a、连接好便携式打压校验拆线时短路、碰壳,烧电源仪(低压表):对于量程在保险;打压过猛,造成仪表便携式打压校验仪的压力超压损坏。 使用范围内的变送器,变送器在现场校验。从正压膜盒 的堵头处连接好打压校验仪,试漏直至合格,然后连接好电流表、HART通讯器。 b、将表拆回装在压力校验台上连接好(高压表):对于量程超过便携式打压校验仪的变送器,或无便携压力校验仪时,要将变送器拆回校验。在压力校验台上将表装好后,打压试漏直至合格,然后连接好电源、电流表、HART通讯器,检查无误后再送电。 4、对仪表零位、量程进行调整。 拆线时短路、碰壳,烧电源保险;拆卸不当,表损坏;打压过猛,造成仪表超压损坏;接线错误,烧电源。 拆线前停电,胶布包好;掌握好打压力度、频次,防损坏。 拆线前停电,胶布包好;按正确步聚、小心拆表;掌握好打压力度、频次,防损坏;正确连接好校验回路。 打压过猛,造成仪表超压损坏;调校方法错误,致使仪表参数混乱。 掌握好打压力度、频次,防损坏。 1)零位调整:给变送器正压膜盒通入量程下限值的压力,对零位进行调整,使输出为4mA。 2)量程调整:给变送器正压通入量程上限值的压力,使变送器输出为20 mA 。 3)重复以上两步,保证零位、量程输出准确。 5、将测量范围分为5点,按0%、25%、50%、75%、100%,按上行及下行进行逐点校验,变送器的输出值应在允许范围内,若超差,反复调整零位、量程,直至合格。 6、作好记录,认真填写好校验单。 7、校验设备拆除、将表恢复投用状态。 输入压力不准确,造成偏差使压力稳定,正确读数。被大。被校表线性确实不好。 校表线性不好,及时反映,进行更换。 未作好原始记录,记录丢失;填写不规范。 妥善保管好原始记录;按标准填写,不涂改、校验数值一般要保留两位小数。 拆除、回装不当,损坏仪器、按正确步骤拆除校验设备变送器;堵头未上好、排污和拆装表;投用完检查。对阀未关好,未正确投用。 于拆回校验的禁油表,在回装前要进行认真脱脂,并有记录。 8、清扫卫生,保护环境。 污染环境。 务必清扫现场卫生。
五、验收标准
1.日常维护验收标准
序号 1 2 3 4 检查内容 检查管路接头是否紧固 检查取样阀门是否开关阀位正确 变送器就地与远方是否显示一致 变送器显示是否与就地液位计一致 标准 接头紧固,无滴漏 阀门开关阀位正确 备注 平衡阀投运时必须关闭 就地与远方显示一致 变送器显示与就地液位计显示一致 2.检修验收标准
序号 1 2 3 4 检修内容 检查管路接头是否紧固 检查取样阀门是否开关阀位正确 检查变送器外观是否完好 变送器校验误差是否在允许范围之内 验收标准 接头紧固,无滴漏 阀门开关阀位正确 外观完好,无腐蚀现象 误差在合格范围之内 备注 平衡阀投运时必须关闭 六、维护保养事项
序号 1 2 3 4 设备名称 变送器壳体 取样管道及阀门接头 变送器 变送器 维护保养的内容 外观卫生 取样管道及阀门接头是否渗漏 显示值准确性 定期排污 周期 每周 每周 每月 按实际工况实行 维护要求 外观干净 无渗漏 显示值真实,准确 管道无堵塞 备注 5 七、常见故障处理
序号 1 2 指示为最大(最小) 无显示 故障现象 产生原因 1.信号线脱落或电源故障。 2.安全栅坏。 3.电路板损坏。 1.低压侧(高压侧)膜片、毛细管坏,或封入液泄漏。 2.低压侧(高压侧)引压阀没打开。 3.低压侧(高压侧)引压阀堵。 3 指示为偏大(偏小) 指示值无变化 1.低压侧(高压侧)放空堵头漏或引压阀没开 2.仪表未校准 4 1.电路板损坏 2.高、低压侧膜片或毛细管同时损坏 处理方法 重新接线或处理电源故障。 更换安全栅。 更换电路板或变送器。 更换仪表 打开引压阀 清理杂物或更换引压阀 紧固放空堵头,打开引压阀 重新校对仪表 更换电路板 更换仪表 八、差压变送器引压管打压疏通的步骤
准备工作:打压泵、相应接头及工具等。
1)关闭一次阀,打开排污阀,将排放介质接好或排到指定地方;
2)待介质排放干净后将阀关闭,甩开表将打压泵连接好,关闭二次手阀;
3)打压待压力升起来时,将二次阀打开,打压至引压管导通。对于一次阀前堵塞的情况,关闭一次阀后打压至一定压力,将一次阀打开冲压,重复操作,直至引压管畅通; 4)疏通后仪表投用。 5)清洁现场卫生。
九、附件 1、校验报告表
差压变送器检修作业指导书