段母线零序电压 端子号 1-5 2-5 3-5 4-A1 6-10 7-10 8-10 9-A1 电位器 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 7.5保护试验
注意:
1.此处所有定值均为随意设定,有正式定值请按正式定值。保护原理见2.2,保护出口见原理图。 2.实验时输入的电量都可在定点显示中显示察看。
7.5.1低电压测试
设定值为dyd=40v,dys=0.5s,dy.on,加入三相额定电压,当有一相电压低于dyd时,保护动作。
7.5.2过电压测试
设定值为gyd=70v,gys=0.5s,gy.on,加入三相额定电压,当有一相电压高于gyd时,保护动作。
7.5.3零序电压测试
设定值为u0d=30v,u0s=0.5s,jd.on,加入零序电压,当大于u0d时保护动作。
7.5.4动作时间测试
22 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 23
用到的空节点参见原理图。 注意:加入电量应大于保护动作值,一般为1.2倍,低电压保护的时间测试应由额定值降到0.8倍的定植。
7.5.4自动切换测试:
一段输入正常电压(57.74V), qh.on,当1PT开关和2PT开关,母联都在合的位置时,即装置的42,44,41端子有+KM(用于交流操作时与装置的D2端子)输入,且允许切换,即装置的46端子有+KM(用于交流操作时接装置的D2端子)输入时,当2PT断开,即44端子与+KM(用于交流操作时与装置的D2端子)断开时,PT切换动作,则1UA-2UA、1UB-2UB、1UC-2UC 导通,当44端接+KM(用于交流操作时与装置的D2端子)时,切换继电器返回。
当切换允许开关QK(端子46)断开时,PT切换被禁止。二段与此相同。
7.5.5PT回路断线报警
加入三相电压,拔掉任一相时发PT断线报警信号。
7.5.6 CAN网的连接
连接的方法是: 1. 将各装置依次相连;
2. 在首末端装置的NET端口接各一个120欧姆的电阻,当有601时可只接1个120欧的电阻; 3. 设定通讯卡上的拨码开关,投入终端电阻,将通讯卡插入主机卡槽; 4. 将九针插头插在主机通讯卡上;
5. 此时CAN网的CH+与CH-之间的电组织应该为60欧姆; 6. 所有装置通电,启动主机系统;
7. 整定个装置的站号、设备号(在定值区进行整定,参见上面相关部分);
8. 用定点显示查看各装置是否上网;(上网定点区显示为:CBL.1,CBE.0,当CBL.0,CBE.1为通讯
北京德威特电力系统自动化有限公司 23
24 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书
错误);
CH+与CH-的图示如下:
7.6更换插件注意事项
dvp-600系列保护所有型号的插件互换性说明如下 1. 电源板:所有型号间都可互换。
2. 继电器板: 所有型号间都可互换,互换时注意防跳电流的大小。 3. 监控板:除601,602外, 所有型号间都可互换,互换时注意更换程序;
4. 保护板: 除621.3,633,691,692之间通用外(18M晶振),其他型号间也都可互换,
但要注意,保护板上的芯片8582是存放保护定值的,故当换上备用板或其他装置的保护板时应将原来保护板上的芯片8582及程序换上,或者重新整定所有定值。
8.运行人员注意事项及要求
1. 熟练使用按键,会用定点显示查看电量的二次值,会查看定值。 2. 熟知各种报警信号。
3. 在保护动作后,先向主管部门汇报,并作记录后应将信号复归。 4. 运行中不得随便修改定值,运行中不得做继电器出口试验。
9.检修及维护:
1. DVP系列保护无论在可靠性、密封性、低功耗、抗震性等方面都有较高的指标,机箱内部部件可数年保持清洁、完好如初,属免维护产品
2. 但也可按照主管部门的安排定期进行检修,检修可按调试大纲进行。
10怎样调节模拟量
24 北京德威特电力系统自动化有限公司