河南移动公司 三门峡 分公司
非晶合金变压器
技术规范书
2014年6月
非晶合金变压器技术规范书
第一部分
工程要求
1. 概述
2. 供货及服务内容 3. 技术服务要求
目录
1
非晶合金变压器技术规范书
1. 概 述 1.1
本部分为河南移动三门峡分公司购买所需非晶合金电力变压器招标
文件的工程要求部分。 1.2
报价的设备必须符合本招标书技术要求部分的所有要求,如有异于技
术部分的地方应论述其理由。 1.3
投标方应用中文提供满足本文件要求的详细建议书。建议书必须对本
文件技术要求逐条明确应答。如果有必要,可给出详细的技术数据。 2. 供货及服务内容 2.1 2.2 2.3
本工 程采 购 2 台 1600kVA 非晶 合金 电力 变压 器。 设备采购具体技术要求见标书技术要求部分。 要求投标方为本工程提供至少以下技术服务: , , 设备安装督导和验收测试; , , 工厂检验; , , 培训;
, , 供电部门图纸审查。
3. 技术服务要求 3.1 3.1.1
投标方安装督导和验收测试
投标厂家应提供工程服务计划及设备安装督导人员。并应提供工程
服务承诺,保证安装督导不出现一次离岗情况。
3.1.2
投标方所进行的安装督导、验收测试的内容及要求见标书技术要求
部分 ;
2
非晶合金变压器技术规范书
3.1.3 安装督导所发生的费用、投标方代表往返机票和到工程所在地的交
通、食宿费用等均由投标方负责。 3.2 3.2.1 方负 3.2.2 划; 3.3
入网保证函
生产企业需保证供货的所有设备都能通过电业部门备案及入网,且不
影响正常工期。期间产生的一切与设备入网备案有关的费用由生产企业承
工厂检验、培训
招标方代表的往返机票及在设备产地的交通、食宿等费用均由投标
需至少提供3*5 人天的免费厂验培训计划及不定时的现场培训计
担。因设备问题而与当地供电单位协调引起的到货、安装、调试等出现的
延迟、无法入网等问题,所有责任均由投标方负责。投标人设备到达现场
且当地供电部门认定设备满足入网条件后,支付到货款。如投标人中标后
不能使设备按时入网,则投标人本次投标将被认定为无效,招标人将取消
与投标人签订的合同并不支付到货款,同时投标人需对招标人耽误的工期
进行赔偿。该保证函不受时间限制,直至向招标人提供的所有设备送电为
止。
3.4 售后服务:投标方应在河南设立办事处,并详细阐述维保体系、备品 备件等情况。
3.5 保修期:见商务部分 3.6
供电部门图纸审查
3
非晶合金变压器技术规范书
3.6.1 在合同意向明确后1周内,投标方应根据本技术要求及低压设备订货
CAD计
图的内容提供其系统图及一次元件表、各屏二次接线图,并提供该图的 算机磁盘文件及相应的特殊字库文件,以备供电部门审查。图纸内容见
标书 技
术要求部分。
3.6.2 对其中标方所提供的低压一次图,中标方应有义务 免费 按照地方供电部
门对定标设备图纸的审查意见进行修改。
4、订货清单
变压 器实 现高 压( 10kV )到 低 压( 0.4kV )的 转 换,连 线 采用 下 进上 出
方式 。
序
地市 设备 规格 数量 (台)
零序CT规
格 1000/5
备注
号
1 三 门 峡 非 晶 合 金 变 压 器 1600kVA 2
新 生 产 楼
注:现场用于变压器安装的钢板预埋工作,已经由土建总包单位完成。要求每
台变压器配套提供零序 CT,规格相见上表,精度 1级,容量 10VA 。
5、 产品技术要求
5.1 、设备工作环境条件
投标方所投标设备须能在下列条件下正常工作:
5.1.1 海拔 高度 : ≤ 1000m
5.1.2 地震烈度: ≤8 度
5.1.3 环境温度: -15℃~+40℃
5.1.4 相对湿度:月最大平均≤90%(25 ℃) ,日最大平均≤95%(25 ℃ )
5.1.5 污秽等级:Ⅱ 级
5.2 电气要求
5.2.1 额定电压
4