TQXDB-III 多功能继电保护及变电站综合自动化实验培训系统

实验 指导书

2.2 DL-31型电流继电器特性实验

2.2.1 实验目的

(1) 了解常规电流继电器的构造及工作原理。

(2) 掌握设置电流继电器动作定值的方法。

学习 TQWX-III 微机型继电保护试验测试仪的测试方法, 并测试 DL-31 型电流继电器的动

(3)

作 值、返

2.2.2 实验原理及实验说明

2.2.2.1 实验原理

DL-31 型电流继电器用于电机、 变压器及输电线的过负荷和短路保护中, 作为启动元件。 DL-31 型电流继电器是电磁式继电器,当加入继电器的电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,

动合触点闭合,动断触点断开;当电流降低到

0.8 倍整定值左右时,继电器返回,动合触点断开,

动断触点闭合。

继电器有两组电流线圈,可以分别接成并联和串联方式,接成并联时,继电器动作电流可以扩

大一倍。继电器接线端子见图 2-2-1,串联接线方式为:将④、⑥短接,在②、⑧之间加入电流;并 联接线方式为:将②、④短接,⑥、⑧短接,在②、⑧之间加入电流。做实验时可任意选择一种接 线方式(出厂时电流继电器线圈默认为串联方式)

图2-2-1 DL-31继电器接线端子

2.2.2.2 实验说明

测试方法:控制测试仪的输出,从小到大动态地改变加入电流继电器中的电流,直至其动作;

再减小电流直至其返回,测试电流继电器的动作值、返回值和返回系数。可采用自动测试方法,也 可采用手动测试方法。

(1)自动测试继电器动作值及返回值

方法:将测试仪设置为程控方式对继电器进行测试:开始实验后测试仪自动按设定步长增加发 出的电流,直至电流继电器动作;再自动按所设定的步长减小电流,直至电流继电器返回。

(2)手动测试继电器动作值及返回值

方法:将测试仪设置为手控方式对继电器进行测试:手动操作不断增加测试仪发出的电流,直 至电流继电器动作;再不断减小电流,直至电流继电器返回。

2.2.3实验内容

2.2.3.1 实验接线

如图2-2-2所示,将测试仪产生的任意一相电流信号(如 In连接,继电器的动作接点连接到测试仪的任意一对开入接点上 中将继电器动作接点连接到开关量输入 “24V-”

为实验台上提供的直流电源,

注意事项: 由于测试仪的上面一排开入端子在实验台内部与 24V+电源固定连接,因此电流继电器动作接点即测试仪开入端 子应连接在指示灯“ A”接线端侧,否则可能短路! la )与电流继电器的电流输入端子

(注意接线柱的颜色要相同,

I

图2-4

1 上),同时连接到信号灯的控制回路中。 图中“ 24V+ ”、

“A”、“K”为信号灯接线端子。信号灯可任选红色指示灯或绿色指示 灯。

继电保护及变电站综合自动化实验培训系统实验指导书