好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

铁路路基、桥梁及隧道工程接口工程方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

铁路路基、桥梁及隧道工程接口工程方案

1.路基接口施工方案 ⑴预埋过轨管道

由于电力电缆过轨、通讯信号过轨、接触网回流过轨等预埋在路基内部,在路基施工时(前)要按照相应要求部位和高程做好预埋。施工前就要认真核对具体里程和部位,防止漏埋。

⑵电缆沟、槽及手孔

待路基填筑至路肩标高后,及时施工电缆沟槽,在适当时期进行手孔的无水切割。 ⑶电力电缆槽井

电力电缆槽井采用现场浇筑混凝土,浇筑混凝土时注意预留与过轨管的正确连接。 ⑷接触网立柱基础

接触网立柱基础采用人工切割,现场满灌混凝土。接触网支柱基础施工应先于电缆槽施工。施工接触网立柱基础时,应根据接触网立柱型号进行预埋螺栓,预埋螺栓必须采用钢筋进行固定;同时,要做好综合接地的焊接和预埋。

⑸贯通地线的埋设

在路基填筑至贯通地线设计位置时,及时预埋贯通地线,然后再填筑路基AB组填料。预埋贯通地线时注意预留好分支电缆。

2.桥梁接口施工方案 ⑴桥墩(台)综合接地系统

包括钻孔桩、基础、墩台身预留接地钢筋、接地端子。

本标段桥梁为桩基础,在每根桩中选用一根钢筋做接地钢筋,并利用承台底层钢筋网与桥墩内专用接地钢筋焊接相连。桥墩台中设两根接地钢筋(可用桥墩台内不小于Φ16mm的结构钢筋)一端与承台底层钢筋网的钢筋焊接相连,另一端与墩帽处的接地端子相连。在每个桥墩的顶帽处适当位置设两个接地端子;在每个桥墩垂直于线路方向的某个侧面、距地面以下(可设于桥墩台上)300mm处,设接地端子,供测试之用。桥梁为扩大基础时,利用基础底层钢筋网或在基础底层铺设一层钢筋网作为接地体。基础底层钢筋网采用:钢筋为Φ20mm、钢筋网间距为:20cm×20cm。在桥墩内设专用接地钢筋2根(Φ20),在墩身中心线两侧对称设置,距小里程侧(具体视设计位置确定)墩身混凝土面0.25m。

在墩顶及基础或墩身底部侧面预留供M16螺母连接用的接地端子。基础或墩身底部侧

面预留的1个接地端子须置于地面以下0.3m,端子顶面和混凝土表面垂直平齐;墩顶预留的2个接地端子顶面和混凝土表面垂直平齐或略高于混凝土表面2~3mm,接地端子与接地钢筋的连接采用标准焊接方式。

综合接地每个阶段设置好后,要及时测设电阻值,电阻值满足要求后方可进入下道工序。

⑵桥梁梁部预留锯齿型槽及槽道和综合接地

1~2.5km桥梁,电力专业预留的锯齿型槽口含通信预留,梁端设置锯齿形槽口、桥墩设电缆爬架至地面。牵引供电电缆在AT所、分区所、开闭所、牵引变电所等设置在桥下时在桥墩处设置电缆爬架。遇到牵引供电电缆上桥的桥梁,需在梁上预留80mm的六个孔,且需在梁底下预留安装电缆爬架的槽道。其施工注意事项如下:

①在混凝土浇筑前要填充好泡沫防止进水泥浆,拆模及安装后对槽道进行表面涂油或防腐剂。

②凡设计要求有电缆上下桥的位置,相邻梁体应设锯齿型槽口,桥墩埋设滑型槽道。 ③槽道埋设采用钢筋定位法,工艺流程为:槽道固定在定位钢筋上,混凝土脱模后,剔除待安装部位的填充泡沫,安装T型螺栓,采用砂浆封堵其余外露槽道。

