洞口、临边防护管理
一、一般脚手架安全控制要点
(1)脚手架搭设之前,应根据工程的特点和施工工艺要求确定搭设(包括拆除)施工方案。
(2)坑槽、桩柱孔的上口,柱形、条形等基础的上口以及天窗等处,都要按洞口标准采取符合规范的防护措施。
(3)楼梯口、楼梯边应设置防护栏杆,或者用正式工程的楼梯扶手代替临时防护栏杆。
4)电梯井口除设置固定的栅门外,还应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设道安全平网进行防护。
(5)在建工程的地面入口处和施工现场人员流动密集的通道上方,应设置防护棚防止因落物产生物体打击事故。
(6)施工现场大的坑槽、陡坡等处,除需设置防护设施与安全警示标牌外,夜间还应设红灯示警。
二、洞口的防护设施要求
(1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸在2.5~25cm范围的孔口,必须用坚实的盖板盖严,盖板要有防止挪动移位的固定措施。 (2)楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及因缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口,盖板要保持四周搁置均衡,并有固定其位置不发生挪动移位的措施。
(3)边长为50~150cm的洞口,必须设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅,并在其上满铺竹笆或脚手板,也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网栅,钢筋网格间距不得大于20cm。
(4)边长在50m以上的洞口,四周必须设防护栏杆,洞口下张设安全平网防护。
(5)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而逐一消除洞口,或按照预留洞口的做法进行防护。
(6)位于车辆行驶通道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。
(7)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。
(8)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的临时护栏。
(9)对邻近的人与物有坠落危险的其他横、竖向的孔、洞口,均应予以加盖或加以防护,并固定牢靠,防止挪动移位。
三、临边作业安全防护基本规定
(1)在进行临边作业时,必须设置安全警示标牌。
(2)基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边、框架结构建筑的楼层
周边、斜道两侧边料台与挑平台周边、雨篷与挑边、水箱与水塔周边等处必须设置防护栏、挡脚板,并封全立网进行封闭。
(3)临边外侧靠近街道时,除设防护栏杆、挡脚板、封挂立网外,立面还应采取可靠的封闭措施,防止施工中落物伤人。
四、防护栏杆的设置要求
(1)防护栏杆应由上、下2道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。
(2)当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打人地面50~70cm深钢管离边口的距离不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板柱外侧。
(3)当栏杆在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。
(4)当栏杆在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入带预埋铁的混凝土块,再通过预埋铁与钢管或钢筋焊牢。
5)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向的1000N外力。
(6)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。