DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 15
5.3装置端子图及接线说明
背部端子图 端子号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A1 代号 1UA 1UB 1UC 1UL 1UN 2UA 2UB 2UC 2UL 2UN 空 功 能 1段母线A相电压 1段母线B相电压 1段母线C相电压 1段母线零序电压 1段母线电压地 2段母线A相电压 2段母线B相电压 2段母线C相电压 2段母线零序电压 2段母线电压地 1,2段母线零序电压地 装置电源正 电压异常输出 电压异常输出 单相接地输出 单相接地输出 671 空 671 空 671 空 北京德威特电力系统自动化有限公司 15
11-19 20 21 22 23 24 25 26 27 POW+ SY SY JD JD 4UA 3UA 4UB 16 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书
28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 D1
3UB POW- 4UC 3UC 4UN 3UN XHM YBX SYX JDX PTDX PTQX DL G1 BKR G2 BKR QK BKR BKR XHFG KRM- 671 空 装置电源负 671 空 671 空 671 空 671 空 装置故障信号输出 电压异常信号输出 单相接地信号输出 PT断线信号输出 PT切换信号输出 母联开关位置输入 本段隔离开关位置输入 备用开关量输入 另一段隔离开关位置输入 备用开关量输入 PT自动切换允许输入 备用开关量输入 备用开关量输入 保护信号复归 开入母负 6. 数码管的六种显示及按键的使用说明
6.1 数码管的六种显示
1.循环显示 2.定点显示;
3.进入定值区的显示(输入密码1111后进入定值区);
4.进入保护继电器出口试验区的显示(输入密码3333后进入本区); 5.有报警或预告时的显示
6.2按键使用说明:
1.“??”搜索键与功能键,可按该键搜索调出PASS提示符以输入密码,定点显示时可搜索出所有电量的提示符,定值区可搜索出所有定值的汉语拼音提示符,在其他区也有相应搜索功能;在输入密码后要按该键确认,在定值区当定值修改后要按该键确认,此时作为一个确认功能键;
16 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 17
2.“?”显示、进入修改状态及移动修改小数点,在调出PASS提示符时,按两下该键进入输入密码状态,此时有一闪烁小数点,用“+”键可修改闪烁小数点所在位,按“?”键可移动该小数点;在定点显示状态,当用“??”搜索出电量提示符时可按该键显示该电量的实时二次值;在定值区,用“??”搜索出定值的汉语拼音提示符时,按一下该键可查看定值,按两下进入修改状态,修改定值与输入密码方法相同;
3.“+”修改键、操作键,在修改定值或输入密码时把小数点闪烁的数据位加1; 4.“信号复归”键,无论在六种状态的哪种,只要按该键,都将进入循环显示状态。
6.2.1输入密码的方法:
在循环状态(若在其他状态,可按复归键进入该状态),按“??”出现PASS,按两下“?”进入密码输入状态,出现一闪烁的小数点,按“+”修改闪烁小数点所在位,按“?”移动小数点,修改其他位,直至输入1111、3333 ,最后按“??”确认,则分别进入定值区,遥控操作出口试验区或保护继电器出口试验区。
6.2.2输入修改保护定值的方法:
在输入密码1111后按键“??”确认后进入定值区,显示为sno,此为装置通讯站号的提示符,继续按键“??”可以搜索出其他的定值汉语拼音提示符,按键“?”后则显示该定值大小,第二次按下改键后则进入修改状态,出现一闪烁的小数点,按键“+”则可修改闪烁位大小,按键“?”可移动闪烁小数点的位置,改完后按键“??”确认。
6.2.3打开与关闭保护软压板的方法:
进入定值区后,搜索出保护开关提示符,例如过压:gy,按键“?”,则显示开关的状态,gy.on表示为打开状态,gy.of为关闭状态,第二次按下“?”则进入修改状态,on或of不停的闪烁,按键“+”可进行修改,最后按键“??”确认。
6.2.4搜索的三种方法(适用于定点显示和进入定值区的显示):
