3)、砂:宜采用细砂,不得含有草根等杂物。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级等于

或大于M5时,砂的含泥量不应超过3%;强度等级小于M5时,砂的含混量不应超过5%。

4)、石灰膏:采用外购膏,但必须对石灰膏生产厂家进行调查,块灰 应满足现行国家标准的

规定。磨细生石灰的细度,4900孔/cm”的筛余量应不大于15%;石灰膏应质地细腻,不得含

有未熟化的颗粒和其它杂质,干燥、受冻、粉化的石灰膏严禁使用。

5)、水:应采用不舍有害物质的洁净水。

6)、其他材料:拉结钢筋、预埋件、防水粉等应符合设计要求,

3、作业条件

1)、砌体砌筑前应做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。

2)、砌体施工应弹好建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线,经有关技术部门进行技术复

线,检查合格,方可施工。

6)、砌块砌筑前一天,应将预砌砌块墙与原结构相接处浇水湿润,确保砌体粘结。

4、操作工艺

1)、拌制砂浆:

按确定的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在±2%以内,砂、石灰膏控制在±5%

26

以内。

砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水,拌和时间自投料完毕算起,

不得少于1.5min。

砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3—4小时内使用完毕。

2)、组砌方法:

组砌方法:采用主规格砌块为主,镶砖为次,砌块应错缝搭接,搭砌长不得小于块高的1/3,

也不应小于15cm。

排砌块撂底:根据墙体施工平面放线和设计图纸上的门、窗位置大小,层高、砌块错缝、搭结

的构造要求和灰缝大小,在每片砌块墙砌筑前应按预先绘制好的墙面砌块排列图把各种规格的

砌块和需要镶块和需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整、把每片墙需要修改部分记录在立

面排列图上,以供实砌使用。

砌筑:砌块墙体的砌筑,应从外墙的四角和内外墙的交接处砌起,然后通线全墙面铺开。砌筑

时应采用满铺满坐的砌法。满铺砂浆层每边宜缩进砖墙边10—15mm(避免砌块坐压砂浆流溢

出墙面),用摩擦式夹具吊砌块依照立面排列图就位。待砌块就位平稳并松开夹具后即用垂球

或托线板调整其垂直度,用拉线的方法检查其水平度,校正时可用人力轻微推动,用木锤敲击

27

偏高处,镶砖补缺工作与安装坐砌紧密配合进行。竖向灰缝可用上浆法或加浆法填塞饱满,随

后即通线砌筑墙体的中间部

砌块与实心墙柱相接:砌块与实心墙柱相接位置,应按设计图纸规定处理,如设计没规定时,

可预留2中6钢筋作拉结筋,拉结筋沿墙高的间距为500mm,两端伸入墙(柱)内务不少于

1000mm,铺浆时将钢筋埋直铺平。

砌块墙的加固措施:墙体的加固措施,应按设计图纸说明进行处理,若设计无明确规定时,当

墙体高度大于3m时,应沿每1.5m高度范围通长加设2Ф8或3Ф6钢筋水平带。当墙体水平长

度大于8m时,设构造柱,柱截面不小于180mm× 240mm,配置纵向钢筋不小于4Ф12,水平箍

筋直径Ф4-Ф6,间距不宜大于250mm,柱与墙之间应沿每500mm高度设置2Ф8拉结钢筋,钢

筋两端伸入墙内应不小于1000mm,构造柱和圈梁应在砌墙后才进行浇筑,以加强墙体的整体

稳定性。

砌块与门口联接:

采用预留洞口,将预制好埋有木砖或铁件的砌块按高度在2m以内每边砌筑三块,洞口高度大

于2m时,砌筑四块,用.作安装固定门框用。门洞上方两边过梁支座范围应用粘土砖砌不少于

四皮的实心砖墙,以防应力集中导致出现裂纹。

28

砌块与墙梁底(或板底)的联结:当砌块墙与梁底(或板底)的联板底)要浇筑混凝土时,每

1.5m水平长度预留2中6拉结筋伸入墙一皮砌块高度的竖向灰缝内,与筑砌砂浆固作成整体。

当梁底(或板底)没有预留拉结筋时,在墙顶与梁度(或板底之间)用侧砖或立砖斜砌挤紧。

(二) 玻璃隔断

玻璃隔断采用专业施工队伍施工,确保工程质量要求。

九、照明电气工程

1、施工工艺流程:剔槽→导线、母线敷设→绝缘电阻测试→配电箱安装→灯具安装→系统调

试。

2、剔槽:剔槽是电气施工中的关键环节。剔槽位置准确,深度按管线规格确定,不深剔、不

漏凿。

3、电气配管:在室内抹灰结束后进行,配管线需安装独立的支架,不得利用吊顶的吊筋作支

架,管线进箱合必须采用锁紧螺母,做到一管一孔,暗配管路必须保证保护层大于15mm,导

管弯曲半径必须大于6倍d。

4、电缆桥架敷设:室内抹灰结束后,按照设计图纸要求,在墙上和电管井内从始端到终端弹

好水平或垂直线,按照规范要求确定支架位置,先用钢质膨胀螺栓固定支架,然后安装桥架及

29

附件,并连接好保护接地线。桥架敷设完毕后,首先应认真核对电缆的规格和型号,画出排列

图表,然后按顺序敷设,并挂好标志牌。为避免交叉和绞拧,敷设时应放一根立即卡固一根。

电缆的弯曲半径必须符合规范要求≥10d。本工程弱电系统电缆与电力电缆采用不同桥架敷设,

施工方法基本相同。

5、管内穿线:首先应熟悉专业图纸,弄清穿线部位的管径导线规格型号、数量、颜色、防止

错穿和漏穿事故发生。配线前首先应检查导管,清除堵塞物,采用小型压缩机吹扫管路,然后

穿钢丝引导。施工时应认真保护好导线绝缘层,钢管管口应加橡胶护圈,导线在内不得有接头

及打结,接头应放在接线盒内。导线连接采用绝缘压接帽工艺,多股导线连接应先烫锡后再压

接。禁止使用绞接的方法。

6、绝缘电阻测试:在导线敷设完结后,采用500V兆欧表对每一回路的导线进行相间、线间、

对地绝缘电阻测试,测试时摇表速度应保持120r/min左右,测试值应大于0.5兆欧。测试结

果应填写《绝缘电阻测试记录》。

7、灯具、插座、开关安装:本工程开关盒、插座盒与土建砌体施工同步进行预埋,在室内外

装修完成后,进行接线和安装面板,灯具安装施工时应认真弹线定位,保证位置的准确性。吊

顶内嵌入的灯具,应与装修施工配合进行。

30

江北区市政绿化委小月楼装饰工程施工组织设计

3)、砂:宜采用细砂,不得含有草根等杂物。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级等于或大于M5时,砂的含泥量不应超过3%;强度等级小于M5时,砂的含混量不应超过5%。4)、石灰膏:采用外购膏,但必须对石灰膏生产厂家进行调查,块灰应满足现行国家标准的规定。磨细生石灰的细度,4900孔/cm”的筛余量应不大于15%;石灰膏应质地细腻,不