④桥梁及墩身槽道按《桥梁地段电缆上下桥预留图》桥梁梁部的槽道埋设工艺与墩身部分基本相同。

⑤锯齿形槽孔采用在梁体端头预置模具的形式,施工时可酌情截断槽口范围的梁体横向、纵向结构钢筋,并适当调整或增加槽口处的竖向拉筋预埋件钢筋,应避开预应力管道及锚具若相碰时可适当移动预埋件钢筋。同时加强模具固定措施,避免跑模现象发生。

⑥锯齿形槽孔预留施工时,根据图纸的尺寸,校核不同型号规格钢筋的数量、长度及作用部位填写配料表,下料时,严格按配料表尺寸下料,顺长度方向允许误差为±10mm,弯起位置误差为±20mm,钢筋不得有马蹄形切口、重皮、油污下好料后钢筋应分类堆放整齐。

⑦牵引电缆上桥由预埋锯齿形槽孔、加强筋及预埋钢板开孔处预留内径为Φ80mm的PVC管,梁体顶板结构钢筋在预留孔位置断开并设标准弯钩,当梁上不设声屏障时,梁体两侧的横向结构筋间距为200mm,孔洞应布置在两横向筋之间,不应断开梁体横向钢筋,预留孔洞周边需要按设计要求进行加强,加强钢筋及梁体结构钢筋形成的封闭回路距离孔洞的距离不得小于50cm,并且孔洞周边钢筋交叉点处用PE管绝缘,以避免钢筋形成导电封闭回路产生感应电流。

⑧槽道预埋时要位置准确,对预埋件外露部分进行防腐处理,采用多元合金共渗。 ⑶桥面系综合接地

焊接接触网基础顶面接地端子连接在引上接地钢筋上。浇筑接触网基础时,接触网基础底部预留通信电缆通过孔洞,孔洞宽为12cm,高为15cm。防撞墙上部墙内设置纵向接地钢筋,与防撞墙引上接地钢筋焊接在一起。

⑷桥上接触网牛腿及下锚平台 ⑴施工技术要点:

①检查螺栓所用类型,螺纹的长度;根据基础类型,正确选用法兰盘的型号;依据基础设计要求位置,按照设计里程复核基础位置。

②检查预埋的螺栓位置及尺寸,确保预留的螺栓尺寸准确,精度满足要求。 ③连续梁部分接触网牛腿及下锚与连续梁同步施工,简支梁部分在墩顶设下锚平台及牛腿与墩帽同步施工;

④对螺栓外露部分用胶带缠裹进行防护,避免支柱安装前损坏螺栓。

⑵施工质量要点:接口工程的预留施工,应满足接触网支柱、拉线等各种法兰分类及受力条件要求和严格的施工误差要求。

①主要质量控制点:纵向跨距允许偏差±500mm;支柱螺栓外露基础面:170±5mm;锚栓外露基础面:80±5mm;预埋螺栓与基础水平面垂直:±1mm;螺栓间距:±1mm;基础距梁中心距离:允许偏差+2mm,0。

②使用模具:接触网基础预埋件在模具上焊接,模具可以找专业机械厂按图精准加工,按三层加工,上下开孔尺寸按锚栓直径加大0.5mm,中间按锚栓直径加大1mm,确保接触网基础预埋件在模具上焊接的精准度。

3.隧道接口施工方案 ⑴接触网用预埋槽道施工

接触网用预埋槽道施工要注意控制以下要点:

提前做好预埋槽道的计划。认真复核其规格型号、里程及间距。注意二衬施工顺序。施工中不得随意调整二衬次序,槽道在施工的前进方向采用“抽屉法”安装,一般采用衬砌台车模板开二次定位孔螺栓定位法。注意埋设精度、线路中心的标注。

⑵预埋电力、通讯信号等过轨管道

核对预埋过轨的里程和位置,在仰拱施工时,同步预埋。 ⑶综合接地

利用隧道初支锚杆作接地极。同时每板衬砌接头钢筋全部要焊接起来,形成纵向通路,按设计要求预留好接地端子。