1.快速向前:按住“??”不放即可向前快速搜索提示符,但不显示其值;
2.慢速向前:轮流按“??”和“?”即一步一步向前走,可搜索提示符,并显示其值; 3.慢速向后:一下一下按“??”,即一步一步可向后退,搜索提示符。
6.3几种显示列表:
前三种显示及最后一种在下面列表给出,其他在保护试验中说明
6.3.1正常循环显示(供运行人员使用)
正常工作时,面板上四位数码管依次显示
1Ua=xxx.x 1Ub =xxx.x 1Uc =xxx.x 1U0=xxxx 2Ua =xxx.x 2Ub =xxx.x 2Uc =xxx.x 2U0=xxx.x 显示值为接入装置的电压二次值乘PT变比后的值(一次值)
北京德威特电力系统自动化有限公司 17
18 DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 变量代号 名 称 1UAB 1UBC 1UCA 1U0 2UAB 2UBC 2UCA 2U0 I段母线AB 相电压 I段母线BC 相电压 I段母线CA 相电压 I段母线零序电压 II段母线AB 相电压 II段母线BC 相电压 II段母线CA 相电压 II段母线零序电压 6.3.2定点显示(供运行人员或调试人员用)
当按下“??”后,显示器出现“PASS”字样,询问密码,此时不输入密码。继续按“??”,则进入定点显示状态,并依次显示各功能代号,当需要看某个功能代号的内容时,按下“?”键即可,再按一次“??”进入下一个功能代码显示。 使用定点显示,可单独显示某一电气量,此时相当于一个“万用表”功能,显示变量随实际电流、电压、功率、频率等二次实际值变化而变化(该功能主要为方便调试用,不乘PT、CT变比)。 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PASS 1UAB 1 1UBC 1 1UCA 1 1U01 2UAB1 2UBC1 2UCA1 2U01 1UAB2 1UBC2 1UCA2 1U02 2UAB2 2UBC2 2UCA2 密码 I段母线AB 相监控电压 I段母线BC 相监控电压 I段母线CA 相监控电压 I段母线监控零序电压 II段母线AB相监控电压 II段母线BC相监控电压 II段母线CA相监控电压 II段母线监控零序电压 I 段母线AB 相保护电压 I 段母线BC 相保护电压 I段母线CA相保护电压 I段母线保护零序电压 II段母线 AB 相保护电压 II段母线BC相保护电压 II段母线CA相保护电压 18 北京德威特电力系统自动化有限公司
DVP-671/672微机PT监控装置使用说明书 19
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2U02 b00-0/1 b01 b02 b03 b04 b05 b06 b07 b08 b09 b10 b11 c0 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 II段母线保护零序电压 保护板端子41状态,有输入为1,无输入为0,以下同 远方/就地开关状态 保护板端子46状态 保护板端子42状态 保护板端子43状态 保护板端子44状态 保护板端子45状态 保护板跳合闸回路接通状态TQ/HQ 保护板端子47状态 保护板端子48状态 J6继电器出口状态 保护板端子50状态 监控板断路器状态,端子41状态 监控机箱端子42状态 监控机箱端子43状态 监控机箱端子44状态 监控机箱端子45状态 监控机箱端子46状态 监控机箱端子47状态 监控机箱端子48状态 6.3.3定值显示修改
在“PASS”下输入密码1111后,即可对各定值显示修改。项9-28供产品出厂前工厂测试使用 序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 代号(码) sno no gyd gys dyd dys u0d u0s pn 定值范围 5.0-150.0V 0.10-99.99S 5.0-100.0V 0.10-99.99S 5.0-150.0V 0.10-99.99S 名称 装置通讯站号 所控设备编号 过压定值 (相电压值) 过压时间 低压定值(相电压值) 低压时间 零序电压定值 零序电压时间 PT变比 北京德威特电力系统自动化有限公司 19