25 26 27 风压测试仪 声级计 电动打压泵 台 台 台 1 1 2 三、 施工方法及质量要求
(一) 电气工程主要施工方法及质量要求
1. 管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求。
2. 首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按照设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。
3. 根据设计要求及图纸会审记录,配合土建作好各楼层导管的预留、预埋。 4. 关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒定位、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检、互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规要求。
5. 电缆桥架的安装:桥架由厂家按要求加工好后,进场需经专业人员会同监理检验合格后方可使用。
6. 桥架在其安装部位的装修工程完成后,即可进行。吊顶桥架安装应在吊顶前进行。 1.1.1管穿线工程
(1)作业条件:管穿线在配管和配合土建结构施工完毕后进行。在穿线前必须将管的积水和杂物清理干净。
(2)按照施工规要求,相线、零线及保护地线颜色区分为:相线为黄、绿、红色;零线为淡蓝色;保护地线为黄绿双色线。
(3)穿线完毕后,应对线路作绝缘摇测,选用1000V,0~1000MΩ的绝缘电阻表测量,照明绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路绝缘电阻 不小于1MΩ。 1.1.2防雷接地分项、检验批工程的施工及质量要求:
(1)本工程防雷等级为二级,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地,各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置,共频接地电阻不大于1Ω。
(2)避雷网:根据图纸设计及图纸会审记录的要求,在屋面防水层垫层暗
设不大于8*8m的避雷网格,采用φ10镀锌圆钢。利用屋面上构架及构架梁的钢筋(2根φ10圆钢)作避雷带,明敷于女儿墙上的避雷带采用φ10镀锌圆钢。并与建筑物剪力墙上暗柱作防雷引下线的主筋焊接,下端与基础主筋焊接。
(3)强弱电共用接地:变配电室及电气设备间接地由结构底板钢筋通焊的接地板引出—40*4mm镀锌扁钢。
(4)具体操作工艺要求和做法详见《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002)、《建筑电气通用图集》(92DQ)和有关技术标准及技术交底。
1.1.3电缆敷设分项工程施工方法:
(1)根据设计图纸要求选择电缆。施工前对电缆进行详细检查,并做绝缘摇测,用1KV摇表摇测,线间及对地的绝缘电阻不小于10MΩ。
(2)电缆敷设前,把电缆排列图画出来,防止电缆交叉,拐弯处以最大截面电缆允许半径为准,同等级电压的电缆支架敷设时水平净距不得小于35mm,标志牌注明电缆编号、规格、型号及电压等级,沿支架桥架敷设电缆,在其两端拐弯处交叉处挂标志牌。
(3)作业条件:变配电室全部电气设备及用电设备配电箱、柜安装完毕,电缆桥架安装完毕,且检验合格,电缆检测合格后,即可进行电缆敷设工作。 (4)本工程的电缆既有沿桥架敷设的,也有穿保护钢管在电气竖井明设的,做法参照电气规及相关工艺标准中电缆敷设相关要求,电缆的排列和敷设要求详见技术交底。 1.1.4封闭插接母线安装
(1)根据图纸设计要求选择插接母线。设备进场后,根据装箱单配合甲方、监理单位及供货单位对进场设备及附件共同进行检查。
(2)作业条件:封闭插接母线的安装部位的建筑装饰工程结束后进行安装。 (3)本工程插接母线电源用电缆,由变压器至低压进线柜沿桥架水平、电气竖井垂直敷设而至。具体做法参照电气规及有关技术标准、《建筑电气通用图集》92DQ5及相关技术交底。 1.1.5配电箱、柜的安装
(1)本工程配电箱包括明箱和暗箱,根据设计要求加工定货。暗装配电箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用沙浆填实周边,明装箱量好尺寸,用膨胀螺栓固定,不破坏箱面油漆,水平端正不歪斜。 (2)配电箱柜进场时,设备要有铭牌,并注明厂家名称,附备件齐全,设备开箱检查配合甲方、监理单位及供货单位对进场设备及附件共同进行,并做好记录。
(3)基础型钢安装时,将型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆,按图示位置把基础型钢架设在预留件上,用水平尺找平找正,用电焊固定,将接地扁钢与基础型钢两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍。 (4)柜安装按图布置稳放,就位后先找正两端的柜,再在柜高2/3处绷小线找正,采用0.5mm铁片调整,最后用M12镀锌螺栓固定。柜体与柜体,柜体与挡板,均用镀锌螺丝连接,每台柜单独与接地干线连接。
(5)按图纸敷设柜与柜之间控制电缆连接线,柜顶母线,柜二次连接线。送电空载运行24h,无异常现象,办理验收手续。 1.1.6灯具、开关、插座安装
