好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙混凝土浇筑技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程名称 水岸家园G3楼 交底部位 剪力墙结构砼浇筑 交底班组 日 期 2013、5、7 交底内容:

剪力墙结构砼浇筑

本技术交底适用于剪力墙混凝土的浇筑工程。 1.材料要求 商品混凝土必须有开盘鉴定。 2?主要机具

小白线、标杆、4米的铝合金刮尺、平锹、混凝土吊斗、插入式振捣器、木抹子、长抹子、 胶皮水管、铁板、塔式起重机等。

3. 作业条件

(1) 浇筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋铁件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求, 并办完隐、预检手续。

(2) 浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕并经检查合格。

(3) 工长对操作班组已进行全面施工技术交底。混凝土浇灌申请书已被批准。 4. 操作工艺 工艺流程:

作业准备T混凝土运输T柱、梁、板、剪力墙、楼梯混凝土

浇筑与振捣T养护

(1 )作业准备

浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是 否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。 剪力墙根部松散混凝土已剔掉清除。平台模板用水管浇水湿润。

(2) 混凝土运输

混凝土自搅拌机中卸出后,应及时送到浇筑地点。在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥 浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。如混凝土运到浇灌地点有离析现象时,必须在浇灌前 进行二次拌合。

混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕的延续时间,不宜超过表

现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。

(3) 混凝土浇筑与振捣的一般要求:

混凝土卸出至浇筑完毕的时间

表 2 -44 混凝土强度等级 < C30 > C30 气温「C) 低于25 120 90 高于25 90 60 2?44的规定。

45min或混凝土出

泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作,如果发生故障,停歇时间超过

(min)

工程名称 水岸家园G3楼 交底部位 剪力墙结构砼浇筑 交底班组

日 期 2013、5、7 注:1。掺用外加剂或采用快硬水泥拌制混凝土时,应按试验确定。 1)

采取措施,用串桶或溜管 等。

混凝土自由倾落高度不得超过 2米,浇筑高度如超过 3米时必须

2) 浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般为振 捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50厘米。

3) 使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到 均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的

1.5倍(一般为30?40厘米)。振捣上一层时应插入下

层5厘米,以清除两层间的接缝。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板 覆盖已振实部分边缘。

4) 浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之 前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定,一般超 过2h,应按施工缝处理。

5) 浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞 情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。

6) 用小白线带上钢筋上的标高,用 4米的铝合金刮尺刮平,少的加、多的用平锹铲到未带线 部位,压光二遍。

(5)柱的混凝土浇筑: 1) 混凝土应分层

振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于 外,下面要有人随时敲打模板。

2) 柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。 在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇

(6)梁、板混凝土浇筑:

1) 梁、板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑 成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑 连续向前进行。

2)

度大于 1米的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下

和板连成整体高2?3厘米处。

1?1.5h,使其获得初步沉实,再继续浇筑。 50厘米,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣

柱浇筑前底部应先填以 5?10厘米厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆,柱

浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下二层料,用“赶浆法”

保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁帮部位要注意振实,振 捣时不得触动钢筋及预埋件。

3) 浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用 插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。 施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

4) 施工缝位置:施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝 网挡牢。 5) 用小白线带上钢筋上的标高,用 4米的铝合金刮尺刮平,少的加、多的用平锹铲到未带线 部位,压光二遍。

-

工程名称 水岸家园G3楼 交底部位 剪力墙结构砼浇筑 交底班组 日 期 2013、5、7 (7) 剪力墙混凝土浇筑:

1) 如柱、墙的混凝土强度等级相同时,可以同时浇筑,反之宜先浇筑柱混凝土,预埋剪力墙 锚固筋,待拆柱模后,再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。

2) 剪力墙浇筑混凝土前,先在底部均匀浇筑 用铁锹入模,不应用料计斗直接灌入模内。

3) 浇筑墙体混凝土应连续进行, 间隔时间不应超过 2h,每层浇筑厚度控制在 60厘米左右,因 此必须预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。

4) 振捣棒移动间距应小于 50厘米,每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为度,为使上下层混 凝土结合成整体,振捣器应插入下层混凝土

5厘米,振捣时注意钢筋密集及洞口部位,为防止出

现漏振,须在洞口两侧同时振捣,下灰高度也要大体一致。大洞口的洞底模板应开口,并在此处 浇筑振捣。

5) 混凝土墙体浇筑完毕之后,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按标高线将墙上表面混 凝土找平。 (8) 楼梯段混凝土浇筑:

1) 楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起振 捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子

(9) 养护:

混凝土浇筑完毕后,应在 12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿 状态,养护期一般不少于 7昼夜。

5 .质量标准 (1 )保证项目

1) 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,检查出厂合格证或试 验报告是否符合质量要求。

2) 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范规定。 3) 混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合《混凝土强度检验评定标准》 —87)的规定。

(2) 基本项目;

混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。 (3) 允许偏差项目:见表 2— 45。

现浇框架混凝土允许偏差 项 次 1 2

5厘米厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆,并

(或塑料抹子)将踏步上表面抹平。

2) 施工缝位置:楼梯混凝土宜连续浇筑完,多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段三分之一的部 位。

(GBJ107

表2 — 45 允许偏差(mm) 单层多层 高层框架 5 ± 5 尺量检查 用水准仪或尺量 检验方法 项目 轴线位移 标高 柱、墙、梁 层高 8 ± 10