多层住宅的施工组织设计毕业论文
本建筑物建筑层数为地下1层、地上4层 本建筑物高度为檐口距地高度为18.6米
本建筑物设计标高±0.000相当于绝对标高=41.50 一. 设计依据:
1.经有关部门批准的方案设计文件及图纸. 2.国家和地方现行的有关规范和相关法规. 3.由甲方下达的设计任务书.
4.与建设用地有关的地质,地理及市政条件. 二. 工程概况:
1.本建筑物为“广联达办公大厦” 2.本建筑物建设地点位于北京市郊 3.本建筑物用地概貌属于平缓场地 4.本建筑物为二类多层办公建筑 5.本建筑物合理使用年限为50年 6.本建筑物抗震设防烈度为8度
7.本建筑物结构类型为框架-剪力墙结构体系 8.本建筑物建筑布局为主体呈\一\形内走道布局方式 9.本建筑物总建筑面积为4745.6平方米 10.本建筑物建筑层数为地下1层、地上4层 11.本建筑物高度为檐口距地高度为18.6米
I
12.本建筑物设计标高±0.000相当于绝对标高=41.50 三.节能设计:
1.本建筑物的体形系数<0.3
2.本建筑物框架部分外墙砌体结构为250厚陶粒空心砖,外墙外侧均做35厚聚苯颗粒,外墙外保温做法,传热系数<0.6
3.本建筑物外铝合金喷塑门窗均为单层框中空玻璃.传热系数 3.0 4.本建筑物屋面外侧均采用40厚现喷硬质发泡聚氨 保温层,导热系数 小于0.024. 四.防水设计
1.本建筑物地下工程防水等级为一级,用防水卷材与钢筋混凝土 自防水两道设防要求;底板.外墙.顶板卷材均选用3.0厚两层SBS 改性沥青防水卷材,所有阴阳角处附加一层同质卷材,底板处在卷 材防水的表面做50厚C20细石混凝土保护层;钢筋混凝土墙体 自防水做法详见结施图,侧墙处外做60厚泡沫聚苯板保护墙,保护 墙外回填2:8灰土夯实,回填范围500-1500.在地下室外墙管道穿 墙处,防水卷材端口及出地面收口处用防水油膏做局部防水处理. 2.本建筑物屋面工程防水等级为二级,坡屋面采用1.5厚聚氨酯防水涂膜防 水层(刷三遍),撒砂一层粘牢;平屋面采用3厚高聚物改性沥青防水卷材 防水层,屋面雨水采用?100无缝钢管内排水方式.
3.楼地面防水:在凡需要楼地面防水的房间,均做水溶性涂膜防水 三道,共2mm厚,防水层四周卷起300mm高.房间在做完闭水试 验后再进行下道工序施工.凡管道穿楼板处均预埋防水套管.
II
4.集水坑防水:所有集水坑内部抹20厚1:2.5防水水泥砂浆,分三 次抹平,内掺3%防水剂. 五.建筑防火设计
1.防火分区:本建筑物一层为一个防火分区
2.安全疏散:本建筑物共设两部疏散楼梯,均为封闭楼梯,每部楼梯均 可到达所有使用层面,每部楼梯梯段净宽均大于1.1米,并满足安全 疏散要求
3.消防设施及措施:本建筑物室外设消防水池;本建筑所有构件均达 到二级耐火等级要求,穿越防火分区的管线予留套管及予留洞均用 防火砂浆或防火枕堵严;每个防火分区之间用防火墙.甲级防火门隔 开,设备用房门均为钢质甲级防火门 六.墙体设计
1.外墙:地下部分:均为250厚自防水钢筋混凝土墙体,在地上 部分:均为250厚陶粒空心砖及35厚聚苯颗粒保温复合墙体. 2.内墙:均为200.100厚煤陶粒空心砖墙体. 3.墙体砂浆:煤渣砌块墙体使用专用M5砂浆砌筑.
4.墙体护角:在室内所有门窗洞口和墙体转角的凸阳角,用1:2水泥 砂浆做1.8米高护角,两边各伸出80,停车库为L50X50X4角钢 护角,范围300~1500.
七.有关本建筑使用的材料和设备说明:
1.本套施工图纸中对建筑物使用的金属门窗.玻璃幕墙及干挂石材,仅对 其提出所用石材和玻璃的基本材质及颜色要求,提供其洞口和分格尺
III