(1)灯具安装前,对灯具外观进行检查,完好无损的灯具方可使用。根据灯具的安装场所,检查灯具是否符合要求,灯配线是否符合设计和工艺标准,检查标志灯批示方向是否正确,应急灯是否可靠灵敏,3kg以上的灯具须埋钩后或螺栓,预埋件必须牢固可靠。走廊的吊顶低于2.4m处,灯具金属外客作良好接地处理。灯具安装牢固、端正,位置正确。
(3)开关、插座规格、型号符合设计要求,产品要有合格证,进场检验合格。所有开关的切断位置一致,电器灯具的相线要经开关控制,单相插座应左零右火,三孔插座接地保护均在上方;成排开关、插座高度一致,高低差不大于2mm,同一室安装插座高低差不大于5mm。
(4)作业条件:灯具、开关、插座的型号、规格质量符合要求,土建装修工程基本完成后进行。
1.1.7电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 (1)电气安装各分项检验批工程质量标准 1) 管路敷设分项检验批质量标准:
材质及规格、品种型号必须符合设计及规要求,各种材料必须有合格证,在混凝土敷设宜做防腐,管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均做焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15mm。 2) 管穿线分项、检查批质量标准:
材质及品钟、规格、型号必须设计及规要求,材料必须有合格证,导线的情况下进行,同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。
3) 接地装置分项、检查批质量标准:
材质的品种、规格、型号必须符合设计及规格要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢与扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊渣清理干净,在焊接处进行防腐处理。 4) 电气器具及配电箱安装质量标准:
材质及品种、规格、型号必须符合设计要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱接压线作到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5) 建筑电气部分观感质量标准:
工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量合格,出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规标准要求;在线路敷设,配电箱、照明器具及防雷接地更等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2、建筑电气安装工程通病预防措施 2.1.1管路敷设通病:
管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,改进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。
原因分析:钢管管口不齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱
绝缘电阻必须≥0.5ΜΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确、无误
扣,原因是板牙掉出。管口入箱长短不一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒又没有设挡板而造成。管口有毛刺是由于锯管后未用锉刀打光口,弯曲半径太小是因为煨管肘出湾太急,弯管器的槽过宽也会出现管径弯扁,表面凹裂现象,出现裂缝是因为管路保护层太薄引起,在受力的情况下出现裂缝。 预防措施
锯管时,人必须站稳,手腕不 颤动,出现马蹄口时,可用板锉锉平,然后在用圆锉将管口锉成喇叭口。套 丝时应检查板牙是否符合规格、标准、应加滑润 油。管口入箱盒时可在外部加锁母,吊顶配管时必须在箱(盒)外用螺母锁定,配电箱入管较多时,可在箱设置一块平挡板,将入箱的管子顶住,待管路固定后,拆去此板确保管口入箱一致。管子煨弯时应用定型的弯管器,随着煨弯随着向后移动煨弯器,使煨出的弯平滑,敷设管路时,保护层一定要大于20mm以上,这样才能避免出现裂缝现象。 2.1.2 金属管线保护地线和防腐通病:
金属管线保护地线截面不够,焊接面太小,达不到标准,煨管及焊接处刷防腐漆有遗漏。
原因分析:金属管线敷设焊接时,对焊接地线的作用和重要性概念不清,对金属管线刷防锈漆的目的、部位不明确。
预防措施:金属管线接头处,用φ6以上的钢筋焊接,双面满焊,焊接长度要求达到跨接地线直径6倍以上。金属管线刷防腐漆除了直接埋设在混凝土中可免刷外,其他部位均应进行防腐处理,另外防雷接地线的各焊接处,清除皮后,刷防锈漆,最后再刷银粉。 2.1.3 箱盒安装质量通病:
箱盒安装标高不一致,箱盒开孔不整齐,铁盒变形,箱盒抹灰缺阳角,现浇混凝土墙箱盒移位,安装电器后,箱盒赃物未清理。 原因分析:
稳箱盒时未参照土建装修预放的统一水平线控制标高,尤其是在现浇混凝土墙、柱配管的模板放平线未找,铁箱盒用电气焊切割开孔,致使箱盒变形,孔径不规矩,木箱盒开孔用钢锯锯成长方口,甚至敲掉一块箱子绑,土建施工时模板变形或移动,而使箱盒移位,凹过墙面,土建施工抹底子灰时,盒