好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

门诊综合楼工程机房设备托管服务方案p

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

棒香点燃直接推入香座(棒香点燃部位朝下,注意保证棒香在烟管的中心垂直位置,并留10毫米尾部露出,以方便取出残香);

2)将加烟试验器与伸缩杆配合好拉到所需工作长度,然后把实验器顶端浮动开关顶在被检探测器下端(出烟口预先调整到正好对正探测器进烟窗口位置);

3)机内线路接通,绿色指示灯亮,风泵开始工作,开始记录响应时间,待探测器报警指示后,移开加烟试验器,风泵自动切断电源,绿色指示灯灭;

4)使用对讲机与中控室联系,确认测试效果; c.与中控值班联动:

1)中控室接到消防报警器显示报警烟感,根据实物图的显示确定报警具体地点;

2)使用对讲机与现场测试人员核对所在位置,询问是否处于正常; 3)根据测试结果做好详细记录,中控值班员、测试人确认; 4)测试完毕后中控室手动按消防主机的“复位”键进行复位;

d.根据测试结果填写相关记录,对故障点及时联系相关单位进行维修,直至正常;

c.技术参数:

响应时间:<30秒 电源:直流4.8V,700mA/h 烟源:特制棒线香 工作电流:<120mA 烟速:<0.5m/s 连续工作时间:5小时

分类 位置 工作标准及检查内容 1 检查设备运行状态; 检验方法 查看记录 频率 1次/日 备注 报警控制管理主机 2 表面清洁 ; 现场查看/查看记录 1次/半月 3 内部除尘。 现场查看/查看记录 1次/半年 1 检查外观、接线; 现场查看/查看记录 1次/半年 网络控制箱 2 表面清洁 ; 现场查看/查看记录 1次/季度 3 内部除尘。 现场查看/查看记录 1次/半年 1 检查接线、探测范围、防水状况等; 查看记录 1次/季度 红外对射探测器 安全防范系统 图像采集设备 2 表面清洁; 现场查看/查看记录 1次/季度 3 内部除尘。 现场查看/查看记录 1次/半年 1次/周 1 检查监视画面、录像功能; 查看记录 2 表面清洁; 现场查看/查看记录 1次/半月 3 内部除尘。 现场查看/查看记录 1次/半年 1 检查聚焦、红外夜视、接线、防水状况等,进行相应的调试; 摄像机 2 镜头表面清洁; 查看记录 1次/季度 现场查看/查看记录 1次/季度 3 防护罩内部除尘。 现场查看/查看记录 1次/年 1 检查防雨罩、接线等,进行相应的调试; 查看记录 1次/半年 解码器 2 表面清洁 ; 现场查看/查看记录 1次/半年 3 内部除尘。 查看记录 1次/年 1 检查运转、接线,进行清晰度调校; 查看记录 1次/半年 云台 2 表面清洁; 现场查看/查看记录 1次/半年 3 转动部位上润滑油。 查看记录 1次/年 1 检查外观; 现场查看/查看记录 1次/月 1次/月 1次/日 巡更点 2 表面清洁; 现场查看/查看记录 3 存储巡更记录。 查看记录 读卡器 1 检查外观 现场查看/查看记录 1次/月 1次/月 1次/两个月 2 彪面清洁,查看防水状况。 现场查看/查看记录 电磁锁门锁 3.检查吸力、外观、接线。 现场查看/查看记录 出门按钮 检查开锁功能、接线。 现场查看/查看记录 1次/两个月 3.12 安全防范系统工作标准及检查细则和消防设施设备维护养护标准及检查细则

分类 位置 工作标准及检查内容 1 巡查设备运行情况,保证 24小时连续正常运行; 火灾报警控制器、联动控制设备 2 检查测试报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能; 3 机柜内部除尘。 1 抽查测试火灾报警探测器、手动火灾报警探测器、报警按钮、警报装置的报警、警报手动报警按钮、警报装置 功能; 2 探测器投入运行2年后,每3年由专业清洗单位清洗1次。 1 检测切换主、备电源; 备用电源 查看记录 查看记录 1次/三年 1次/月 1次/季度 查看记录 查看记录 1次/月 1次/年 查看记录 1次/月 检验方法 查看记录 频率 1次/日 备注 消防设施设备维修养护 2 备用电源、蓄电池充放电试验。 查看记录 1 检查测试消防专用电话、重要场查看记录 (二)消防广播系统 所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能,并测试音量; 1次/月 2 机柜内部除尘;机柜内的设备内部除尘。 1 检查测试防排烟风机、排烟阀的(三)防排烟系统 联动功能,核对风速; 现场查看/查看记录 查看记录 1次/年 1次/月 1次/年 1次/月 2 养护防排烟风机、电源控制柜、查看记录 风口、排烟阀等。 1 抽查测试防火门的启闭功能; 2维修养护防火门附件 3在门的转动部位补充 润滑油。 1 消防泵、喷淋泵盘车 2 检查润滑情况; 3 养护室内、外消火栓 查看记录 查看记录 查看记录 查看记录 查看记录 查看记录 (四)防火分隔设施 2次/年; 1次/年 1次/月 1次/半年 1次/年 1次/月 1次/日 1次/月 (五)水灭火系统 (七)应急照明、测试切断正常供电,测量照度和供疏散指示标志 电时间。 1 巡查 灭火器数量、位置情况, 现场查看/查看记录 (七)灭火器 2 检查核对 灭火器选型、压力和有效期,保证处于完好状态。 现场查看/查看记录

门诊综合楼工程机房设备托管服务方案p

棒香点燃直接推入香座(棒香点燃部位朝下,注意保证棒香在烟管的中心垂直位置,并留10毫米尾部露出,以方便取出残香);2)将加烟试验器与伸缩杆配合好拉到所需工作长度,然后把实验器顶端浮动开关顶在被检探测器下端(出烟口预先调整到正好对正探测器进烟窗口位置);3)机内线路接通,绿色指示灯亮,风泵开始工作,开始记录响应时间,待探测器报警指示后,移开加烟试验器,风泵
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9udba2pgyx3x5if1klmb9gaib47vll009je
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享