差压变送器检修作业指导书
编制: 审核: 批准:
XX年XX月XX日发布
目录
一、 设备描述.............................................................................................................. 3
1. 设备作用概述................................................................................................... 3 2. 组成基本测量原理及结构方式....................................................................... 3 二、 检修周期及内容.................................................................................................. 4
1.检修周期............................................................................................................. 4 2.检修内容............................................................................................................. 4 三、 检修准备.............................................................................................................. 4
1.人(作业人员资格及类别) ............................................................................. 4 2.机(工器具) ..................................................................................................... 5 3.料(备品备件) ................................................................................................. 5 4.法(文件) ......................................................................................................... 5 四、 检验步骤及安全/质量注意事项: .....................................错误!未定义书签。 五、 验收标准.............................................................................................................. 7
1.日常维护验收标准............................................................................................. 7 2.检修验收标准..................................................................................................... 7 六、 维护保养事项.......................................................................错误!未定义书签。 七、 常见故障.............................................................................................................. 7 八、 差压变送器引压管打压疏通的步骤.................................................................. 8 九、 附件...................................................................................................................... 8
一、设备描述
1. 设备概述
差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。其作用就是准确测量测点液位,通过与调节阀联锁来控制密闭容器的液位,保持的工艺的正常运行。
2. 设备基本测量原理及结构方式
2.1、差压变送器的基本原理
最常用的智能差压变送器都是电容式,图1是电容式差压变送器的工作原理框图。检测部件将输入差压信号的变化转换为相应的电容变化,再经传送部件中的电子线路转化成4~20mA DC的直流电流输出,以进行远距离传送,智能变送器可以用HART通讯查看设置参数,操作方便、精度较高。在瀚蓝(佛山)工业项目中,最常使用的是罗斯蒙特3051系列和横河EJA系列的智能差压变送器。
图1
2.2、差压变送器的配管原理图:
图2
二、检修周期及内容
1.检修周期
检修类别 小修 大修 检修周期 2.检修内容 2.1小修
序号 1 2 3 4 设备名称 检修内容 备注 2.2大修
序号 设备名称 检修内容 备注 三、检修准备
1.作业人员资格及类别
序号 作业人员类别 作业资格 作业内容 2.工器具
序号 1 2 3 4 名称 电笔 活动扳手 内六角扳手 螺丝刀 规格 数量 3.备品备件
序号 名称 规格 数量 4.适用文件
序号 作业类别 文件名称 备注 四、检验步骤及安全/质量注意事项:
作业步骤 1、确认票证合格、做好现场JHA分析、确认安全措施落实到位。 2、关闭二次阀(如取样管道涉及高温高压,必须先关一次阀),打开表膜盒堵头进行介质排放(配有两阀组时打开放空阀排放)。 危害分析 确认落实不到位。 安全/质量措施 现场进行JHA环境因素分析;高空作业系好安全带。 有毒气体排放时,人应当站上风口,浓度高时,必须佩戴氧气呼吸器;易燃易爆气体排放时,必须使用铜制工具;针对实际,采取好相关安全措施。介质排放时,要防止污染环境,废油、废水排放时要用桶接好。 介质有毒有害,造成人员伤害。 3、连接好校验设备