好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

零序电流互感器说明手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

LBD-LCT型零序电流互感器

说 明 书

1

LBD-LCT型零序电流互感器说明书

批准:

审核:

校核:

编写:

2

零序电流互感器说明书

目录 1. 简介 ............................................................................................................. 4 2. 使用环境 ..................................................................................................... 4 3. 零序电流互感器技术指标 .......................................................................... 5 4. 外型及安装尺寸(所有互感器均提供整体式和开口式两种规格) ........ 5 5. 安装使用说明 ........................................................................................... 10 6. 注意事项 ................................................................................................... 10 7. 现场电缆与互感器规格选择参数 ............................................................ 10

3

LBD-LCT型零序电流互感器说明书

1. 简介 LBD-LCT型零序电流互感器经电力部电力系统自动化设备质量检验测试中心检测合格,具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点,特别是LBD-LCT普通型零序电流互感器也能适应于零序电流在1A、2A的系统。外形设计为圆形和方形两种,美观合理、结构新颖。适合于电力、冶金、煤炭、铁路、石油、化工、建材等行业的供电系统中使用。

LBD-LCT系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,绝缘性能好,外型美观,具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便的特点,其性能优于一般的零序电流互感器。应用范围广泛,不仅适用电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地)选用相适应的零序电流互感器。

2. 使用环境

2.1环境温度:-10℃~+60℃,日平均气温不超过+40℃。

4

零序电流互感器说明书

2.2相对湿度:<85%。

2.3大气压力:80kPa~200kPa。

2.4周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏腐蚀性气体、霉菌等。

3. 零序电流互感器技术指标

3.1交流电压:0.38~66kV。 3.2电网频率:50Hz。

3.3同名端:一次由互感器正面“L1”侧穿入,二次为“K1”。 3.4型号及数据、外型尺寸详见后续图表。

3.5 普通零序电流互感器零序电流:一次侧输入电流1A~36A(36A以上定做),二次侧输出电流20mA~300mA,提供4个接线端子可选。 与我公司MLN98型微机小电流系统接地选线装置配用的接线端子选用说明: 系统一次零序电流(A) 选用端子 1≤Iο≤6 6≤Iο≤12 12≤Iο≤36 1*2 1*3 1*4 3.6二次负荷电阻:≤1.0Ω 4. 外型及安装尺寸(所有互感器均提供整体式和开口式两种规格) 4.1普通零序电流互感器

圆形: 单位:毫米 中心内孔型号 ? LCT-0 LCT-1 40 60 地脚尺寸 宽度L 高度H 厚度D 高h 螺栓规格中心距A Md 115 115 105 105 50 50 63 63 M5*10 M5*10 85±0.5 85±0.5 5

9uf9x8ac5q38gut0xsx29kcek7hm3l0140d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享