好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

普通混凝土配合比设计(最新规范)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6.1.5 普通混凝土配合比设计

混凝土配合比设计就是根据工程要求、结构形式和施工条件来确定各组成材料数量之间的比例关系。常用的表示方法有两种:

一种是以1m混凝土中各项材料的质量表示,如某配合比:水泥240kg,水180kg,砂630kg,石子1280kg,矿物掺合料160kg,该混凝土1m3总质量为2490kg;

另一种是以各项材料相互间的质量比来表示(以水泥质量为1),将上例换算成质量比为:水泥∶砂∶石∶掺合料=1∶2.63∶5.33∶0.67,水胶比=0.45。

1.混凝土配合比的设计基本要求

市政工程中所使用的混凝土须满足以下五项基本要求:

(1)满足施工规定所需的和易性要求; (2)满足设计的强度要求;

(3)满足与使用环境相适应的耐久性要求; (4)满足业主或施工单位渴望的经济性要求; (5)满足可持续发展所必需的生态性要求。 2.混凝土配合比设计的三个参数

混凝土配合比设计,实质上就是确定胶凝材料、水、砂和石子这四种组成材料用量之间的三个比例关

3

系:

(1)水与胶凝材料之间的比例关系,常用水胶比表示;

(2)砂与石子之间的比例关系,常用砂率表示; (3)胶凝材料与集料之间的比例关系,常用单位用水量(1m3混凝土的用水量)来表示。

3.混凝土配合比设计步骤

混凝土配合比设计步骤包括配合比计算、试配和调整、施工配合比的确定等。

(1)初步配合比计算

1)计算配制强度(fcu,o)。根据《普通混凝

土配合比设计规程》(JGJ 55—2011)规定,混凝土配制强度应按下列规定确定:

①当混凝土的设计强度小于C60时,配制强度应按下式确定:

fcu,o≥fcu,k+1.645σ

式中 fcu,o——混凝土配制强度,MPa;

fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值,MPa;

σ ——混凝土强度标准差,MPa。 ②当混凝土的设计强度不小于C60时,配制强度应按下式确定:

普通混凝土配合比设计(最新规范)