目 录
一、压力管道设计基本规定 PGG13.1-2008 ...................................3 二、压力管道设计、安装、检验相关标准、规范 PGG13.2-2008 ................................................................................................................5 三、压力管道图样绘制规定 PGG13.3-2008 ...................................8 四、压力管道设计文件编制规定 PGG13.4-2008 .........................12 五、压力管道设计基础数据采集规定 PGG13.5-2008 .................19 六、压力管道布置规定 PGG13.6-2008 .........................................24 七、压力管道材料选用规定 PGG13.7-2008 .................................35 八、压力管道元件选用规定 PGG13.8-2008 .................................45 九、压力管道支吊架设计规定 PGG13.9-2008 .............................58 十、压力管道强度计算规定 PGG13.10-2008 ...............................73 十一、压力管道应力分析规定 PGG13.11-2008 ...........................75 十二、压力管道防腐、隔热规定 PGG13.12-2008 .......................80 十三、压力管道其他规定 PGG13.13-2008 ...................................89
压力管道设计技术规定 PGG13-2008 现行版本A 修改码0
2
压力管道设计技术规定 PGG13-2008 现行版本A 修改码0
一、压力管道设计基本规定 PGG13.1-2008
1.1 总则
1.1.1 本规定根据国务院《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局TSGR1001-2008《压力容器压力管道设计许可规则》制定。
1.1.2 本规定适用于公称压力小于或等于42MPa的工业金属压力管道及非金属衬里的工业金属压力管道的设计。非压力管道的设计可参照本规定执行。
1.1.3 本规定不适用于GB/T20801.1-2006《压力管道规范 工业管道》第1部分:总则第1.4条规定的管道范围。
1.1.4 压力管道,是指最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。 1.2 压力管道类别、级别划分
1.2.1 GA类(长输管道)
长输(油气)管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道,划分为GA1级和GA2级。
GA1级:
符合下列条件之一的长输管道为GA1级:
(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的长输管道。
(2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于或者等于6.4MPa,并且输送距离(指产地、储存地、用户间的用于输送商品介质管道的长度)大于或者等于200km的长输管道。
GA2级:
GA1级以外的长输(油气)管道为GA2级。 1.2.2 GB类(公用管道)
公用管道是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,划分为GB1级和GB2级。
GB1级:城镇燃气管道。 GB2级:城镇热力管道。 1.2.3 GC类(工业管道)
工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工
3
压力管道设计技术规定 PGG13-2008 现行版本A 修改码0
程管道及其他辅助管道,划分为GC1级、GC2级、GC3级。
GC1级:
符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
(1)输送GB5044-85《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管道。
(2)输送GB50160-1999《石油化工企业设计防火规范》及GB50016-2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道。
(3)输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa,并且设计温度大于或等于400℃的管道。
GC2级:
除GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度小于GC1级管道,都属于GC2级压力管道。
GC3级:
输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度大于-20℃但是小于185℃的管道。
1.2.4 GD类(动力管道)
火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,划分为GD1级、GD2级。 GD1级:
设计压力大于等于6.3MPa,或者设计温度大于等于400℃的管道。 GD2级:
设计压力小于6.3MPa,且设计温度小于400℃的管道。 1.3 山东省轻工业设计院压力管道设计许可范围为 类别 级别 品种 GC1(1) GC1 GC GC2 GC3 GD GD1 GD2 GC1(2) GC1(3) 4
设计许可范围 已申请受理 已申请受理 已申请受理 具有设计资格 具有设计资格 已申请受理 具有设计资格
压力管道设计技术规定 PGG13-2008 现行版本A 修改码0
二、压力管道设计、安装、检验相关标准、规范 PGG13.2-2008
2.1 总则
2,1.1 本规定包括:压力管道设计、安装、检验应当遵循的标准或规范。 2.1.2 本规定为压力管道设计、安装、检验应当遵循的标准或规范(或引用的有效文件),各项目的管道设计应符合本规定的要求。
2.1.3 设计所采用的压力管道设计标准应当在设计合同及设计说明书中进行明确规定,设计安装、检验要采用统一发布的配套标准。 2.2 法规性文件
国务院令第373号《特种设备安全监察条例》
国务院令第412号《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的规定》 国家质量技术监督局令第13号《特种设备质量监督与安全监察规定》 劳部发[1996]140号《压力管道安全管理及监察规定》 2.3 与设计有关的标准或规范
TSG R1001-2008《压力容器压力管道设计许可规则》
GB/T20801.1~6-2006《压力管道规范 工业管道 第1~6部分》 GB150-1998《钢制压力容器》
GB50316-2000《工业金属管道设计规范》(2008年版)
GB50316-2000《工业金属管道设计规范》(局部修订条文及条文说明) GB5044-1985《职业性接触毒物危害程度分级》 GB50016-2006《建筑设计防火规范》
GB50160-1992《石油化工企业设计防火规范》(1999年版) QBJS34-2005《轻工业建设项目施工图设计编制内容深度规定》 GB50264-1997《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB50028-2006《城镇燃气设计规范》 GB50029-2003《压缩空气站设计规范》 GB50030-1991《氧气站设计规范》 GB50031-1991《乙炔站设计规范》 GB50041-2008《锅炉房设计规范》
GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50177-2005《氢气站设计规范》
5
压力管道设计技术规定
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)